Branchement thermostat d'ambiance chaudière Saunier Duval
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19672
Question Forum Chauffage : Branchement thermostat d'ambiance chaudière Saunier Duval
Bonjour,
Je possède une chaudière Saunier Duval F25 Hmod sur laquelle je veux raccorder un thermostat d'ambiance Delta Dore Tybox 137.
Sauf que les dominos sur la carte électrique de la chaudière ne correspondent pas à ceux sur la notice, du coup je suis un peu perdu.
En lisant ce que j'ai compris c'est que sur les schémas noir et gris servent à la régulation par le thermostat et donc a priori branchés sur le "RT" de la chaudière et les marron et bleu à l'alimentation électrique, et c'est sur ce point que je ne vois pas où les brancher.
Est-ce que quelqu'un connaît ces modèles ?
Merci d'avance.
yopyop
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je possède une chaudière Saunier Duval F25 Hmod sur laquelle je veux raccorder un thermostat d'ambiance Delta Dore Tybox 137.
Sauf que les dominos sur la carte électrique de la chaudière ne correspondent pas à ceux sur la notice, du coup je suis un peu perdu.
En lisant ce que j'ai compris c'est que sur les schémas noir et gris servent à la régulation par le thermostat et donc a priori branchés sur le "RT" de la chaudière et les marron et bleu à l'alimentation électrique, et c'est sur ce point que je ne vois pas où les brancher.
Est-ce que quelqu'un connaît ces modèles ?
Merci d'avance.
yopyop
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 décembre 2018 à 20:52
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement thermostat d'ambiance chaudière Saunier Duval
Bonjour,
Pour commencer à répondre à votre question pouvez-vous nous préciser si votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure ?
Même s'il est toujours possible d'adapter ce type de thermostat sur votre chaudière, il faut d'abord connaître le type d'installation qui est la vôtre.
Votre chaudière étant équipée de la Technologie H-MOD (modulation de la plage de puissance de votre brûleur) il est recommandé d'utiliser les options de régulations développées par le constructeur pour les raisons suivantes :
- Utilisation maximum de l’intelligence embarquée dans votre chaudière,
- Exploitation maximum de la plage de modulation de puissance de votre chaudière,
- Gestion de l'utilisation de l'énergie par l'intelligence de la chaudière, plus d'économies,
- Moins de cycle de démarrage (50 à 75%) donc moins d'usure des composants de votre chaudière.
La mise en place d'un thermostat Delta Dore Tybox 137 ne présentera pas tous ces avantages, il accélérera l'usure de votre chaudière et ne vous apportera jamais le confort, la souplesse ou les économies d'énergie possibles avec les options du fabricant : votre chaudière est conçue avec une intelligence intégrée, utilisez la comme telle.
Je vous transmets la fiche technique de fonctionnement de intelligence de votre chaudière H-MOD.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Régulation Saunier Duval H-Mod
Pour commencer à répondre à votre question pouvez-vous nous préciser si votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure ?
Même s'il est toujours possible d'adapter ce type de thermostat sur votre chaudière, il faut d'abord connaître le type d'installation qui est la vôtre.
Votre chaudière étant équipée de la Technologie H-MOD (modulation de la plage de puissance de votre brûleur) il est recommandé d'utiliser les options de régulations développées par le constructeur pour les raisons suivantes :
- Utilisation maximum de l’intelligence embarquée dans votre chaudière,
- Exploitation maximum de la plage de modulation de puissance de votre chaudière,
- Gestion de l'utilisation de l'énergie par l'intelligence de la chaudière, plus d'économies,
- Moins de cycle de démarrage (50 à 75%) donc moins d'usure des composants de votre chaudière.
La mise en place d'un thermostat Delta Dore Tybox 137 ne présentera pas tous ces avantages, il accélérera l'usure de votre chaudière et ne vous apportera jamais le confort, la souplesse ou les économies d'énergie possibles avec les options du fabricant : votre chaudière est conçue avec une intelligence intégrée, utilisez la comme telle.
Je vous transmets la fiche technique de fonctionnement de intelligence de votre chaudière H-MOD.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Régulation Saunier Duval H-Mod
07 décembre 2018 à 11:52
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement thermostat d'ambiance chaudière Saunier Duval
Bonsoir,
Merci de votre réponse.
Non, elle n'est pas équipée de sonde extérieure.
J'aurais bien aimé trouver ces informations lors de mon choix de thermostat, malheureusement ni mes recherches ni le conseiller du magasin ne me les ont fournies.
Ce magasin ne fait pas de reprise, je reste donc avec le thermostat Tybox à brancher sur ma chaudière.
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Non, elle n'est pas équipée de sonde extérieure.
J'aurais bien aimé trouver ces informations lors de mon choix de thermostat, malheureusement ni mes recherches ni le conseiller du magasin ne me les ont fournies.
Ce magasin ne fait pas de reprise, je reste donc avec le thermostat Tybox à brancher sur ma chaudière.
Cordialement.
07 décembre 2018 à 20:07