Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16472
Question forum chauffage : Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Bonjour.
J'ai actuellement une chaudière au gaz au sol avec production d'eau chaude... comme cette ancienne chaudière commence à couler de l'intérieur ; je me suis acheté un chauffe-eau que je viens d'installer pour avoir de l'eau chaude au cas où celle-ci tomberait en panne... de ce fait maintenant, je n'ai plus besoin que d'une chaudière chauffage seul pour mon installation de chauffage...
Ma question est : mon ancienne chaudière faisait 23 kW pour la production eau chaude et chauffage.
Je pense qu'une chaudière ayant le chauffage seul me demandera moins de puissance...
Je pense installer cette chaudière de 22 kW : Chaudière sol gaz standard DEVILLE Galea 22 ce cf, 22 kW.
Pensez-vous que cela sera suffisant ?
J'habite une grande maison où j'ai des locataires "des parents en location", chez moi mon appartement fait 120 m carré et d'une hauteur de 2.50 m ; l'isolation est normale... plus gros mur de 60 cm... et pièce tampon grange garage grenier...
Lorsque je calcule mon installation j'arrive à 21 kW !!
Voici mon calcul :
P = V x 2 x 35
21000 = 300 x 2x 35
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
J'ai actuellement une chaudière au gaz au sol avec production d'eau chaude... comme cette ancienne chaudière commence à couler de l'intérieur ; je me suis acheté un chauffe-eau que je viens d'installer pour avoir de l'eau chaude au cas où celle-ci tomberait en panne... de ce fait maintenant, je n'ai plus besoin que d'une chaudière chauffage seul pour mon installation de chauffage...
Ma question est : mon ancienne chaudière faisait 23 kW pour la production eau chaude et chauffage.
Je pense qu'une chaudière ayant le chauffage seul me demandera moins de puissance...
Je pense installer cette chaudière de 22 kW : Chaudière sol gaz standard DEVILLE Galea 22 ce cf, 22 kW.
Pensez-vous que cela sera suffisant ?
J'habite une grande maison où j'ai des locataires "des parents en location", chez moi mon appartement fait 120 m carré et d'une hauteur de 2.50 m ; l'isolation est normale... plus gros mur de 60 cm... et pièce tampon grange garage grenier...
Lorsque je calcule mon installation j'arrive à 21 kW !!
Voici mon calcul :
P = V x 2 x 35
21000 = 300 x 2x 35
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.

03 janvier 2014 à 19:21
Conseil choix chaudière réponse 1
Invité

Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Invité

Bonjour,
Même si la deuxième phrase de votre question est fausse, j'en pense que si une chaudière de 23kW (vieille) avec un départ eau chaude aux alentours de 70° vous suffisait, si une chaudière de 22kW (neuve) vous refusait le même service, elle y mettrait vraiment beaucoup de mauvaise volonté !
Petit bémol : il est contraire aux normes gaz de chauffer plusieurs logements ("plusieurs" commence à 2) avec une seule chaudière : on passe dans la catégorie "mini-chaufferie".
Bonne année.
GC
Même si la deuxième phrase de votre question est fausse, j'en pense que si une chaudière de 23kW (vieille) avec un départ eau chaude aux alentours de 70° vous suffisait, si une chaudière de 22kW (neuve) vous refusait le même service, elle y mettrait vraiment beaucoup de mauvaise volonté !

Petit bémol : il est contraire aux normes gaz de chauffer plusieurs logements ("plusieurs" commence à 2) avec une seule chaudière : on passe dans la catégorie "mini-chaufferie".

Bonne année.
GC
04 janvier 2014 à 00:26
Conseil choix chaudière réponse 2
Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Bonjour,
Vous avez raison cela va aller ; de plus c'est une grande maison avec des appartements séparés ; la chaudière de remplacement est prévue pour chauffer que mon appartement ; l'autre appartement à sa propre chaudière , les deux appartements ont des murs communs, je l'ai mentionné pour dire que je n'ai pas trop de mur sur l'extérieur.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait ce calcul pour connaître la puissance de sa chaudière : P = V x 40.
nuitnoire
Vous avez raison cela va aller ; de plus c'est une grande maison avec des appartements séparés ; la chaudière de remplacement est prévue pour chauffer que mon appartement ; l'autre appartement à sa propre chaudière , les deux appartements ont des murs communs, je l'ai mentionné pour dire que je n'ai pas trop de mur sur l'extérieur.
Je vous remercie pour votre réponse.

Cordialement.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait ce calcul pour connaître la puissance de sa chaudière : P = V x 40.
nuitnoire
04 janvier 2014 à 07:28
Conseil choix chaudière réponse 3
Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Bonjour.
Si l'on part du principe que votre première chaudière était bien calculée avec 23 kW et la production ECS comprise, la nouvelle de 21 kW est largement suffisante puisque simple service.
Mais pour plus de précisions, il faudrait connaitre la totalité des puissances de vos radiateurs.
Cordialement. BP
Si l'on part du principe que votre première chaudière était bien calculée avec 23 kW et la production ECS comprise, la nouvelle de 21 kW est largement suffisante puisque simple service.
Mais pour plus de précisions, il faudrait connaitre la totalité des puissances de vos radiateurs.
Cordialement. BP
04 janvier 2014 à 07:43
Conseil choix chaudière réponse 4
Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Bonsoir.
Cuisine : 4.1kW
Salon : 3.5 kW
Chambre : 3.5 kW
Chambre : 3.5 kW
Chambre : 3 kW
Couloir : 1.4 kW
SDB : 0.96 kW
Total : 19.96 kW
Voilà la puissance de mes radiateurs, donc je m'aperçois qu'une chaudière de 22 kW sera assez puissante...
De plus j'ai un petit chauffage au bois qui chauffe ma cuisine mon couloir et mon salon.
Merci pour vos réponses qui m'ont permis de réfléchir au sujet de ce projet.
Cordialement.
nuitnoire
Cuisine : 4.1kW
Salon : 3.5 kW
Chambre : 3.5 kW
Chambre : 3.5 kW
Chambre : 3 kW
Couloir : 1.4 kW
SDB : 0.96 kW
Total : 19.96 kW
Voilà la puissance de mes radiateurs, donc je m'aperçois qu'une chaudière de 22 kW sera assez puissante...
De plus j'ai un petit chauffage au bois qui chauffe ma cuisine mon couloir et mon salon.
Merci pour vos réponses qui m'ont permis de réfléchir au sujet de ce projet.
Cordialement.
nuitnoire
05 janvier 2014 à 00:05
Conseil choix chaudière réponse 5
Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Bonjour.
Le total de puissance de vos radiateurs pourraient "coller" avec la puissance de la chaudière, mais quand la production ECS était fournie avec la chaudière de 23 kW, on peut penser de que vous étiez un peu juste, d'autant qu'en principe, on applique dans les déperditions, environ15%, de plus pour ce qu'on appelle habituellement les pertes en ligne, chez vous, environ 3kW.
Si l'on fait le total, on est effectivement autour de 22/23 kW.
Il faut voir ensuite la consommation par période de grand froid, mais vous avez un appoint au bois, donc, ça ne devrait pas poser trop de problème.
Cordialement. BP
Le total de puissance de vos radiateurs pourraient "coller" avec la puissance de la chaudière, mais quand la production ECS était fournie avec la chaudière de 23 kW, on peut penser de que vous étiez un peu juste, d'autant qu'en principe, on applique dans les déperditions, environ15%, de plus pour ce qu'on appelle habituellement les pertes en ligne, chez vous, environ 3kW.
Si l'on fait le total, on est effectivement autour de 22/23 kW.
Il faut voir ensuite la consommation par période de grand froid, mais vous avez un appoint au bois, donc, ça ne devrait pas poser trop de problème.
Cordialement. BP
05 janvier 2014 à 10:55
Conseil choix chaudière réponse 6
Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Bonsoir.
De toute manière lorsque l'on fait le calcul des déperditions d'une maison on se base sur la t° minimale en hiver.
Par exemple j’habite dans l'est et la t° minimale est -15°.
De toute manière lorsque l'on fait le calcul des déperditions d'une maison on se base sur la t° minimale en hiver.
Par exemple j’habite dans l'est et la t° minimale est -15°.
05 janvier 2014 à 20:15
Conseil choix chaudière réponse 7
Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
Bonjour,
J'habite aussi dans l'Est de la France, et justement comme vous le dites j'ai calculé avec une t° de -15.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
J'habite aussi dans l'Est de la France, et justement comme vous le dites j'ai calculé avec une t° de -15.
Merci pour vos réponses.


Cordialement.
14 janvier 2014 à 09:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Calcul puissance radiateur à eau chaudière gaz
- N°9163 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'installer des radiateurs dans mes combles que je suis en train d'aménager : 2 chambres, un bureau, une petite pièce de jeu, un petit couloir et une cage d'escalier. Chaque pièce dispose d'un Velux...
- 2. Puissance chaudière De Dietrich gaz à condensation pour 480 m2 ECS
- N°7469 : Quelle puissance de chaudière à gaz à condensation faut-il pour un chauffage au sol de 480 m2 avec 2,7 m de hauteur et avec 9 m2 de capteurs solaires pour ECS : cumulus 300 L mixte solaire-gaz ? Actuellement je suis équipé...
- 3. chaudière gaz sorties radiateurs
- N°35 : J'installe une chaudière gaz murale, les sorties radiateurs sont fournies en 16/18 et l'étude chauffage définie mes départs en 26/28. N'y-a-t'il pas un problème d'étranglement qui pourrait nuire au bon fonctionnement ?
- 4. Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
- N°15034 : Bonjour. J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre. D'où cela...
- 5. Chaudière Viessmann gaz au sol type Vitocrosal défaut F 21 sur brûleur
- N°8637 : J'ai une chaudière Viessmann gaz au sol type Vitocrosal et des défauts F 21 sur le brûleur reviennent régulièrement. Je réarme et ça repart. Si on pouvait m'expliquer, merci.
- 6. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 7. Calcul puissance radiateur à gaz
- N°2066 : Comment trouve-t-on la puissance en Watts d'un radiateur à gaz par rapport au volume de la pièce ?
- 8. Panne chauffage par le sol chaudière gaz
- N°21763 : Bonjour. J'essaie d'aider mes parents de 75 ans qui ont acquis un appartement avec un chauffage par le sol qui ne fonctionne qu'en partie. Je ne sais pas si ça a marché ou pas récemment, s'il y a eu des soucis ou autre...
- 9. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 10. Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
- N°806 : J'aimerai poser dans une pièce un ou deux radiateurs, mais je ne connais pas une formule simple pour calculer cela. Ma pièce fait 3.50 mètres de large sur 6.25 de long et 2.70 de haut. Il y a une grande baie vitrée sur 5.50...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite