Bonjour,
Lors de l'entretien annuel de ma chaudière fuel par mon chauffagiste, je constate régulièrement des résidus rouges (sorte de granulats) dans le fond du foyer (voir photo en pièce jointe).
La présence de ces résidus est normal selon lui.
Pourtant je n'ai jamais constaté de tels résidus dans d'autres installations similaires.
Ma précédente chaudière en fonte n'ayant durée que 10 ans, je suppose un problème sur mon installation de chauffage central.
Que sont ces résidus rouges ? Est ce normal ? Si non, est-ce la conséquence d'un mauvais réglage de l'installation ?
En vous remerciant pour votre aide.
Cordialement.
HJ
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lors de l'entretien annuel de ma chaudière fuel par mon chauffagiste, je constate régulièrement des résidus rouges (sorte de granulats) dans le fond du foyer (voir photo en pièce jointe).
La présence de ces résidus est normal selon lui.
Pourtant je n'ai jamais constaté de tels résidus dans d'autres installations similaires.
Ma précédente chaudière en fonte n'ayant durée que 10 ans, je suppose un problème sur mon installation de chauffage central.
Que sont ces résidus rouges ? Est ce normal ? Si non, est-ce la conséquence d'un mauvais réglage de l'installation ?
En vous remerciant pour votre aide.
Cordialement.
HJ
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2014 à 10:43
Problème résidus chaudière réponse 1
Invité

Résidus rouges dans le foyer d'une chaudière fioul
Invité

Bonjour,
C'est tout simplement un gage de très bon réglage !..Vous pouvez le féliciter... Cordialement.
C'est tout simplement un gage de très bon réglage !..Vous pouvez le féliciter... Cordialement.
12 janvier 2014 à 17:13
Problème résidus chaudière réponse 2
Résidus rouges dans le foyer d'une chaudière fioul
Bonjour.
Il n'y a rien d’inquiétant dans votre chaudière, on peut même qualifier ce que l'on voit de "suie propre", qui ne colle pas, qui n'est pas grasse, pas d'imbrulés, non plus, juste quelques traces de soufre qui font partie de la combustion, il est possible qu'il se produise un peu de condensation si les retours chaudière sont en dessous de 54°, mais rien de bien méchant dans tout ça.
Le réglage du brûleur me semble correct, mais votre chauffagiste a dû faire le test de rendement et vous le dire.
L''installation proprement dite n'est pas en cause selon moi, et l'entretien régulier que vous faites permet de penser que cette chaudière peut vivre encore longtemps.
Cordialement. BP
Il n'y a rien d’inquiétant dans votre chaudière, on peut même qualifier ce que l'on voit de "suie propre", qui ne colle pas, qui n'est pas grasse, pas d'imbrulés, non plus, juste quelques traces de soufre qui font partie de la combustion, il est possible qu'il se produise un peu de condensation si les retours chaudière sont en dessous de 54°, mais rien de bien méchant dans tout ça.
Le réglage du brûleur me semble correct, mais votre chauffagiste a dû faire le test de rendement et vous le dire.
L''installation proprement dite n'est pas en cause selon moi, et l'entretien régulier que vous faites permet de penser que cette chaudière peut vivre encore longtemps.
Cordialement. BP
12 janvier 2014 à 17:39
Problème résidus chaudière réponse 3
Résidus rouges dans le foyer d'une chaudière fioul
Bonsoir,
A tout hasard, auriez-vous les rapports de combustion ?
Cordialement.
JP.
A tout hasard, auriez-vous les rapports de combustion ?
Cordialement.
JP.
12 janvier 2014 à 18:21
Problème résidus chaudière réponse 4
Résidus rouges dans le foyer d'une chaudière fioul
Bonjour et merci pour vos réponses.
@ flaschman : le dernier test réalisé par mon chauffagiste indique :
température fumée : 160°
Test Smoke : 0
Test Co2 : 11,3
Rendement : 90,7%.
Cordialement. HJ
@ flaschman : le dernier test réalisé par mon chauffagiste indique :
température fumée : 160°
Test Smoke : 0
Test Co2 : 11,3
Rendement : 90,7%.
Cordialement. HJ
13 janvier 2014 à 13:43
Problème résidus chaudière réponse 5
Résidus rouges dans le foyer d'une chaudière fioul
Bonsoir,
Bon rapport de combustion, pas mal.
Le minimum en température de fumée pour une combustion fioul (160/180°).
Éviter le risque de condensation.
Cordialement.
Flaschman.
Bon rapport de combustion, pas mal.
Le minimum en température de fumée pour une combustion fioul (160/180°).
Éviter le risque de condensation.
Cordialement.
Flaschman.
15 janvier 2014 à 19:51