Multi-Forums

Vérifier le bon fonctionnement du récepteur du Netatmo.
Branchez les fils marron et bleu (phase et neutre) sur une alimentation 230V et assurez-vous que le relais "clique" lorsque vous demandez le chauffage.
23 janvier 2025 à 22:37
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

Si la LED du récepteur du Netatmo ne s'allume pas lorsque la consigne est inférieure à la température affichée sur le Netatmo, cela signifie que le problème provient du Netatmo.

Pour information, vous pouvez vérifier l'état du thermostat dans : Informations → Actionneurs → Thermostat.
22 janvier 2025 à 21:51
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma

Publicité

Bonjour.

Le thermostat Netatmo est tout à fait compatible avec une Alterma 3.
Le branchement que vous avez fait est bon (contact du relais du Netatmo entre les bornes 30 et 35).
Il faut aussi déclarer à l'Alterma 3 qu'elle est sur thermostat externe.
Pour se faire, il faut mettre le mot de passe installateur (il est dans la doc), puis aller dans la zone de chauffage (le logo radiateur), puis aller dans "commande" et sélectionner " thermostat externe".
22 janvier 2025 à 19:10
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma