Suppression fonction ECS sur chaudière Geminox
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
24346
Question Forum Chauffage : Suppression fonction ECS sur chaudière Geminox
Bonjour.
Je possède une chaudière fuel Geminox FX20S (chauffage + ECS) que j'utilise uniquement l'hiver.
Ayant contractualisé le contrat Tempo EDF , je souhaiterai essayé de "bypasser" la fonction ECS qui serait assuré par le ballon électrique que j'utilise l'été (pour info, j'ai constaté une conso d~1.5 litres fuel / jour pour l'ECS vs un cout ~ 60 cts avec le ballon électrique : cela semble donc plus économique de basculer sur le ballon.
Cela vous parait il réaliste / normal ( une consommation aussi élevée en mode ECS) ?Cela vous parait il réalisable (arrêter ECS conserver chauffage) ?
Peut on sans risque, fermer la vanne d'entrée et/ou la vanne de sortie pour éviter la circulation et donc la mise en chaud du ballon interne a la chaudière ? (cela pourrait être une solution ?).
Comment arrêter le fonctionnement ECS (sans que cela soit irréversible) pour annuler la fonction ECS tout en conservant la fonction chauffage ?
Par avance merci pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une chaudière fuel Geminox FX20S (chauffage + ECS) que j'utilise uniquement l'hiver.
Ayant contractualisé le contrat Tempo EDF , je souhaiterai essayé de "bypasser" la fonction ECS qui serait assuré par le ballon électrique que j'utilise l'été (pour info, j'ai constaté une conso d~1.5 litres fuel / jour pour l'ECS vs un cout ~ 60 cts avec le ballon électrique : cela semble donc plus économique de basculer sur le ballon.
Cela vous parait il réaliste / normal ( une consommation aussi élevée en mode ECS) ?Cela vous parait il réalisable (arrêter ECS conserver chauffage) ?
Peut on sans risque, fermer la vanne d'entrée et/ou la vanne de sortie pour éviter la circulation et donc la mise en chaud du ballon interne a la chaudière ? (cela pourrait être une solution ?).
Comment arrêter le fonctionnement ECS (sans que cela soit irréversible) pour annuler la fonction ECS tout en conservant la fonction chauffage ?
Par avance merci pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2024 à 07:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Suppression fonction ECS sur chaudière Geminox
Bonjour,
Dans votre raisonnement vous oubliez le fait que un ballon d'ECS électrique peut fonctionner jusqu'à 8 heures par jour pour remonter en température l'eau dans votre chauffe eau.
Même avec un tarif Tempo en heure creuse je ne suis pas sûr que ce soit plus intéressant !!!
Si vous souhaitez passer au tout électrique pour votre eau chaude il faut simplement mettre une vanne en sortie d'eau chaude du ballon de votre chaudière. Comme c'est un ballon immerger il doit rester sous pression avec un groupe de sécurité actif.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre raisonnement vous oubliez le fait que un ballon d'ECS électrique peut fonctionner jusqu'à 8 heures par jour pour remonter en température l'eau dans votre chauffe eau.
Même avec un tarif Tempo en heure creuse je ne suis pas sûr que ce soit plus intéressant !!!
Si vous souhaitez passer au tout électrique pour votre eau chaude il faut simplement mettre une vanne en sortie d'eau chaude du ballon de votre chaudière. Comme c'est un ballon immerger il doit rester sous pression avec un groupe de sécurité actif.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2024 à 17:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Suppression fonction ECS sur chaudière Geminox
Merci pour cette réponse.
J'avais pensé fermer la vanne de sortie d'ECS (c'est la configuration que je fais en été avec l’arrêt de la chaudière et démarrage du chauffe-eau electrique) ,mais cela veut dire que la chauffe du ballon sera maintenue mm si il n'y a pas de consommation d'ECS "chaudière" donc une conso de fuel à cet effet : comment estimer cette consommation ?
Ne vaut il pas mieux (d'un point de vue "sécurité" surpression) fermer la vanne arrivée eau froide et ainsi "s'appuyer" sur le groupe de sécurité du chauffe eau et le volume du réseau d'ECS ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'avais pensé fermer la vanne de sortie d'ECS (c'est la configuration que je fais en été avec l’arrêt de la chaudière et démarrage du chauffe-eau electrique) ,mais cela veut dire que la chauffe du ballon sera maintenue mm si il n'y a pas de consommation d'ECS "chaudière" donc une conso de fuel à cet effet : comment estimer cette consommation ?
Ne vaut il pas mieux (d'un point de vue "sécurité" surpression) fermer la vanne arrivée eau froide et ainsi "s'appuyer" sur le groupe de sécurité du chauffe eau et le volume du réseau d'ECS ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 novembre 2024 à 11:02