Conformité Ventouse chaudière ThemaPlus Condens
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23106
Question Forum Chauffage : Conformité Ventouse chaudière ThemaPlus Condens
Bonjour.
Premier message sur ce forum que je suis content de découvrir.
J'ai une maison neuve ou depuis le début il y a un bruit anormal de temps en temps, c'est une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens MA 36 CS/1
Il semblerait que cela vienne de la ventouse, et j'essaie de savoir si :
1- Cela vient bien de la ventouse.
2- Celle ci est conforme.
Je vous mets différentes photos de l'installation.
Ce qui m'étonne c'est
1- La double pente dans le garage.
2- Les deux coudes qui se suivent.
Merci à tous pour vos avis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Premier message sur ce forum que je suis content de découvrir.
J'ai une maison neuve ou depuis le début il y a un bruit anormal de temps en temps, c'est une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens MA 36 CS/1
Il semblerait que cela vienne de la ventouse, et j'essaie de savoir si :
1- Cela vient bien de la ventouse.
2- Celle ci est conforme.
Je vous mets différentes photos de l'installation.
Ce qui m'étonne c'est
1- La double pente dans le garage.
2- Les deux coudes qui se suivent.
Merci à tous pour vos avis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




27 mars 2023 à 13:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Conformité Ventouse chaudière ThemaPlus Condens
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Concernant la longueur et le cheminement de votre ventouse il faudrait connaître le diamètre de celle-ci :
- Soit 60/100,
- Soit 80/125,
Ainsi que le type de terminal de sortie extérieure (après le mur du fond du garage).
Cette chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée ou le SAV Saunier Duval ? Ont-ils vérifier la conformité de l'installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Concernant la longueur et le cheminement de votre ventouse il faudrait connaître le diamètre de celle-ci :
- Soit 60/100,
- Soit 80/125,
Ainsi que le type de terminal de sortie extérieure (après le mur du fond du garage).
Cette chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée ou le SAV Saunier Duval ? Ont-ils vérifier la conformité de l'installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2023 à 19:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Conformité Ventouse chaudière ThemaPlus Condens
Bonsoir.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Plancher chauffant en RDC et radiateurs à l'étage.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui au niveau des radiateurs.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
Deux sondes d'ambiance: Saunier Duval Mipro R et remote
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Une sonde dans le salon une sur le palier étage.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Aucune idée
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
160m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Concernant la longueur et le cheminement de votre ventouse il faudrait connaître le diamètre : 60/100, la longueur est pile poile de 5m à quelques centimètres près.
Ainsi que le type de terminal de sortie extérieure (après le mur du fond du garage). Photo jointe.
Mise en service par le constructeur qui doit être agréé SAUNIER DUVAL.
Mais depuis les problèmes ils sont venus plusieurs fois et sans jamais le dire clairement émettent des doutes sur la qualité de l'installation ventouse...
Sur la notice de la chaudière (https://www.saunierduval.fr/france/produit/chaudière-1/condensation/thema/themaplus-condens/saunier-duval-notice-dinstallation-themaplus-condens-0020292703-01-2005361.pdf) page 37 il est clairement écrit :
Les coudes ne doivent pas se suivre directement, sous peine d’augmenter énormément les pertes de charge.
Est-ce que le problème pourrait venir de là ?
La longueur de 5 mètres pile de la ventouse est la limite en zone froide ou non chauffée (https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudière-condensation/notices/notice-de-montage-du-systme-ventouse-themaplus-condens-1519613.pdf) page 6
Que pensez vous du circuit de la ventouse ?
Merci pour votre retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Plancher chauffant en RDC et radiateurs à l'étage.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui au niveau des radiateurs.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
Deux sondes d'ambiance: Saunier Duval Mipro R et remote
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Une sonde dans le salon une sur le palier étage.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Aucune idée
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
160m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Concernant la longueur et le cheminement de votre ventouse il faudrait connaître le diamètre : 60/100, la longueur est pile poile de 5m à quelques centimètres près.
Ainsi que le type de terminal de sortie extérieure (après le mur du fond du garage). Photo jointe.
Mise en service par le constructeur qui doit être agréé SAUNIER DUVAL.
Mais depuis les problèmes ils sont venus plusieurs fois et sans jamais le dire clairement émettent des doutes sur la qualité de l'installation ventouse...
Sur la notice de la chaudière (https://www.saunierduval.fr/france/produit/chaudière-1/condensation/thema/themaplus-condens/saunier-duval-notice-dinstallation-themaplus-condens-0020292703-01-2005361.pdf) page 37 il est clairement écrit :
Les coudes ne doivent pas se suivre directement, sous peine d’augmenter énormément les pertes de charge.
Est-ce que le problème pourrait venir de là ?
La longueur de 5 mètres pile de la ventouse est la limite en zone froide ou non chauffée (https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudière-condensation/notices/notice-de-montage-du-systme-ventouse-themaplus-condens-1519613.pdf) page 6
Que pensez vous du circuit de la ventouse ?
Merci pour votre retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mars 2023 à 20:18
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Conformité Ventouse chaudière ThemaPlus Condens
Bonjour.
Si votre ventouse et vos accessoires de ventouse sont bien en 60/100 (100 extérieur et 60 intérieur), que la longueur linéaire dans votre garage est d'environ 5 mètres, il faut rajouter les longueurs équivalentes des deux coudes à 90° (1 mètre par coude) ainsi que la longueur entre la sortie de la chaudière et l'entrée dans le premier coude (passage du mur) : la longueur réelle doit avoisiner les 7.5 à 8 mètres !!!
Cette longueur en diamètre 60/100 n'est pas admissible !!!
Votre installateur doit remplacer la totalité de cette ventouse par une version en 80/125 pour mettre aux normes cette installation.
La pente de la ventouse doit être montante en partant de la chaudière vers le terminal extérieur pour que les condensats redescendent toujours vers la chaudière.
Concernant votre installation de chauffage vous avez deux circuits (un radiateurs et un plancher) :
- Où se trouve le module hydraulique (chaleur douce) pour alimenter ces circuits avec des températures de départs différentes ?
- Vos radiateurs sont-ils des versions basse ou très basses températures ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Si votre ventouse et vos accessoires de ventouse sont bien en 60/100 (100 extérieur et 60 intérieur), que la longueur linéaire dans votre garage est d'environ 5 mètres, il faut rajouter les longueurs équivalentes des deux coudes à 90° (1 mètre par coude) ainsi que la longueur entre la sortie de la chaudière et l'entrée dans le premier coude (passage du mur) : la longueur réelle doit avoisiner les 7.5 à 8 mètres !!!
Cette longueur en diamètre 60/100 n'est pas admissible !!!
Votre installateur doit remplacer la totalité de cette ventouse par une version en 80/125 pour mettre aux normes cette installation.
La pente de la ventouse doit être montante en partant de la chaudière vers le terminal extérieur pour que les condensats redescendent toujours vers la chaudière.
Concernant votre installation de chauffage vous avez deux circuits (un radiateurs et un plancher) :
- Où se trouve le module hydraulique (chaleur douce) pour alimenter ces circuits avec des températures de départs différentes ?
- Vos radiateurs sont-ils des versions basse ou très basses températures ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
28 mars 2023 à 12:33
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Conformité Ventouse chaudière ThemaPlus Condens
Bonjour.
Pour le circuit de chauffage il y a un module hydraulique près de la chaudière (juste en dessous du boitier RED3 que l'on voit sur la photo à gauche de la chaudière), je ne sais pas si les radiateurs sont basse ou très basse température.
Pour la ventouse 60/100, j'ai bien regardé dans la notice :(https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudière-condensation/notices/notice-de-montage-du-systme-ventouse-themaplus-condens-1519613.pdf) page 6 ma chaudière est une 0010025111 donc groupe 5, et si on regarde tableau page 7 longueur maxi 8 mètres incluant un coude (page 7).
Pour chaque coude supplémentaire retirer un mètre.
Comme il y a deux coudes supplémentaires j'en déduis que la limite c''est 6 mètres.
Est-ce que je me trompe dans le calcul ?
Pour le circuit de chauffage il y a un module hydraulique près de la chaudière (juste en dessous du boitier RED3 que l'on voit sur la photo à gauche de la chaudière), je ne sais pas si les radiateurs sont basse ou très basse température.
Pour la ventouse 60/100, j'ai bien regardé dans la notice :(https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudière-condensation/notices/notice-de-montage-du-systme-ventouse-themaplus-condens-1519613.pdf) page 6 ma chaudière est une 0010025111 donc groupe 5, et si on regarde tableau page 7 longueur maxi 8 mètres incluant un coude (page 7).
Pour chaque coude supplémentaire retirer un mètre.
Comme il y a deux coudes supplémentaires j'en déduis que la limite c''est 6 mètres.
Est-ce que je me trompe dans le calcul ?
28 mars 2023 à 12:45