Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
23811
Question Forum Chauffage : Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
Bonjour.
Je voulais savoir si on pouvait remplacer la vanne 3 voies VC6982ZZ29 par la VC6982ZZ11 ?
J'ai cherché de la doc technique mais n'ai rein trouvé, la seule différence que je vois sur les boitiers est que la 11 est IP40, sinon les caractéristiques semblent identiques.
Merci
Je voulais savoir si on pouvait remplacer la vanne 3 voies VC6982ZZ29 par la VC6982ZZ11 ?
J'ai cherché de la doc technique mais n'ai rein trouvé, la seule différence que je vois sur les boitiers est que la 11 est IP40, sinon les caractéristiques semblent identiques.
Merci
31 janvier 2024 à 10:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
Bonjour.
Vous intervenez sur quoi !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre appareil est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous intervenez sur quoi !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre appareil est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2024 à 10:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
Bonjour.
Il s'agit d'une chaudière au sol De Dietrich type AGC25, avec ballon d'eau chaude installée en 2016 par l'ancien propriétaire.
J'ai trois circuits de chauffage, 2 planchers chauffants (pièce de vie et étage) et un pour deux sèches serviette sans robinet thermostatique.
Il y a une sonde extérieure et deux thermostats sans fil Diematic 3, un pour chaque plancher (pièce de vie et étage)
J'habite dans le Maine et Loire (49) en ville et la surface habitable est de 156m².
Elle fonctionne au gaz de ville.
J'ai pris trois photos ci-jointe, si vous avez besoin d'autres éléments, n'hésitez pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il s'agit d'une chaudière au sol De Dietrich type AGC25, avec ballon d'eau chaude installée en 2016 par l'ancien propriétaire.
J'ai trois circuits de chauffage, 2 planchers chauffants (pièce de vie et étage) et un pour deux sèches serviette sans robinet thermostatique.
Il y a une sonde extérieure et deux thermostats sans fil Diematic 3, un pour chaque plancher (pièce de vie et étage)
J'habite dans le Maine et Loire (49) en ville et la surface habitable est de 156m².
Elle fonctionne au gaz de ville.
J'ai pris trois photos ci-jointe, si vous avez besoin d'autres éléments, n'hésitez pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 janvier 2024 à 11:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
Bonsoir.
Sur la deuxième photo, si c'est la vanne inverseuse (en bas à gauche) qui pose un problème, il faut définir si :
- C'est le moteur qui est HS ?
- C'est la vanne en laiton qui se bloque ?
- Ou les deux ?
La vanne se démonte, elle se nettoie et se dégrippe, elle se graisse et son insert (partie intérieure ce trouve en pièce détachée !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur la deuxième photo, si c'est la vanne inverseuse (en bas à gauche) qui pose un problème, il faut définir si :
- C'est le moteur qui est HS ?
- C'est la vanne en laiton qui se bloque ?
- Ou les deux ?
La vanne se démonte, elle se nettoie et se dégrippe, elle se graisse et son insert (partie intérieure ce trouve en pièce détachée !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2024 à 17:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
Bonjour.
Il s'agit bien de cette vanne 3 voies en bas à gauche.
La partie en laiton sur la photo N°1 fonctionne correctement, mais c'est la commande sur la photo N°2 qui ne fonctionne pas.
La référence est VC6982ZZ29, je l'ai déjà démonté et c'est le moteur électrique à l'intérieur qui est HS, il est bloqué, tous les engrenages fonctionnent bien mais ne sont plus entrainé.
Cette référence ne se trouve pas facilement et vaut dans les 300€ alors que la référence VC6982ZZ11 dont la seule différence que je vois sur les boitiers est que la 11 est IP40, sinon les caractéristiques semblent identiques peut s'acheter aux environs de 100€.
Après si le moteur électrique du boitier se change, je dois pouvoir le faire
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il s'agit bien de cette vanne 3 voies en bas à gauche.
La partie en laiton sur la photo N°1 fonctionne correctement, mais c'est la commande sur la photo N°2 qui ne fonctionne pas.
La référence est VC6982ZZ29, je l'ai déjà démonté et c'est le moteur électrique à l'intérieur qui est HS, il est bloqué, tous les engrenages fonctionnent bien mais ne sont plus entrainé.
Cette référence ne se trouve pas facilement et vaut dans les 300€ alors que la référence VC6982ZZ11 dont la seule différence que je vois sur les boitiers est que la 11 est IP40, sinon les caractéristiques semblent identiques peut s'acheter aux environs de 100€.
Après si le moteur électrique du boitier se change, je dois pouvoir le faire
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 février 2024 à 08:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
@VETC : vous sauriez quel type de graisse utiliser pour les vannes mélangeuse ? et elle s'applique ou ? sur le dessus de l'insert ou à l'intérieur ?
Merci.
Merci.
05 février 2024 à 23:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
Bonjour.
Pour toutes ces pièces mobiles en contact avec de l'eau, l'idéal est d'utiliser une graisse non soluble dans l'eau comme des graisses nautique, sur les parties chauffage, ou de la graisse silicone classée alimentaire sur les parties production ECS en contact avec l'eau.
Dans le cas de l'insert de cette vanne il faut le séparer du corps de la vanne, nettoyer les sièges des clapets, graisser l'axe et le presse étoupe.
Peu de spécialiste de la maintenance connaissent cette procédure, la remise en état d'une vanne en laiton n'étant plus d'actualité on préfère remplacer une pièce complète : pour gagner plus !!!
Ce qui est plus regrettable c'est de constater que les opérations de contrôles et graissages des pièces mobiles font parti des opérations d'entretien annuel d'une chaudière mais que toujours pour des questions économiques ces opérations sont volontairement ignorées : Une petite bombe de graisse siliconée n'est quand même pas la mer à boire !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour toutes ces pièces mobiles en contact avec de l'eau, l'idéal est d'utiliser une graisse non soluble dans l'eau comme des graisses nautique, sur les parties chauffage, ou de la graisse silicone classée alimentaire sur les parties production ECS en contact avec l'eau.
Dans le cas de l'insert de cette vanne il faut le séparer du corps de la vanne, nettoyer les sièges des clapets, graisser l'axe et le presse étoupe.
Peu de spécialiste de la maintenance connaissent cette procédure, la remise en état d'une vanne en laiton n'étant plus d'actualité on préfère remplacer une pièce complète : pour gagner plus !!!
Ce qui est plus regrettable c'est de constater que les opérations de contrôles et graissages des pièces mobiles font parti des opérations d'entretien annuel d'une chaudière mais que toujours pour des questions économiques ces opérations sont volontairement ignorées : Une petite bombe de graisse siliconée n'est quand même pas la mer à boire !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2024 à 11:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
Merci pour toutes ces infos, à vrai dire jusqu'à cet instant j'ignorais que l'insert était démontable.
Comme beaucoup je le remplaçais quand nécessaire.
Lors des entretien je le manipulais à la main pour voir si il y avait une résistance anormale et le lubrifiait avec du WD40 ce que je suis presque sur est inutile ...
Du coup je me suis commandé un insert qui est livré avec la clé de démontage et je vais investir ds de la graisse spéciale :)
Comme beaucoup je le remplaçais quand nécessaire.
Lors des entretien je le manipulais à la main pour voir si il y avait une résistance anormale et le lubrifiait avec du WD40 ce que je suis presque sur est inutile ...
Du coup je me suis commandé un insert qui est livré avec la clé de démontage et je vais investir ds de la graisse spéciale :)
06 février 2024 à 16:49