Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21980
Questions / Réponses Chauffage : Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Bonjour.
J'ai un souci avec mon eau chaude sanitaire sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 WHE.
J'ai changé l'échangeur à plaques, à cause d'un problème eau chaude eau froide, et maintenant la température est constante, nickel...
Sauf que l'eau ne dépasse plus les 40 degrés, même en augmentant la molette de réglage sur la chaudière.
On m'a parlé de purge lors du remplissage en eau de la chaudière, j'ai bien trouvé le purgeur, mais pas d'air ne sort, donc...
Une bonne âme aurait-il une piste, ou même une solution... ?
Merci pour votre temps.
J'ai un souci avec mon eau chaude sanitaire sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 WHE.
J'ai changé l'échangeur à plaques, à cause d'un problème eau chaude eau froide, et maintenant la température est constante, nickel...
Sauf que l'eau ne dépasse plus les 40 degrés, même en augmentant la molette de réglage sur la chaudière.
On m'a parlé de purge lors du remplissage en eau de la chaudière, j'ai bien trouvé le purgeur, mais pas d'air ne sort, donc...

Une bonne âme aurait-il une piste, ou même une solution... ?
Merci pour votre temps.
07 février 2022 à 19:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Bonjour,
Quel type de tableau de commande avez-vous ?
La température de consigne ECS est réglée sur combien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel type de tableau de commande avez-vous ?
La température de consigne ECS est réglée sur combien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 février 2022 à 18:38
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Re-bonjour.
J'ai réglé la température de consigne à 80°.
Lorsque je déclenche le chauffage, l'eau atteint sa température de consigne à savoir 70°, mais l’ECS reste à 40 et n'atteint pas sa consigne.
De plus, la pression ne cesse de monter, je la règle le matin sur 1 bar, et en fin de journée elle est à 1,8 bar, mais ne monte pas plus haut.
J'ai vidé un peu le circuit hier soir jusqu'à 1 bar, mais retour à 1,8 ce matin.
Même sans tirer l’ECS ! Problème de robinet de remplissage ?
Merci pour vos réponses.
J'ai réglé la température de consigne à 80°.
Lorsque je déclenche le chauffage, l'eau atteint sa température de consigne à savoir 70°, mais l’ECS reste à 40 et n'atteint pas sa consigne.
De plus, la pression ne cesse de monter, je la règle le matin sur 1 bar, et en fin de journée elle est à 1,8 bar, mais ne monte pas plus haut.
J'ai vidé un peu le circuit hier soir jusqu'à 1 bar, mais retour à 1,8 ce matin.
Même sans tirer l’ECS ! Problème de robinet de remplissage ?
Merci pour vos réponses.
13 février 2022 à 10:39
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Bonjour.
ERRATUM : VITOPEND 100 WH0 et non WHE : FIN ERRATUM
J'ai ciblé le problème de pression qui augmente : J'ai 2 vases d'expansion : 1 pour l'ECS dans la chaudière et 1 externe en soutien pour la pompe à chaleur.
En coupant le chauffage (en journée) et en tirant de l'eau chaude, la pression est stable.
En remettant le chauffage (pour la nuit), sans tirer d'ECS, la pression est remontée, puis est redescendue seule en recoupant le chauffage le lendemain.
Je pense que mon vase d'expansion secondaire ne fait plus son boulot.
Par contre, toujours de l'eau qui ne dépasse pas les 40°C.
Une sonde défectueuse peut-elle être la cause ?
Je ne m'en rendais pas compte avant de changer l’échangeur à plaques car j'avais une alternance eau chaude eau tiède.
ERRATUM : VITOPEND 100 WH0 et non WHE : FIN ERRATUM
J'ai ciblé le problème de pression qui augmente : J'ai 2 vases d'expansion : 1 pour l'ECS dans la chaudière et 1 externe en soutien pour la pompe à chaleur.
En coupant le chauffage (en journée) et en tirant de l'eau chaude, la pression est stable.
En remettant le chauffage (pour la nuit), sans tirer d'ECS, la pression est remontée, puis est redescendue seule en recoupant le chauffage le lendemain.
Je pense que mon vase d'expansion secondaire ne fait plus son boulot.
Par contre, toujours de l'eau qui ne dépasse pas les 40°C.
Une sonde défectueuse peut-elle être la cause ?
Je ne m'en rendais pas compte avant de changer l’échangeur à plaques car j'avais une alternance eau chaude eau tiède.
24 février 2022 à 15:12
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Bonsoir,
Si vous augmentez la température de l'ECS en mettant le bouton "robinet" au maximum, votre ECS est-elle plus chaude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous augmentez la température de l'ECS en mettant le bouton "robinet" au maximum, votre ECS est-elle plus chaude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2022 à 18:31
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Non, elle n'est pas plus chaude, elle reste à 40, par contre si je le mets au minimum, elle est moins chaude.
Le bouton "robinet" quant a lui fonctionne car c'est avec lui que je règle la consigne et il marche.
Le bouton "robinet" quant a lui fonctionne car c'est avec lui que je règle la consigne et il marche.
24 février 2022 à 19:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 2. Schéma de raccordement recirculation eau chaude sanitaire
- N°6054 : Bonjour, ancien plombier de formation (40 années écoulée) je viens donc de relever les manches et ressortir les outils pour l'installation chez mes enfants, d'une chaudière type Aquatherm GT 4B 100 à production CHAUFFAGE et...
- 3. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 4. Température eau chaude chaudière Vitopend 100
- N°7826 : Bonjour au forum, je viens de faire installer une chaudière Vitopend 100 et avec le froid actuel je n'arrive pas à obtenir plus de 18° dans ma pièce principale (où est situé le thermostat). J'ai augmenté la température de...
- 5. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 6. Chaudière Viessmann Vitopend 100 bloqué en tirage d'eau chaude
- N°22594 : Bonjour. Suite à un détartrage ma chaudière reste bloqué en tirage d'eau chaude en permanence même quand je ne lui en demande pas la pompe reste enclenché alors qu'avant elle ne se déclenchais que quand je lui demandais...
- 7. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 8. Chaudière Ferroli panne eau chaude
- N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
- 9. Problème d'eau chaude sanitaire
- N°5801 : Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale...
- 10. Plus eau chaude sanitaire mais chauffage OK
- N°17702 : Bonjour, J'ai changé le débistat il y a quelques temps et tout était rentré dans l'ordre mais de nouveau plus d'eau chaude. Cette chaudière n'est pas chez moi mais chez ma fille pas facile de faire faire des tests à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite