Bonsoir.
Je viens d'acheter un thermostat d'ambiance filaire de marque Delta Dore version Deltia 8.00 pour remplacer un ancien thermostat basique de marque Altech version ALTCHC320.
Cet ancien thermostat était relié à la chaudière par un câble deux fils à l'endroit prévu à cet effet sur ma chaudière Geminox Serane gaz.
Le vendeur m'a indiqué que je n'avais qu'à connecter le nouveau thermostat par les deux fils et le tour était joué.
Sitôt dit sitôt fait, je suis les instructions, le thermostat est bien sous tension, je programme mes températures et plages horaires sans soucis, lorsque je demande une température supérieure au boitier il me note bien qu'il est sur ON donc au travail, mais apparemment l'ordre n'arrive pas à la chaudière, idem lorsque je demande une température bien plus basse que la température ambiante, le circulateur reste en route en permanence et la température continue de monter sans prise en compte de la consigne.
Vous aurez compris que de l'aide me serait nécessaire, mauvais branchement de ma part ? paramétrage incomplet ? produit défectueux au niveau du commutateur ?
Merci pour votre aide.
Yannick1483
Je viens d'acheter un thermostat d'ambiance filaire de marque Delta Dore version Deltia 8.00 pour remplacer un ancien thermostat basique de marque Altech version ALTCHC320.
Cet ancien thermostat était relié à la chaudière par un câble deux fils à l'endroit prévu à cet effet sur ma chaudière Geminox Serane gaz.
Le vendeur m'a indiqué que je n'avais qu'à connecter le nouveau thermostat par les deux fils et le tour était joué.
Sitôt dit sitôt fait, je suis les instructions, le thermostat est bien sous tension, je programme mes températures et plages horaires sans soucis, lorsque je demande une température supérieure au boitier il me note bien qu'il est sur ON donc au travail, mais apparemment l'ordre n'arrive pas à la chaudière, idem lorsque je demande une température bien plus basse que la température ambiante, le circulateur reste en route en permanence et la température continue de monter sans prise en compte de la consigne.
Vous aurez compris que de l'aide me serait nécessaire, mauvais branchement de ma part ? paramétrage incomplet ? produit défectueux au niveau du commutateur ?
Merci pour votre aide.
Yannick1483
12 novembre 2018 à 17:34
Réponses 1 Forum chauffage bricovideo.com
Remplacement thermostat chaudière Geminox
Bonsoir,
D'après vos explications et le comportement de votre chaudière, vous avez fait une interversion dans le raccordement électrique de votre thermostat d'ambiance !
Votre thermostat doit avoir un fil sur la borne 1 et la borne 3 (rien sur la borne 2) voir photo schéma jointe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
D'après vos explications et le comportement de votre chaudière, vous avez fait une interversion dans le raccordement électrique de votre thermostat d'ambiance !
Votre thermostat doit avoir un fil sur la borne 1 et la borne 3 (rien sur la borne 2) voir photo schéma jointe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 17:58
Réponses 2 Forum chauffage bricovideo.com
Remplacement thermostat chaudière Geminox
Bonjour VETC,
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 novembre 2018 à 19:05