Bonjour,
J'avais rédigé un texte et je l'ai perdu.
Pour résumer donc mon problème continue.
Désembouage en 2011, 2012, 2015 et à nouveau bouché.
J'ai comme solution de poser un nouveau réseau en apparent, l'existant est caché, cela ne m'enchante pas. Complexe et inesthétique.
Charger les radiateurs pour des radiateurs en acier voici mon orientation actuelle.
Trouver l'origine du problème car l'installation d'avant 2005 (date de la chaudière Viessmann) n'avait pas de problèmes.
Problème de température ? (62°c), problème chimique particulier avec cette chaudière ?
La question n°13501 prouve que ce problème est "classique" entre PER et fonte...
Des avis nouveaux depuis ces dates ?
D'avance merci.
J'avais rédigé un texte et je l'ai perdu.
Pour résumer donc mon problème continue.
Désembouage en 2011, 2012, 2015 et à nouveau bouché.
J'ai comme solution de poser un nouveau réseau en apparent, l'existant est caché, cela ne m'enchante pas. Complexe et inesthétique.
Charger les radiateurs pour des radiateurs en acier voici mon orientation actuelle.
Trouver l'origine du problème car l'installation d'avant 2005 (date de la chaudière Viessmann) n'avait pas de problèmes.
Problème de température ? (62°c), problème chimique particulier avec cette chaudière ?
La question n°13501 prouve que ce problème est "classique" entre PER et fonte...
Des avis nouveaux depuis ces dates ?
D'avance merci.
24 septembre 2017 à 09:17

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Double flux, oui, un train d'eau dans un sens puis dans l'autre...
Dn 12 soit 9,8 int dans l'absolu oui.
Dans le cas du dernier désembouage, 2012, donc après celui de 2011 et je verrai avec le prochain programmé la semaine prochaine il retire en moyenne à chaque radiateur une à deux bonnes poignées de limaille mais l'eau est relativement propre, pas d'aspect putride ni d'odeur forte, normale donc.
Je lui indique le biocide.
Encore merci.
Merci pour votre réponse.
Double flux, oui, un train d'eau dans un sens puis dans l'autre...

Dn 12 soit 9,8 int dans l'absolu oui.
Dans le cas du dernier désembouage, 2012, donc après celui de 2011 et je verrai avec le prochain programmé la semaine prochaine il retire en moyenne à chaque radiateur une à deux bonnes poignées de limaille mais l'eau est relativement propre, pas d'aspect putride ni d'odeur forte, normale donc.
Je lui indique le biocide.
Encore merci.
26 mars 2015 à 13:05

Bonjour,
Nouveau sur ce forum en raison d'un problème sur mon installation de chauffage.
Merci de m'accueillir et excusez si la question a déjà été posée.
Mon installation est régulièrement bouchée.
Elle est constituée d'une chaudière murale au gaz de marque Viessmann de 7 ans d'âge ; de 7 radiateurs fonte et le plus triste d'un réseau en PER dn 12 mm...
J'ai déjà fait intervenir à deux reprises (2011 et 2012) un plombier qui pratique de désembouage hydrodynamique double flux (excusé du peu...) la technique habituelle avait échoué.
Aujourd'hui 2 radiateurs sont bouchés, 3 sont chauds sur 1/3 de la hauteur. Le plombier doit donc revenir pour encore désembouer l'installation...
Avec l'ancienne chaudière je n'avais pas ce problème...
L'inhibiteur n'est pas le bon (je n'ai pas ici les références) ? La pompe trop puissante ?....
Si vous avez des conseils, je suis évidement preneur et vous remercie d'avance.
Nouveau sur ce forum en raison d'un problème sur mon installation de chauffage.
Merci de m'accueillir et excusez si la question a déjà été posée.
Mon installation est régulièrement bouchée.

Elle est constituée d'une chaudière murale au gaz de marque Viessmann de 7 ans d'âge ; de 7 radiateurs fonte et le plus triste d'un réseau en PER dn 12 mm...
J'ai déjà fait intervenir à deux reprises (2011 et 2012) un plombier qui pratique de désembouage hydrodynamique double flux (excusé du peu...) la technique habituelle avait échoué.
Aujourd'hui 2 radiateurs sont bouchés, 3 sont chauds sur 1/3 de la hauteur. Le plombier doit donc revenir pour encore désembouer l'installation...
Avec l'ancienne chaudière je n'avais pas ce problème...
L'inhibiteur n'est pas le bon (je n'ai pas ici les références) ? La pompe trop puissante ?....
Si vous avez des conseils, je suis évidement preneur et vous remercie d'avance.
26 mars 2015 à 09:33