Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheté un appartement neuf en Vefa dans un immeuble de 3 étages regroupant 16 lots et je dois être livré le mois prochain.
Cet appartement en rez de chaussée doit être équipé d'une chaudière individuelle gaz à condensation.
J'ai déjà pu visiter plusieurs fois le chantier.
Les ouvriers m'ont fait rentrer en dehors des visites officielles organisées par le promoteur et j'ai pu constaté de l'avancement des travaux notamment sur la partie chaudière.
J'ai pris quelques photos que je vous joins à ce post (photos du conduit 3CEP avant pose des cloisons de vide sanitaire, avant pose chaudière, avec nourrice etc.).
Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval modèle ThemaPlus Condens (je ne sais pas si c'est une F25 ou une F30).
Un ami, en visionnant ces photos m'a fait remarqué que le raccordement était suspect car il y avait selon lui trop de coudés reliant la chaudière à l'évacuation verticale ubbink Rolux 3CEP.
En me renseignant un peu sur le web, j'ai lu tout et son contraire.
Notamment le fait que normalement, il ne doit pas y avoir plus de 2 dévoiements de plus de 45 degrés reliant la chaudière sur un 3CEP vertical.
Je sollicite donc votre expérience et votre aide afin de savoir si selon vous l'installation effectuée est conforme ou non ?
Et si non, quels sont les problèmes de sécurité ou d'usure (corrosion etc.) que je risque de rencontrer dans le temps.
Ceci afin de pouvoir éventuellement émettre les bonnes réserves sur le procès verbal le jour de la remise des clés.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







J'ai acheté un appartement neuf en Vefa dans un immeuble de 3 étages regroupant 16 lots et je dois être livré le mois prochain.
Cet appartement en rez de chaussée doit être équipé d'une chaudière individuelle gaz à condensation.
J'ai déjà pu visiter plusieurs fois le chantier.
Les ouvriers m'ont fait rentrer en dehors des visites officielles organisées par le promoteur et j'ai pu constaté de l'avancement des travaux notamment sur la partie chaudière.
J'ai pris quelques photos que je vous joins à ce post (photos du conduit 3CEP avant pose des cloisons de vide sanitaire, avant pose chaudière, avec nourrice etc.).
Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval modèle ThemaPlus Condens (je ne sais pas si c'est une F25 ou une F30).
Un ami, en visionnant ces photos m'a fait remarqué que le raccordement était suspect car il y avait selon lui trop de coudés reliant la chaudière à l'évacuation verticale ubbink Rolux 3CEP.
En me renseignant un peu sur le web, j'ai lu tout et son contraire.
Notamment le fait que normalement, il ne doit pas y avoir plus de 2 dévoiements de plus de 45 degrés reliant la chaudière sur un 3CEP vertical.
Je sollicite donc votre expérience et votre aide afin de savoir si selon vous l'installation effectuée est conforme ou non ?
Et si non, quels sont les problèmes de sécurité ou d'usure (corrosion etc.) que je risque de rencontrer dans le temps.
Ceci afin de pouvoir éventuellement émettre les bonnes réserves sur le procès verbal le jour de la remise des clés.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







24 février 2019 à 13:59
Réponse 1 dépannage chaudières
Invité

Avis conformité installation chaudière ThemaPlus Condens
Invité

Bonjour.
Lisez la notice d'installation de la chaudière, vous devez l'avoir livré avec la chaudière et regardez sur le web Saunier Duval, regardez les stations régionales Saunier Duval, téléphonez-leur et faites venir quelqu'un de Saunier Duval.
Est-ce que l'installateur est AGRÉE Saunier Duval ?
La longueur de la cheminée me parait un peu longue.
A++
Cordialement.
Lisez la notice d'installation de la chaudière, vous devez l'avoir livré avec la chaudière et regardez sur le web Saunier Duval, regardez les stations régionales Saunier Duval, téléphonez-leur et faites venir quelqu'un de Saunier Duval.
Est-ce que l'installateur est AGRÉE Saunier Duval ?
La longueur de la cheminée me parait un peu longue.
A++
Cordialement.
24 février 2019 à 15:21
Réponse 2 dépannage chaudières
Invité

Avis conformité installation chaudière ThemaPlus Condens
Invité

Re,
Complément, il vous faut un thermostat Exacontrol Saunier Duval / régulation modulante auto adaptative, c'est top j'ai une Thema AS25 à Condens avec 1 th Exacontrol cela fait faire des économies de gaz.
Il ne faut pas un thermostat classique tout ou rien.
Tenez-nous au courant.
Vérifiez que vos radiateurs soient bien raccordés / robinet arrivée chauffage et retour chauffage en diagonal, à moins que ce ne soit un plancher chauffant.
Vérifiez alim 220V / phase neutre terre bien branchés prise.
Cela évite des problèmes avec la carte électronique et par temps d'orage débranchez la chaudière et tout autre appareil électroménager, cela peut faire griller la carte d'alimentation.
A++
Cordialement.
Complément, il vous faut un thermostat Exacontrol Saunier Duval / régulation modulante auto adaptative, c'est top j'ai une Thema AS25 à Condens avec 1 th Exacontrol cela fait faire des économies de gaz.
Il ne faut pas un thermostat classique tout ou rien.
Tenez-nous au courant.
Vérifiez que vos radiateurs soient bien raccordés / robinet arrivée chauffage et retour chauffage en diagonal, à moins que ce ne soit un plancher chauffant.
Vérifiez alim 220V / phase neutre terre bien branchés prise.
Cela évite des problèmes avec la carte électronique et par temps d'orage débranchez la chaudière et tout autre appareil électroménager, cela peut faire griller la carte d'alimentation.
A++
Cordialement.
24 février 2019 à 15:30
Réponse 3 dépannage chaudières
Avis conformité installation chaudière ThemaPlus Condens
Bonjour,
Pour répondre à vos différentes questions veuillez-trouver ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière.
Pour faire simple :
- Le type de raccordement des fumées (C33 en 80/125) réalisé dans l'appartement, même si au niveau esthétique il était possible de faire mieux, ne présente aucune non conformité si la longueur totale reste inférieure à 25 mètres.
- Le raccordement hydraulique (chauffage, eau froide, eau chaude, gaz, vidange...) ne présente pas d'anomalies mais il est vrai que la réalisation aurait pu être plus propre et moins volumineuse (l'intégration dans des meubles bas de cuisine ou la mise en place d'un lave-vaisselle restera délicate) cet installateur n'est pas un artiste.
Savez-vous pourquoi la chaudière n'est pas posée sur la cloison à gauche, juste sous l'arrivée de la ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos différentes questions veuillez-trouver ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière.
Pour faire simple :
- Le type de raccordement des fumées (C33 en 80/125) réalisé dans l'appartement, même si au niveau esthétique il était possible de faire mieux, ne présente aucune non conformité si la longueur totale reste inférieure à 25 mètres.
- Le raccordement hydraulique (chauffage, eau froide, eau chaude, gaz, vidange...) ne présente pas d'anomalies mais il est vrai que la réalisation aurait pu être plus propre et moins volumineuse (l'intégration dans des meubles bas de cuisine ou la mise en place d'un lave-vaisselle restera délicate) cet installateur n'est pas un artiste.
Savez-vous pourquoi la chaudière n'est pas posée sur la cloison à gauche, juste sous l'arrivée de la ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 19:10
Réponse 4 dépannage chaudières
Avis conformité installation chaudière ThemaPlus Condens
Bonjour VETC,
Nous n'avons pas reçu la documentation que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la documentation que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
24 février 2019 à 20:07
Réponse 5 dépannage chaudières
Merci beaucoup pour votre réponse qui confirme ce que je pensais.
C'est un travail de saligaud quoi... bien que réglementaire, donc je ne pourrais rien dire.
Concernant votre question concernant l'emplacement de la chaudière, je ne sais pas quoi vous répondre.
Il y a eu un problème de communication visiblement entre l'architecte et le maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre ayant placé la nourrice à un endroit et l'architecte la chaudière à un autre je pense.
Je crois qu'ils se sont rattrapés comme ils ont pu avec le résultat esthétique très moyen que vous pouvez constater sur les photos.
Heureusement, j'ai un copain ébéniste qui me fera un meuble bas "optimisé" venant autour de la nourrice.
Concernant le conduit en haut à gauche, je pensais justement lui faire réaliser un coffrage sur mesure pour le cacher tout en en conservant l'accès pour intervention si besoin.
Pensez-vous que ceci posera le moindre problème ?
Merci encore.
Avis conformité installation chaudière ThemaPlus Condens
Citation :Bonjour VETC,
Bonjour,
Pour répondre à vos différentes questions veuillez-trouver ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière.
Pour faire simple :
- Le type de raccordement des fumées (C33 en 80/125) réalisé dans l'appartement, même si au niveau esthétique il était possible de faire mieux, ne présente aucune non conformité si la longueur totale reste inférieure à 25 mètres.
- Le raccordement hydraulique (chauffage, eau froide, eau chaude, gaz, vidange...) ne présente pas d'anomalies mais il est vrai que la réalisation aurait pu être plus propre et moins volumineuse (l'intégration dans des meubles bas de cuisine ou la mise en place d'un lave-vaisselle restera délicate) cet installateur n'est pas un artiste.
Savez-vous pourquoi la chaudière n'est pas posée sur la cloison à gauche, juste sous l'arrivée de la ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci beaucoup pour votre réponse qui confirme ce que je pensais.
C'est un travail de saligaud quoi... bien que réglementaire, donc je ne pourrais rien dire.
Concernant votre question concernant l'emplacement de la chaudière, je ne sais pas quoi vous répondre.
Il y a eu un problème de communication visiblement entre l'architecte et le maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre ayant placé la nourrice à un endroit et l'architecte la chaudière à un autre je pense.
Je crois qu'ils se sont rattrapés comme ils ont pu avec le résultat esthétique très moyen que vous pouvez constater sur les photos.
Heureusement, j'ai un copain ébéniste qui me fera un meuble bas "optimisé" venant autour de la nourrice.
Concernant le conduit en haut à gauche, je pensais justement lui faire réaliser un coffrage sur mesure pour le cacher tout en en conservant l'accès pour intervention si besoin.
Pensez-vous que ceci posera le moindre problème ?
Merci encore.
24 février 2019 à 21:27
Réponse 6 dépannage chaudières
Invité

Avis conformité installation chaudière ThemaPlus Condens
Invité

Bonsoir.
je viens de relire ma notice d'installation et je rajoute que sur la longueur de 25 mètres (c33 en 80/125) il faut reduire cette longueur de 1 mètre chaque fois qu un coude de 90 degrés est nécessaire (ou 2 coudes de 45 degrés).
Regardez sur le web la notice d'installation de Saunier Duval.
Cordialement.
A++
je viens de relire ma notice d'installation et je rajoute que sur la longueur de 25 mètres (c33 en 80/125) il faut reduire cette longueur de 1 mètre chaque fois qu un coude de 90 degrés est nécessaire (ou 2 coudes de 45 degrés).
Regardez sur le web la notice d'installation de Saunier Duval.
Cordialement.
A++