Revêtement plancher chauffant rénovation
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
21017
Question Forum Chauffage : Revêtement plancher chauffant rénovation
Bonjour à tous,
Je suis sur le point d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur eau/eau par géothermie avec plancher chauffant et rafraichissant. Le revêtement actuel est du carrelage et j'aimerai éviter de l'enlever vu la surface (env 70m²).
Je partirai pour remettre au dessus un parquet adapté au plancher chauffant.
Par contre mes interrogations sont :
- La résistance thermique ne sera pas trop contraignant ? Même si je me doute que l'inertie sera augmenté, le surcoût restera t-il honorable ? Ou y a-t-il un lien vers un calcul en fonction du revêtement choisi ?
Tout en sachant que la question se pose pour le côté hiver en chauffe mais aussi rafraichissant en été le mariage carrelage, isolant et parquet est-il viable ?
- De plus dans les chambres au-dessus de la dalle c'est juste un genre de lino, dois-je l'enlever pour mettre isolant et parquet ou peut-il faire office d'isolant ?
- Et dernière question y a-t-il un appareil fiable permettant de détecter tuyau PER dans dalle pour percer et passer canalisation ?
Merci d'avance.
Mike
Je suis sur le point d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur eau/eau par géothermie avec plancher chauffant et rafraichissant. Le revêtement actuel est du carrelage et j'aimerai éviter de l'enlever vu la surface (env 70m²).
Je partirai pour remettre au dessus un parquet adapté au plancher chauffant.
Par contre mes interrogations sont :
- La résistance thermique ne sera pas trop contraignant ? Même si je me doute que l'inertie sera augmenté, le surcoût restera t-il honorable ? Ou y a-t-il un lien vers un calcul en fonction du revêtement choisi ?
Tout en sachant que la question se pose pour le côté hiver en chauffe mais aussi rafraichissant en été le mariage carrelage, isolant et parquet est-il viable ?
- De plus dans les chambres au-dessus de la dalle c'est juste un genre de lino, dois-je l'enlever pour mettre isolant et parquet ou peut-il faire office d'isolant ?
- Et dernière question y a-t-il un appareil fiable permettant de détecter tuyau PER dans dalle pour percer et passer canalisation ?
Merci d'avance.

Mike
27 janvier 2021 à 16:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Revêtement plancher chauffant rénovation
Bonjour,
Si votre plancher chauffant est un plancher assurant également le rafraichissement vous ne pouvez pas mettre de parquet !
Si vous souhaitez percer la dalle du plancher chauffant pour passer une canalisation : c'est interdit !!! Seules les réservations réalisées avant la mise en place et le coulage de la chape sont autorisées.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Si votre plancher chauffant est un plancher assurant également le rafraichissement vous ne pouvez pas mettre de parquet !
Si vous souhaitez percer la dalle du plancher chauffant pour passer une canalisation : c'est interdit !!! Seules les réservations réalisées avant la mise en place et le coulage de la chape sont autorisées.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 janvier 2021 à 17:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Revêtement plancher chauffant rénovation
Merci pour votre retour,
Quel serait le risque en utilisant le côté rafraîchissant ? car en lisant doc, ils déconseillent avec clim mais pas rafraîchissant. Éviter de régler plus de 5 degrés d'écart avec température intérieure et ne pas descendre en dessous de 24 je crois et il y aurait éventuellement une pointe de rosée.
Et pour quelle raison c'est interdit ? Si on perçait en périphérie du mur si il y a réserve de 20cm ou entre les pas du circuit.
Cordialement.
Quel serait le risque en utilisant le côté rafraîchissant ? car en lisant doc, ils déconseillent avec clim mais pas rafraîchissant. Éviter de régler plus de 5 degrés d'écart avec température intérieure et ne pas descendre en dessous de 24 je crois et il y aurait éventuellement une pointe de rosée.
Et pour quelle raison c'est interdit ? Si on perçait en périphérie du mur si il y a réserve de 20cm ou entre les pas du circuit.
Cordialement.
28 janvier 2021 à 18:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Revêtement plancher chauffant rénovation
Bonjour,
Concernant la mise en place d'un plancher bois :
- Le bois étant un isolant, vous allez recouvrir la surface de votre système de chauffage avec un matériaux isolant, vous n'arriverez plus à chauffer correctement votre logement et vous n'aurez plus les températures ambiantes de confort souhaitées.
- Votre plancher chauffant a été calculé selon surface, la température ambiante de référence (19°C), la longueur des tubes et les pas de pose définis pour la répartition des puissances dans chaque zones et tous ces calculs tiennent compte de l'épaisseur de la chape + la dalle de finition et le revêtement de sol de finition : Vous ne pouvez donc pas mettre de plancher bois !!!
- Avec la fonction rafraichissement, en rajoutant un isolant sur la surface de votre dalle vous risquez des phénomène de condensation entre la dalle et le bois, le bois n'étant étanche et avide d'humidité vous imaginez bien les risques.
Concernant le percement de la dalle :
- Un plancher chauffant est un ouvrage constituer des plusieurs couches, l'ensemble de ces couches forment une dalle flottante (puisque désolidarisé du bâti par un isolant périphérique),
- Cette dalle est un ouvrage qui se dilate et travail en permanence selon les différentes variations de température. Elle doit être équipée de joints de fractionnement et dilatation pour prévenir des risques de fissures, étirement ou rupture de tube. Elle doit obligatoirement respecter une température de circulation maximum dans les tubes inférieure à 50°C et une température surface de dalle maximum inférieure à 28°C. Ces deux températures préserve l'ouvrage des fissures, éclatement et /ou décollage du carrelage (pour les 50°C) et protège les utilisateurs des problèmes de circulations dans les jambes ou phlébites.
Comme cette ouvrage doit rester flottant, vous ne pouvez pas créer un point fixe, en perçant la dalle du plancher à quelque endroit que ce soit.
En cas de dégradation ou de sinistre vous serez seul responsable et votre assureur vous tournera le dos.
Référez vous au DTU plancher et aux normes en vigueurs.
Êtes-vous prêt à prendre le risque de perdre votre émetteur de chauffage.
En cas de sinistre une plancher chauffant est difficilement remplaçable !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Concernant la mise en place d'un plancher bois :
- Le bois étant un isolant, vous allez recouvrir la surface de votre système de chauffage avec un matériaux isolant, vous n'arriverez plus à chauffer correctement votre logement et vous n'aurez plus les températures ambiantes de confort souhaitées.
- Votre plancher chauffant a été calculé selon surface, la température ambiante de référence (19°C), la longueur des tubes et les pas de pose définis pour la répartition des puissances dans chaque zones et tous ces calculs tiennent compte de l'épaisseur de la chape + la dalle de finition et le revêtement de sol de finition : Vous ne pouvez donc pas mettre de plancher bois !!!
- Avec la fonction rafraichissement, en rajoutant un isolant sur la surface de votre dalle vous risquez des phénomène de condensation entre la dalle et le bois, le bois n'étant étanche et avide d'humidité vous imaginez bien les risques.
Concernant le percement de la dalle :
- Un plancher chauffant est un ouvrage constituer des plusieurs couches, l'ensemble de ces couches forment une dalle flottante (puisque désolidarisé du bâti par un isolant périphérique),
- Cette dalle est un ouvrage qui se dilate et travail en permanence selon les différentes variations de température. Elle doit être équipée de joints de fractionnement et dilatation pour prévenir des risques de fissures, étirement ou rupture de tube. Elle doit obligatoirement respecter une température de circulation maximum dans les tubes inférieure à 50°C et une température surface de dalle maximum inférieure à 28°C. Ces deux températures préserve l'ouvrage des fissures, éclatement et /ou décollage du carrelage (pour les 50°C) et protège les utilisateurs des problèmes de circulations dans les jambes ou phlébites.
Comme cette ouvrage doit rester flottant, vous ne pouvez pas créer un point fixe, en perçant la dalle du plancher à quelque endroit que ce soit.
En cas de dégradation ou de sinistre vous serez seul responsable et votre assureur vous tournera le dos.
Référez vous au DTU plancher et aux normes en vigueurs.
Êtes-vous prêt à prendre le risque de perdre votre émetteur de chauffage.
En cas de sinistre une plancher chauffant est difficilement remplaçable !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 16:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Revêtement plancher chauffant rénovation
Merci beaucoup Vetc pour ses explications techniques.
Ma meilleure alternative serait alors de repeindre le carrelage.
A moins que la dalle PVC soit une bonne alternative devant sa faible épaisseur et faible résistance thermique??
Après pour passer mon évacuation je pense que je limiterai fortement en la passant en périphérie du mur. Je respecte complètement votre savoir mais je pense pas être le seul à acheter en rénovation et recrée une salle d'eau....si je pouvais avoir retour de personnes ayant été confronté à la même problématique?
Car sinon ça serait de surélever receveur et me repiquer à travers mur mais je trouve vraiment pas ça esthétique.
Mais je vais aussi m'instruire en essayant de jetter un œil au DTU des planchers même si c'est beaucoup théorique.
Ma meilleure alternative serait alors de repeindre le carrelage.
A moins que la dalle PVC soit une bonne alternative devant sa faible épaisseur et faible résistance thermique??
Après pour passer mon évacuation je pense que je limiterai fortement en la passant en périphérie du mur. Je respecte complètement votre savoir mais je pense pas être le seul à acheter en rénovation et recrée une salle d'eau....si je pouvais avoir retour de personnes ayant été confronté à la même problématique?
Car sinon ça serait de surélever receveur et me repiquer à travers mur mais je trouve vraiment pas ça esthétique.
Mais je vais aussi m'instruire en essayant de jetter un œil au DTU des planchers même si c'est beaucoup théorique.
30 janvier 2021 à 10:11