Recherche schéma électrique chaudière
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
129
Questions Chauffage : Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Bonjour, je recherche le schéma électrique pour une chaudière Saunier Duval sd 223 c, principalement pour la valeur de la CTN du CI. Merci d'avance.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Pour que votre chaudière redémarre en eau chaude et chauffage, il faut simplement schunter votre CTN. Simplement, elle démarrera en pleine puissance de suite et ce n'est pas grave, cela sauve un circuit imprimé.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Etes-vous vraiment sûr qu'on puisse les shunter ? Une sonde CTN délivre une valeur ohmique, jusque là rien de surprenant. Mais la carte principale, lorsqu'elle reçoit une valeur ohmique proche de 0 ohm, ne considère-t-elle pas cette valeur inadéquate (défaut) !
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Bonjour, pas besoin de la valeur de la ctn (thermistance) pour savoir si elle fonctionne, si elle est ouverte : pas de chauffage, pas d'eau chaude non plus. Dans le cas contraire tout va bien. A mon avis ce n'est pas cette pièce en particulier qui vous fait disjoncter au niveau du tableau électrique.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Shuntez la CTN d'allumage progressif sur votre circuit imprimé.
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Bonjour, même problème, même chaudière. Une cosse de ma thermistance est décollée, si je la mesure elle fait 13 Ohms. C'est bizarre dans le commerce, le minimum est 47 ohms. Je vais essayer de la shunter comme dit plus haut.
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Sur une sd 223 il n'y a pas de CTN mais des sondes.
Conseils Forum chauffage 7
Invité

Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Si la CTN a une valeur ohmique, c'est qu'elle est bonne.
26 février 2009 à 02:21
Conseils Forum chauffage 8
Invité

Recherche schéma électrique chaudière
Invité

Bonjour à tous,
Je suis en ce moment même sur le CTN1 du circuit imprimé.
J'ai moi aussi shunté le tout mais attention... Au bout d'un moment (longue douche ou longue vaisselle) ça chauffe trop et la bête se met en sécurité vers 80 à 90 degrés affichés.
La sonde extérieure en haut à droite détecte la surchauffe et coupe tout.
Le shunt est vraiment une solution provisoire.
Pour ma part et pour l'instant, pas de possibilité de trouver cette foutue babiole (CTN1) sur Orléans...
A croire que l'électronique ne nourrit plus son homme.
Par contre, j'ai trouvé ça :
http://www.selectronic.fr/c/composants-relais-commutateurs/composants-passifs/thermistances.html
Affaire à suivre...
Je suis en ce moment même sur le CTN1 du circuit imprimé.
J'ai moi aussi shunté le tout mais attention... Au bout d'un moment (longue douche ou longue vaisselle) ça chauffe trop et la bête se met en sécurité vers 80 à 90 degrés affichés.

La sonde extérieure en haut à droite détecte la surchauffe et coupe tout.
Le shunt est vraiment une solution provisoire.
Pour ma part et pour l'instant, pas de possibilité de trouver cette foutue babiole (CTN1) sur Orléans...
A croire que l'électronique ne nourrit plus son homme.
Par contre, j'ai trouvé ça :
http://www.selectronic.fr/c/composants-relais-commutateurs/composants-passifs/thermistances.html
Affaire à suivre...
30 novembre 2012 à 16:02