Bonjour à tous.
J'aurais voulu savoir ce qui ce passe si la soupape de sécurité d'une chaudière murale gaz, reste ouverte ou ne fonctionne pas comme il faudrait.
En effet, il y a quelque temps, le manomètre de ma chaudière montait jusqu'à 2,5 ou 3 bars en chauffe et redescendait ensuite à 0,5 bar.
A l'arrêt de la chaudière (à froid) le manomètre était à 0 bar.
Un plombier m'a changé le vase d'expansion et 2 jours plus tard, même phénomène...
On m'a dit 2 possibilités :
1 / le vase d'expansion est mort
2 / il y aune fuite dans les tuyaux chauffage enterrés.
Or, quand on rallume le chauffage, les radiateurs chauffent normalement, le manomètre monte, il y a donc de l'eau dans le circuit, donc pas de fuites ?
Le vase d'expansion est neuf (mais son tuyau flexible n'est jamais tiède)
Du coup, est-ce que le souci ne pourrait pas venir de la soupape de sécurité ?
Merci d'avance pour vos retours.
J'aurais voulu savoir ce qui ce passe si la soupape de sécurité d'une chaudière murale gaz, reste ouverte ou ne fonctionne pas comme il faudrait.
En effet, il y a quelque temps, le manomètre de ma chaudière montait jusqu'à 2,5 ou 3 bars en chauffe et redescendait ensuite à 0,5 bar.
A l'arrêt de la chaudière (à froid) le manomètre était à 0 bar.
Un plombier m'a changé le vase d'expansion et 2 jours plus tard, même phénomène...
On m'a dit 2 possibilités :
1 / le vase d'expansion est mort
2 / il y aune fuite dans les tuyaux chauffage enterrés.
Or, quand on rallume le chauffage, les radiateurs chauffent normalement, le manomètre monte, il y a donc de l'eau dans le circuit, donc pas de fuites ?
Le vase d'expansion est neuf (mais son tuyau flexible n'est jamais tiède)
Du coup, est-ce que le souci ne pourrait pas venir de la soupape de sécurité ?
Merci d'avance pour vos retours.
16 mars 2023 à 17:24
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Soupape de sécurité chaudière reste ouverte ou ne fonctionne pas ?
Bonjour.
Votre plombier a remplacé le vase d'expansion mais a-t-il remplacé la soupape de sécurité chauffage ?
Votre plombier a remplacé le vase d'expansion mais la pression de gonflage du vase a-t-elle été adapté aux caractéristiques de votre installation ?
Le phénomène que vous constatez peut avoir pour origine :
- Un vase neuf sur gonflé,
- Un vase d'expansion sous gonflé,
Si c'est un pro du SAV votre plombier devrait connaitre cette règle !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre plombier a remplacé le vase d'expansion mais a-t-il remplacé la soupape de sécurité chauffage ?
Votre plombier a remplacé le vase d'expansion mais la pression de gonflage du vase a-t-elle été adapté aux caractéristiques de votre installation ?
Le phénomène que vous constatez peut avoir pour origine :
- Un vase neuf sur gonflé,
- Un vase d'expansion sous gonflé,
Si c'est un pro du SAV votre plombier devrait connaitre cette règle !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2023 à 11:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Soupape de sécurité chaudière reste ouverte ou ne fonctionne pas ?
Bonjour Mario.
Merci pour votre retour.
Mon plombier a remplacé le vase mais pas la soupape de sécurité.
Apparemment, la soupape de sécurité laisse couler de l'eau quand le manomètre indique 3 bars mais ne laisse plus couler d'eau dès que la pression redescend.
La pression du vase n'a pas été vérifié, selon le plombier le vase est à 1,5 bar il et neuf, RàS.
Mon installation chauffage est monotube, il y a peu d'eau qui circule parait-il.
Quelle devrait être la pression dans un circuit comme celui la avec 6 radiateurs en séries ?
La longueur du flexible reliant le vase à la chaudière peut-il avoir une influence également sur le phénomène constaté ?
Merci d'avance pour vos précisions.
A vous lire.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Mon plombier a remplacé le vase mais pas la soupape de sécurité.
Apparemment, la soupape de sécurité laisse couler de l'eau quand le manomètre indique 3 bars mais ne laisse plus couler d'eau dès que la pression redescend.
La pression du vase n'a pas été vérifié, selon le plombier le vase est à 1,5 bar il et neuf, RàS.
Mon installation chauffage est monotube, il y a peu d'eau qui circule parait-il.
Quelle devrait être la pression dans un circuit comme celui la avec 6 radiateurs en séries ?
La longueur du flexible reliant le vase à la chaudière peut-il avoir une influence également sur le phénomène constaté ?
Merci d'avance pour vos précisions.
A vous lire.
Cordialement.
27 mars 2023 à 14:38