Fonctionnement irrégulier du brûleur fuel Chappée
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13920
Panne Chauffage : Fonctionnement irrégulier du brûleur fuel Chappée
Invité

Bonjour, mon problème est le suivant ; lors de la mise en route de mon brûleur fuel aucun défauts, en fonctionnement l'électrovanne sur la pompe se ferme, le ventilateur continu de tourner (plus de flamme) puis elle s'ouvre à nouveau et ceci à intervalles irréguliers.
Je suspecte le boîtier MA55H mais je n'en suis pas sur. Quelqu'un connait-il d'autres problèmes susceptibles de créer ce défaut ?
Merci d'avance.
Je suspecte le boîtier MA55H mais je n'en suis pas sur. Quelqu'un connait-il d'autres problèmes susceptibles de créer ce défaut ?
Merci d'avance.
24 mars 2010 à 11:50
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Fonctionnement irrégulier du brûleur fuel Chappée
Invité

Bonsoir. Une cellule mal éclairée peut donner ce genre de symptôme ou une mauvaise alimentation en fioul.
24 mars 2010 à 21:23