Bonjour.
J'ai un souci avec mon eau chaude sanitaire sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 WHE.
J'ai changé l'échangeur à plaques, à cause d'un problème eau chaude eau froide, et maintenant la température est constante, nickel...
Sauf que l'eau ne dépasse plus les 40 degrés, même en augmentant la molette de réglage sur la chaudière.
On m'a parlé de purge lors du remplissage en eau de la chaudière, j'ai bien trouvé le purgeur, mais pas d'air ne sort, donc...
Une bonne âme aurait-il une piste, ou même une solution... ?
Merci pour votre temps.
J'ai un souci avec mon eau chaude sanitaire sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 WHE.
J'ai changé l'échangeur à plaques, à cause d'un problème eau chaude eau froide, et maintenant la température est constante, nickel...
Sauf que l'eau ne dépasse plus les 40 degrés, même en augmentant la molette de réglage sur la chaudière.
On m'a parlé de purge lors du remplissage en eau de la chaudière, j'ai bien trouvé le purgeur, mais pas d'air ne sort, donc...

Une bonne âme aurait-il une piste, ou même une solution... ?
Merci pour votre temps.
07 février 2022 à 19:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Bonjour,
Quel type de tableau de commande avez-vous ?
La température de consigne ECS est réglée sur combien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel type de tableau de commande avez-vous ?
La température de consigne ECS est réglée sur combien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 février 2022 à 18:38
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Re-bonjour.
J'ai réglé la température de consigne à 80°.
Lorsque je déclenche le chauffage, l'eau atteint sa température de consigne à savoir 70°, mais l’ECS reste à 40 et n'atteint pas sa consigne.
De plus, la pression ne cesse de monter, je la règle le matin sur 1 bar, et en fin de journée elle est à 1,8 bar, mais ne monte pas plus haut.
J'ai vidé un peu le circuit hier soir jusqu'à 1 bar, mais retour à 1,8 ce matin.
Même sans tirer l’ECS ! Problème de robinet de remplissage ?
Merci pour vos réponses.
J'ai réglé la température de consigne à 80°.
Lorsque je déclenche le chauffage, l'eau atteint sa température de consigne à savoir 70°, mais l’ECS reste à 40 et n'atteint pas sa consigne.
De plus, la pression ne cesse de monter, je la règle le matin sur 1 bar, et en fin de journée elle est à 1,8 bar, mais ne monte pas plus haut.
J'ai vidé un peu le circuit hier soir jusqu'à 1 bar, mais retour à 1,8 ce matin.
Même sans tirer l’ECS ! Problème de robinet de remplissage ?
Merci pour vos réponses.
13 février 2022 à 10:39
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Bonjour.
ERRATUM : VITOPEND 100 WH0 et non WHE : FIN ERRATUM
J'ai ciblé le problème de pression qui augmente : J'ai 2 vases d'expansion : 1 pour l'ECS dans la chaudière et 1 externe en soutien pour la pompe à chaleur.
En coupant le chauffage (en journée) et en tirant de l'eau chaude, la pression est stable.
En remettant le chauffage (pour la nuit), sans tirer d'ECS, la pression est remontée, puis est redescendue seule en recoupant le chauffage le lendemain.
Je pense que mon vase d'expansion secondaire ne fait plus son boulot.
Par contre, toujours de l'eau qui ne dépasse pas les 40°C.
Une sonde défectueuse peut-elle être la cause ?
Je ne m'en rendais pas compte avant de changer l’échangeur à plaques car j'avais une alternance eau chaude eau tiède.
ERRATUM : VITOPEND 100 WH0 et non WHE : FIN ERRATUM
J'ai ciblé le problème de pression qui augmente : J'ai 2 vases d'expansion : 1 pour l'ECS dans la chaudière et 1 externe en soutien pour la pompe à chaleur.
En coupant le chauffage (en journée) et en tirant de l'eau chaude, la pression est stable.
En remettant le chauffage (pour la nuit), sans tirer d'ECS, la pression est remontée, puis est redescendue seule en recoupant le chauffage le lendemain.
Je pense que mon vase d'expansion secondaire ne fait plus son boulot.
Par contre, toujours de l'eau qui ne dépasse pas les 40°C.
Une sonde défectueuse peut-elle être la cause ?
Je ne m'en rendais pas compte avant de changer l’échangeur à plaques car j'avais une alternance eau chaude eau tiède.
24 février 2022 à 15:12
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Bonsoir,
Si vous augmentez la température de l'ECS en mettant le bouton "robinet" au maximum, votre ECS est-elle plus chaude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous augmentez la température de l'ECS en mettant le bouton "robinet" au maximum, votre ECS est-elle plus chaude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2022 à 18:31
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
Non, elle n'est pas plus chaude, elle reste à 40, par contre si je le mets au minimum, elle est moins chaude.
Le bouton "robinet" quant a lui fonctionne car c'est avec lui que je règle la consigne et il marche.
Le bouton "robinet" quant a lui fonctionne car c'est avec lui que je règle la consigne et il marche.
24 février 2022 à 19:13