Ronronnement brûleur fuel Chappée 435 I
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7151
Question Bricolage Chauffage : Ronronnement brûleur fuel Chappée 435 I
Invité

Bonjour, gicleur neuf et du bon modèle, réglage de tous les côtés corrects pour un brûleur Chappée 435 I rechauffé.
Au démarrage, la chaudière ronronne et ce ronronnement s'estompe après 30 à 40 secondes de fonctionnement.
La résistance de la ligne du réchauffeur est de 235 Ohms, ce qui est normal. La pression de la pompe est de 12 bars et est parfaitement régulière. Je donne ma langue au chat... Bien cordialement. RV
Au démarrage, la chaudière ronronne et ce ronronnement s'estompe après 30 à 40 secondes de fonctionnement.
La résistance de la ligne du réchauffeur est de 235 Ohms, ce qui est normal. La pression de la pompe est de 12 bars et est parfaitement régulière. Je donne ma langue au chat... Bien cordialement. RV
07 décembre 2008 à 00:09
Réponse Forum 1
Invité

Ronronnement brûleur fuel Chappée 435 I
Invité

Bonjour, votre chaudière "ronronne", moi c'est mon chat ! Qu'entendez vous par ce ronronnement ?
G. B.
G. B.
Réponse Forum 2
Invité

Ronronnement brûleur fuel Chappée 435 I
Invité

Salut, la pression peut-être bonne... mais peut-être y a-t-il une mauvaise arrivée de fuel ! Essayez dans une jerricane, bon courage.
Réponse Forum 3
Invité

Ronronnement brûleur fuel Chappée 435 I
Invité

Bonjour. Pour moi il s'agit d'un roulement du moteur. J'ai eu le même problème ces jours-ci.
06 janvier 2009 à 03:27