Question Forum Chauffage : Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11

FDE
Membre inscrit
FDE
3 messages
Bonjour.

Je voulais savoir si on pouvait remplacer la vanne 3 voies VC6982ZZ29 par la VC6982ZZ11 ?
J'ai cherché de la doc technique mais n'ai rein trouvé, la seule différence que je vois sur les boitiers est que la 11 est IP40, sinon les caractéristiques semblent identiques.
Merci
31 janvier 2024 à 10:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Vous intervenez sur quoi !!!

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre appareil est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2024 à 10:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11

FDE
Membre inscrit
FDE
3 messages
Bonjour.
Il s'agit d'une chaudière au sol De Dietrich type AGC25, avec ballon d'eau chaude installée en 2016 par l'ancien propriétaire.
J'ai trois circuits de chauffage, 2 planchers chauffants (pièce de vie et étage) et un pour deux sèches serviette sans robinet thermostatique.
Il y a une sonde extérieure et deux thermostats sans fil Diematic 3, un pour chaque plancher (pièce de vie et étage)
J'habite dans le Maine et Loire (49) en ville et la surface habitable est de 156m².
Elle fonctionne au gaz de ville.

J'ai pris trois photos ci-jointe, si vous avez besoin d'autres éléments, n'hésitez pas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240131 111038 1


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240131 110907 1


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240131 111022 1

31 janvier 2024 à 11:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Sur la deuxième photo, si c'est la vanne inverseuse (en bas à gauche) qui pose un problème, il faut définir si :
- C'est le moteur qui est HS ?
- C'est la vanne en laiton qui se bloque ?
- Ou les deux ?

La vanne se démonte, elle se nettoie et se dégrippe, elle se graisse et son insert (partie intérieure ce trouve en pièce détachée !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2024 à 17:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11

FDE
Membre inscrit
FDE
3 messages
Bonjour.

Il s'agit bien de cette vanne 3 voies en bas à gauche.

La partie en laiton sur la photo N°1 fonctionne correctement, mais c'est la commande sur la photo N°2 qui ne fonctionne pas.
La référence est VC6982ZZ29, je l'ai déjà démonté et c'est le moteur électrique à l'intérieur qui est HS, il est bloqué, tous les engrenages fonctionnent bien mais ne sont plus entrainé.

Cette référence ne se trouve pas facilement et vaut dans les 300€ alors que la référence VC6982ZZ11 dont la seule différence que je vois sur les boitiers est que la 11 est IP40, sinon les caractéristiques semblent identiques peut s'acheter aux environs de 100€.

Après si le moteur électrique du boitier se change, je dois pouvoir le faire
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20240202 082649 1 20240202 082659 1

02 février 2024 à 08:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
@VETC : vous sauriez quel type de graisse utiliser pour les vannes mélangeuse ? et elle s'applique ou ? sur le dessus de l'insert ou à l'intérieur ?
Merci.
05 février 2024 à 23:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour toutes ces pièces mobiles en contact avec de l'eau, l'idéal est d'utiliser une graisse non soluble dans l'eau comme des graisses nautique, sur les parties chauffage, ou de la graisse silicone classée alimentaire sur les parties production ECS en contact avec l'eau.
Dans le cas de l'insert de cette vanne il faut le séparer du corps de la vanne, nettoyer les sièges des clapets, graisser l'axe et le presse étoupe.
Peu de spécialiste de la maintenance connaissent cette procédure, la remise en état d'une vanne en laiton n'étant plus d'actualité on préfère remplacer une pièce complète : pour gagner plus !!!

Ce qui est plus regrettable c'est de constater que les opérations de contrôles et graissages des pièces mobiles font parti des opérations d'entretien annuel d'une chaudière mais que toujours pour des questions économiques ces opérations sont volontairement ignorées : Une petite bombe de graisse siliconée n'est quand même pas la mer à boire !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2024 à 11:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage

Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11

espuela
Membre inscrit
espuela
213 messages
Merci pour toutes ces infos, à vrai dire jusqu'à cet instant j'ignorais que l'insert était démontable.

Comme beaucoup je le remplaçais quand nécessaire.
Lors des entretien je le manipulais à la main pour voir si il y avait une résistance anormale et le lubrifiait avec du WD40 ce que je suis presque sur est inutile ...

Du coup je me suis commandé un insert qui est livré avec la clé de démontage et je vais investir ds de la graisse spéciale :)
06 février 2024 à 16:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière vanne 3 voies
    N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
  • 2. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 3. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 4. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 5. Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
    N°22168 : Bonjour à tous. Dans un premier temps explication du projet. Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudière à condensation De Dietrich Modulens O AFC 30 sans sanitaire avec sonde...
  • 6. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 7. Coût remplacement vanne 3 voies sur chaudière murale
    N°2724 : Bonjour, lors de la révision de ma chaudière murale Chaffeautaux et Maury Nectra, mon plombier m'a signalé qu'il y avait une fuite et qu'il fallait remplacer la vanne trois voies. Il m'a fait un devis de 258 euros TTC (taxes:...
  • 8. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 9. Prix changement vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Nexia 24 VMC
    N°15989 : Bonjour, Il semblerait que la valve 3 voies soit bloquée sur le mode chauffage (voyants 80, 60, 50 et 40 allumés). Le technicien est venu, n'a pas réussi à le réparer (il a tapoté un peu, éteint, rallumé, etc.) mais le...
  • 10. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite