Installation insert réduire la sortie des fumées
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23810
Question Forum Chauffage : Installation insert réduire la sortie des fumées
Bonjour à tous.
Nous souhaitons installer un insert Supra double face 583N de 10 kW, avec une sortie des fumées en 200.
Nous disposons d'un conduit de fumée en boisseaux de 20x20 d'une hauteur de 14m.
Nous allons le faire tuber.
Cependant, le fumiste nous informe qu'il ne peut tuber qu'en 150, car il craint que le 180 ne passe pas.
Ma question est la suivante : est-il possible de réduire la sortie des fumées de l'insert à 150 ?
Cela ne risque-t-il pas de provoquer un dysfonctionnement ?
Merci pour votre aide.
Nous souhaitons installer un insert Supra double face 583N de 10 kW, avec une sortie des fumées en 200.
Nous disposons d'un conduit de fumée en boisseaux de 20x20 d'une hauteur de 14m.
Nous allons le faire tuber.
Cependant, le fumiste nous informe qu'il ne peut tuber qu'en 150, car il craint que le 180 ne passe pas.
Ma question est la suivante : est-il possible de réduire la sortie des fumées de l'insert à 150 ?
Cela ne risque-t-il pas de provoquer un dysfonctionnement ?
Merci pour votre aide.
30 janvier 2024 à 23:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Installation insert réduire la sortie des fumées
Bonjour.
La règle est simple :
Vous devez conserver le diamètre de sortie de l'insert sur toute la hauteur du conduit (donc pas de réduction possible).
Il faut choisir votre insert selon les caractéristiques de votre conduit et non l'inverse !!!
La section de sortie d'un appareil est homologuée selon sa puissance et son principe de fonctionnement, elle garantie la bonne vitesse de circulation, la bonne valeur de tirage et l'évacuation des fumées produites par la combustion du bois. :
Si vous diminuer cette section la puissance maximum de votre appareil sera inférieure (il ne tournera pas à 10 kWs et vous ne pourrez pas le charger en bois au maximum), vous augmentez la vitesse des fumées (la consommation de bois sera supérieure pour une puissance restituée plus faible), l'hygiène de combustion sera catastrophique et il s'encrassera très vite,
A l'inverse, en augmentant cette section vous augmenter le tirage, la vitesse des fumées et vous aurez beau mettre et remettre du bois, vous devrez le surcharger pour obtenir la puissance de 10 kWs, le foyer montera trop haut en température et vous risquez de la casse (vitres, plaques, châssis...),
Respectez les consignes du fabricant, les normes et règles de l'art pour votre sécurité, la garantie de cet appareil, sa durée de vie et la couverture de votre assurance en cas de sinistre !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La règle est simple :
Vous devez conserver le diamètre de sortie de l'insert sur toute la hauteur du conduit (donc pas de réduction possible).
Il faut choisir votre insert selon les caractéristiques de votre conduit et non l'inverse !!!
La section de sortie d'un appareil est homologuée selon sa puissance et son principe de fonctionnement, elle garantie la bonne vitesse de circulation, la bonne valeur de tirage et l'évacuation des fumées produites par la combustion du bois. :
Si vous diminuer cette section la puissance maximum de votre appareil sera inférieure (il ne tournera pas à 10 kWs et vous ne pourrez pas le charger en bois au maximum), vous augmentez la vitesse des fumées (la consommation de bois sera supérieure pour une puissance restituée plus faible), l'hygiène de combustion sera catastrophique et il s'encrassera très vite,
A l'inverse, en augmentant cette section vous augmenter le tirage, la vitesse des fumées et vous aurez beau mettre et remettre du bois, vous devrez le surcharger pour obtenir la puissance de 10 kWs, le foyer montera trop haut en température et vous risquez de la casse (vitres, plaques, châssis...),
Respectez les consignes du fabricant, les normes et règles de l'art pour votre sécurité, la garantie de cet appareil, sa durée de vie et la couverture de votre assurance en cas de sinistre !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2024 à 10:35