Question Forum Chauffage : Gicleur Dansfoss différence bouchon vert ou rouge

Frans007
Membre inscrit
Frans007
2 messages
Bonjour.

N'ayant pas réussi à trouver mon gicleur dans mes enseignes habituelles (sauf par 10 à 200€) je l'ai commandé sur internet.
Danfoss 0.40 80S pour chaudière mazout Viesmann Vitorondens 222F.

Lorsque je l'ai reçu, j'ai constaté que le bouchon était rouge et non vert comme mon ancien gicleur.
Le site me répond qu'il n y a pas de différence mais j'ai des doutes, pourquoi faire un bouchon vert et rouge dans ce cas.
Est-ce qu'il y a une différence et puis je utiliser le gicleur avec bouchon rouge ?
Merci.
17 février 2022 à 13:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Gicleur Dansfoss différence bouchon vert ou rouge

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Pour le choix d'un gicleur les choses les plus importantes sont :
- rester avec la marque prévue par le constructeur du brûleur,
- les informations frappées sur le gicleur :
x Débit en kg/h ou USgal/h le 0,40
x Angle de pulvérisation le 80
x Le type de pulvérisation : S => cône plein

Je joins une petite documentation ... histoire de comprendre les gicleurs
Gicleurs chaudière mazout
Cordialement, Martien-071
17 février 2022 à 17:33
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Gicleur Dansfoss différence bouchon vert ou rouge

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre gicleur d'origine est dans une boite avec un bouchon vert c'est un DANFOSS 0.40/80° S LE,
Si celui que vous avez reçu est dans une boite avec un bouchon rouge c'est un DANFOSS 0.40/80°S,

Même si en apparence il ce ressemble, contrairement a ce que vous dit le site vendeur ils sont bien différents.
La version avec une bouchon vert est estampillé" LE" parce ce qu'il est équipé d'un clapet "anti pissette" alors que celui que vous avez acheté n'en a pas. Ceux sont des gicleurs spécifiques qui équipe des brûleur spécifiques sur des chaudières type condensation : Il est impératif de respecter les prescriptions du constructeur est de mettre uniquement la même marque et le même type de gicleur !!!

Ce type de gicleur se trouvent uniquement chez le constructeur ou certains spécialistes en pièces détachées qui savent ce qu'ils vendent : eux !!! Ce n'est pas le cas du site que vous avez utiliser.

Vous ne devez pas utiliser le gicleur avec le bouchon rouge, vous risquez d'avoir des défauts d'allumage, d'encrasser la chaudière et son condenseur, de détruire la tête de combustion sa tuyère et les électrodes : adressez vous à un professionnel agréé VIESSMANN ou au SAV de VIESSMANN.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 février 2022 à 18:04
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Gicleur Dansfoss différence bouchon vert ou rouge

Frans007
Membre inscrit
Frans007
2 messages
Bonjour.

Je vais renvoyer les gicleurs et en commander des nouveaux en faisant bien attention qu'il soit indiqué (LE) dans la description.

Merci beaucoup pour vos informations très détaillées.
C'est un plaisir de vous lire.
18 février 2022 à 10:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Gicleur Dansfoss différence bouchon vert ou rouge >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite