FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Brancher thermostat Netatmo chaudière Chappée Mutine Evolution

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 580 questions dans le forum chauffage


19066

Question Forum Chauffage : Brancher thermostat Netatmo chaudière Chappée Mutine Evolution

Lydian
Membre inscrit
Lydian
3 messages
Bonsoir,

Voilà je viens de recevoir mon thermostat Netatmo et je souhaite le brancher sur ma chaudière Chappée Mutine Evolution de 2006.
Rien de bien compliqué en apparence sauf que je me perds face au bornier de la chaudière.
J'ai actuellement un thermostat mécanique. Le 1er fil de celui-ci vient se brancher en direct sur la borne D de la chaudière mais le second ne va pas sur le G mais directement au bouton en façade pour passer du mode été/hiver.
Un fil part de G et finit sur le bouton de réglage de température de l'eau...

Sur la notice du thermostat, il est écrit que je dois brancher le relais du thermostat Netatmo sur D et G mais vu le branchement actuel, j'ai peur de faire une bêtise !
Sauriez-vous m'aiguiller dans ces branchements ?
Merci d'avance.
01 décembre 2017 à 17:26
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo

Brancher thermostat Netatmo chaudière Chappée Mutine Evolution


Invité
invité
Bonsoir,

Pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de votre thermostat et de celui de votre chaudière, selon les cas votre thermostat agira soit sur la pompe chauffage, soit sur le brûleur, donc attention à la panne d'eau chaude.

Votre Expert Chauffage
Mario.
01 décembre 2017 à 18:45
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo

Brancher thermostat Netatmo chaudière Chappée Mutine Evolution

Lydian
Membre inscrit
Lydian
3 messages
Merci de votre réponse.
Je pense avoir compris, il faut juste que je rebranche en direct le fil de D jusqu'au régulateur de température et que je mette mon thermostat en D et G.
Ça me fera donc 2 fils dans les bornes G et D ce qui me semblait louche au départ...
J’essaie de joindre le schéma de ma chaudière.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma chaudière Chappée Mutine

02 décembre 2017 à 10:41
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo

Brancher thermostat Netatmo chaudière Chappée Mutine Evolution

Lydian
Membre inscrit
Lydian
3 messages
Petite question, tout à l'air de fonctionner mais... les radiateurs restent chauds.

Pour être clair, j'ai pris ce thermostat pour mettre à l’étage car nous avons un poêle à bois installer le mois dernier mais ne chauffe pas vraiment le haut.
J'ai l'espoir de pouvoir déclencher ma chaudière lorsque le haut devient trop froid ou dans la nuit quand le poêle s’éteint.

Pour faire des essais, il y a 19.5° à l'étage et je demande une consigne à 17°.
Problème, mes radiateurs sont chauds ... ils chauffent malgré le fait que la consigne soit 2.5° en dessous. :/
Le branchement serait-il faux ?
Problème chaudière, vanne 3 voies ?
Je ne sais pas (et j'aimerais savoir si vous avez une idée) sur quoi agit le thermostat branché en D & G de la chaudière?

P. S. : chaudière de 2006 avec production d'eau chaude...
02 décembre 2017 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Brancher thermostat Netatmo chaudière Chappée Mutine Evolution >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite