Pannes Chauffage : Chauffage FRISQUET Radio Eco Système

Stéphane
Membre inscrit
Stéphane
76 messages
Bonjour,
je procéde une chaudière Frisquet Hydromatrix 23Kw Radio Eco Système. Dernièrement j'ai eu des problèmes avec le vase et apparemment le robinet de pression.
Le chauffagiste me dit que cela vient du fait que j'ai des têtes thermostatique sur chaque radiateur et qu'ils empêchent de laisser la chaudière (le système radio) faire elle même le boulot.
Il me précise (le chauffagiste) qu'il faut que les têtes soient toutes ouvertes à fond (5) pour que la chaudière puisse faire son boulot de réglage automatique.
La télécommande satellite à une température de 20°.
Le problème c'est qu'il fait du coup la même température dans les chambres ce qui est trop haut et pas assez dans la Sdb.
Dois-je vraiment changer toutes mes têtes de radiateur ou puis-je les régler normalement.
Merci de votre retour. Cordialement.
15 décembre 2008 à 02:25
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Chauffage FRISQUET Radio Eco Système


Invité
invité
Bonjour, n'ayant pas de date je ne sais si ma réponse vous sera utile.
Je viens de faire installer à mi décembre 2008 une chaudière Frisquet Prestige 25 Kw avec Radio Eco Système.
J'ai aussi des problèmes de gestion de température. Les solutions ne semblent pas simples. L'installation possède 12 radiateurs, dont 3 sans thermostat. De nombreux paramètres interviennent sur la température obtenue. Le nombre de coudes dans l'installation, le réglage des Tés de chaque radiateur, l'exposition des pièces au Nord ou au Sud, et probablement d'autres.
Le problème aussi vient du fait que le module de commande qui affiche la température est unique, et d'après mon chauffagiste possède une sonde intégrée. Où placer ce module ? Dans une pièce fraîche côté nord par ex ou dans le séjour ?
Je précise que je n'ai pas de thermostat dans la salle de bain, il y fait 23°C, ni dans la salle à manger commune avec le séjour (1 robinet thermostat) où il fait 20°C et dans l'autre pièce côté sud sans robinet thermostatique, il fait 21°C.
Dans votre cas je pense qu'il faudrait laisser deux ou trois robinets thermostatiques ouverts à fond et mettre la commande dans une de ces pièces.
Quelles pièces choisir, alors là le débat est ouvert ! J'opterais pour les pièces les plus froides mais... de manière à réguler avec les robinets sur les autres pièces. A tester.
Moi je trouve que l'eau du circuit de chauffage en mode automatique (20°C le jour et 18,5°C la nuit) est beaucoup trop élevée, voire dangereuse, car souvent à plus de 70°C, et que l'eau chaude sanitaire est aussi trop chaude.
Là il semble que je ne puisse intervenir sur ce dernier réglage sauf à passer en mode manuel.
Quel mode est le plus économique en consommation de gaz ?
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Chauffage FRISQUET Radio Eco Système


Invité
invité
Bonjour,
Les robinets des radiateurs de la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance (satellite de communication radio) doivent être ouverts à fond et/ou ne pas avoir de thermostat, sinon la chaudière risque de ne jamais pouvoir atteindre la température que vous avez sélectionné sur le satellite de communication radio.
La température de la pièce où se trouve le satellite radio doit être supérieure à celle des autres, afin de pouvoir régler la température de chaque pièce avec les robinets thermostatiques, mais toujours à une température inférieure à celle du satellite.
28 novembre 2010 à 13:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chauffage FRISQUET Radio Eco Système >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
thermometre radiateurforum solaire chauffageventouse chaudiere inoxrecuperation chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales