Sonde de surchauffe HS chaudière ThemaPlus Condens
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
22289
Question Forum Chauffage : Sonde de surchauffe HS chaudière ThemaPlus Condens
Bonjour.
La sonde de surchauffe de ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens F30 A-1 est HS.
Un technicien me propose un devis à 1000 Euros pour le changement de celle-ci car la sonde ne se dissocie pas de l'échangeur.
Mais un fournisseur de pièces me dit qu'il est possible de faire un shunt pour éviter de remplacer le corps de chauffe.
Quelqu’un peut-il m'éclairer ?
Merci.
La sonde de surchauffe de ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens F30 A-1 est HS.
Un technicien me propose un devis à 1000 Euros pour le changement de celle-ci car la sonde ne se dissocie pas de l'échangeur.
Mais un fournisseur de pièces me dit qu'il est possible de faire un shunt pour éviter de remplacer le corps de chauffe.
Quelqu’un peut-il m'éclairer ?
Merci.
18 août 2022 à 17:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Sonde de surchauffe HS chaudière ThemaPlus Condens
Bonjour.
Cette sonde n'est pas une sonde mais un fusible de sécurité thermique. Ce fusible ne doit jamais lâcher.
Si ce fusible claque c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 110°C).
Les raisons de cette surchauffe peuvent être multiples :
- Manque de pression dans le circuit chauffage,
- Mauvaise purge du corps de chauffe,
- Manque de débit dans le corps de chauffe,
- Filtre de retour encrassé,
- Échangeur à plaques emboué ou entartré,
- Gommage du circulateur de chauffage,
Ce fusible étant une sécurité ultime, il ne se remplace pas, il ne se shunt pas (contrairement à ce que vous affirme votre fournisseur) car il est interdit de shunter (de manière définitive) une sécurité.
Comme ce fusible est cramé, il a protéger le corps de chauffe de l'explosion (surpression due à la température trop élevée). Pour des raisons de sécurité le corps de chauffe doit être remplacé en prenant soin au préalable de vérifier tous les points cités ci-dessus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette sonde n'est pas une sonde mais un fusible de sécurité thermique. Ce fusible ne doit jamais lâcher.
Si ce fusible claque c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 110°C).
Les raisons de cette surchauffe peuvent être multiples :
- Manque de pression dans le circuit chauffage,
- Mauvaise purge du corps de chauffe,
- Manque de débit dans le corps de chauffe,
- Filtre de retour encrassé,
- Échangeur à plaques emboué ou entartré,
- Gommage du circulateur de chauffage,
Ce fusible étant une sécurité ultime, il ne se remplace pas, il ne se shunt pas (contrairement à ce que vous affirme votre fournisseur) car il est interdit de shunter (de manière définitive) une sécurité.
Comme ce fusible est cramé, il a protéger le corps de chauffe de l'explosion (surpression due à la température trop élevée). Pour des raisons de sécurité le corps de chauffe doit être remplacé en prenant soin au préalable de vérifier tous les points cités ci-dessus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 16:14