Bonjour,
Ma PAC installée par un pro l'année dernière ne marche pas parfaitement : lors des grands froids la chaudière fioul ne démarre pas.
J'ai donc vérifié tous les branchements, et j'ai trouvé quelques faux contacts ainsi qu'un raccordement qui m'étonne : la sortie de commande de chaudière est un relais, le contact est fermé si la PAC fonctionne seule, et ouvert si elle demande la relève de la chaudière.
Du côté chaudière fioul, le câble est branché en lieu et place de la sonde d'ambiance. Le résultat est que la sonde est déclarée en erreur par la chaudière, soit "sonde en court-circuit" soit "sonde débranchée".
Ma question est donc : comment doit-on brancher le câble deux conducteurs qui sort de la PAC pour commander la chaudière (je peux inverser le fonctionnement ouvert/fermé du relais si nécessaire) ?
Merci d'avance.
Ma PAC installée par un pro l'année dernière ne marche pas parfaitement : lors des grands froids la chaudière fioul ne démarre pas.
J'ai donc vérifié tous les branchements, et j'ai trouvé quelques faux contacts ainsi qu'un raccordement qui m'étonne : la sortie de commande de chaudière est un relais, le contact est fermé si la PAC fonctionne seule, et ouvert si elle demande la relève de la chaudière.
Du côté chaudière fioul, le câble est branché en lieu et place de la sonde d'ambiance. Le résultat est que la sonde est déclarée en erreur par la chaudière, soit "sonde en court-circuit" soit "sonde débranchée".
Ma question est donc : comment doit-on brancher le câble deux conducteurs qui sort de la PAC pour commander la chaudière (je peux inverser le fonctionnement ouvert/fermé du relais si nécessaire) ?
Merci d'avance.
02 décembre 2012 à 15:32
Réponses schéma électrique 1
Schéma électrique pour commander la chaudière de relève
Bonjour,
Quand la PAC demande l'appui de la chaudière, le contact doit probablement se fermer. Si la chaudière a une régulation pour marche en fonction de la température extérieure, la sonde d'ambiance n'est pas à contact sec et ne peut donc pas être utilisée puisqu'elle demande une valeur Ohmnique (d'où le défaut).
Deux possibilités :
1, si la régulation possède un contact pour une demande externe de fonctionnement il est possible de l'utiliser mais dans ce cas, la température de chaudière ne sera pas régulée et sera limitée par l'aquastat de chaudière.
2, il est possible d'intercaler un relais sur la chaîne de commande du brûleur entre T1 et T2. Le contact relais s'ouvre si la PAC n'a pas besoin de la chaudière et se ferme dans le cas contraire. C'est à mon sens la solution à envisager car la régulation de la chaudière continue de réguler cette dernière et on fait seulement une interdiction de marche sur le brûleur.
Hervé.
Quand la PAC demande l'appui de la chaudière, le contact doit probablement se fermer. Si la chaudière a une régulation pour marche en fonction de la température extérieure, la sonde d'ambiance n'est pas à contact sec et ne peut donc pas être utilisée puisqu'elle demande une valeur Ohmnique (d'où le défaut).
Deux possibilités :
1, si la régulation possède un contact pour une demande externe de fonctionnement il est possible de l'utiliser mais dans ce cas, la température de chaudière ne sera pas régulée et sera limitée par l'aquastat de chaudière.
2, il est possible d'intercaler un relais sur la chaîne de commande du brûleur entre T1 et T2. Le contact relais s'ouvre si la PAC n'a pas besoin de la chaudière et se ferme dans le cas contraire. C'est à mon sens la solution à envisager car la régulation de la chaudière continue de réguler cette dernière et on fait seulement une interdiction de marche sur le brûleur.
Hervé.
15 décembre 2012 à 13:50