Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un petit coup de main car lorsque je branche mon thermostat Netatmo ma chaudière ne réagit pas comme il le faudrait.
Donc pour le remplacement j'utilise les fils présent derrière l'ancien thermostat (réf : C7108528) qui contient 3 fils :
- Noir brancher sur la borne 1 pareil sur la chaudière
- Gris brancher sur la borne 2 pareil sur la chaudière
- beige brancher sur la borne 3 pareil sur la chaudière.
La chaudière est une Chappée initia + compact HTE.
Dans la notice du Netatmo ils disent tout simplement de brancher le noir et gris ... le dernier ne servant pas ...
Je me dis OK mais lorsque je fais ça la chaudière fonctionne sans arrêt et le déclenchement (MAX / OFF) de Netatmo ne produit aucun effet.
Auriez-vous une solution ???
Merci d'avance de votre aide.
J'ai besoin d'un petit coup de main car lorsque je branche mon thermostat Netatmo ma chaudière ne réagit pas comme il le faudrait.
Donc pour le remplacement j'utilise les fils présent derrière l'ancien thermostat (réf : C7108528) qui contient 3 fils :
- Noir brancher sur la borne 1 pareil sur la chaudière
- Gris brancher sur la borne 2 pareil sur la chaudière
- beige brancher sur la borne 3 pareil sur la chaudière.
La chaudière est une Chappée initia + compact HTE.
Dans la notice du Netatmo ils disent tout simplement de brancher le noir et gris ... le dernier ne servant pas ...
Je me dis OK mais lorsque je fais ça la chaudière fonctionne sans arrêt et le déclenchement (MAX / OFF) de Netatmo ne produit aucun effet.
Auriez-vous une solution ???
Merci d'avance de votre aide.
07 décembre 2018 à 08:55
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Remplacement thermostat par Netatmo chaudière Chappée
Bonjour,
Vous êtes en présence d'une chaudière gaz type condensation avec un brûleur modulant, votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure : est-ce bien le cas ?
La référence de thermostat que vous voulez remplacer n'indique pas un thermostat mais une sonde d'ambiance modulante, ce qui est normal sur ce type de chaudière !!!
Les thermostats d'ambiance connectés (NETATMO ou les autres) ne sont pas compatibles avec les chaudières nouvelle génération ou chaudière à condensation : contrairement à ce qu'affirme les vendeurs de ce type de produit. Les langages et les types de commande ne correspondent pas :
- Une sonde d'ambiance dialogue avec la chaudière. Elle informe sur le comportement de l'évolution de la température ambiante (en fonction des demandes horaires et des consignes de températures) la chaudière connaissant l'évolution de la température extérieure, par la sonde extérieure obligatoirement raccordée, calcule et adapte sa température de départ circulant dans votre installation et module sa puissance de brûleur pour la maintenir au plus juste.
- Un thermostat d'ambiance, quel qu'il soit, même connecté est incapable de dialoguer avec l'intelligence embarquée dans votre chaudière.
Ce n'est pas compatible !!!
Vous mettez en danger votre chaudière en réduisant sa durée de vie !!!
Si vous souhaitez une solution sonde d'ambiance connectée prenez la solution eMo life de chez Chappée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes en présence d'une chaudière gaz type condensation avec un brûleur modulant, votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure : est-ce bien le cas ?
La référence de thermostat que vous voulez remplacer n'indique pas un thermostat mais une sonde d'ambiance modulante, ce qui est normal sur ce type de chaudière !!!
Les thermostats d'ambiance connectés (NETATMO ou les autres) ne sont pas compatibles avec les chaudières nouvelle génération ou chaudière à condensation : contrairement à ce qu'affirme les vendeurs de ce type de produit. Les langages et les types de commande ne correspondent pas :
- Une sonde d'ambiance dialogue avec la chaudière. Elle informe sur le comportement de l'évolution de la température ambiante (en fonction des demandes horaires et des consignes de températures) la chaudière connaissant l'évolution de la température extérieure, par la sonde extérieure obligatoirement raccordée, calcule et adapte sa température de départ circulant dans votre installation et module sa puissance de brûleur pour la maintenir au plus juste.
- Un thermostat d'ambiance, quel qu'il soit, même connecté est incapable de dialoguer avec l'intelligence embarquée dans votre chaudière.
Ce n'est pas compatible !!!
Vous mettez en danger votre chaudière en réduisant sa durée de vie !!!
Si vous souhaitez une solution sonde d'ambiance connectée prenez la solution eMo life de chez Chappée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2018 à 12:26
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Remplacement thermostat par Netatmo chaudière Chappée
Ah... Merci de votre réponse très claire et précise.
Je vais donc le revendre...
Merci.
Je vais donc le revendre...
Merci.
07 décembre 2018 à 12:34