Robinet chaudière remise en pression
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1929
Question Bricolage Chauffage : Robinet chaudière remise en pression
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Ariston Genus 27. La pression a beaucoup baissé, je voudrais ajouter de l'eau dans le circuit, mais je ne sais pas quel robinet tourner. Il y a sous la chaudière, dans l'ordre ci-dessous : un robinet rouge, un robinet jaune, un bleu, un rouge, eau chaude sort gaz ? Eau froide retour derrière une plus grosse alimentation ? Petite roue derrière un robinet, vis bleue, petite roue, vis bleue. Il me semble me souvenir que les techniciens qui sont passés auparavant, ont ouvert deux choses à la fois. Mais quoi ?
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Robinet chaudière remise en pression
Invité

Ouvrir les deux robinets bleus à la fois pour remplir le système jusqu'à 1 bar de pression seulement, j'avais le même problème. Le robinet jaune c'est le gaz.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Robinet chaudière remise en pression
Invité

Bonjour
La réponse est sympa mais il n'y a qu'un robinet bleu et deux rouge.
La réponse est sympa mais il n'y a qu'un robinet bleu et deux rouge.
26 juillet 2010 à 15:07