Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22727
Question Forum Chauffage : Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100
Bonjour.
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Ajtech Tivano 100.
Celle-ci a fonctionné tout à fait normalement depuis plus d'un mois.
Ce matin, 16 °C dans la maison, et la pompe ne tourne pas.
Je l'éteins, je la rallume, le groupe extérieur se met en marche. Au bout de quelques minutes, il s'arrête.
Je prends le thermostat qui indique 16 °C, je le mets sur position OFF, puis position jour avec consigne à 21 °C.
J'entend la pompe se mettre en marche, le circulateur tourne, mais la température dans le circuit est à 22 °C et ne décolle pas. La pompe s'éteint au bout de quelques minutes.
Puis, j'appuie une fois sur le bouton du récepteur radio. Il se met à cliquer 2 coups rapprochés, puis un coup, deux coups rapprochés, un coup... toutes les deux secondes environ. J'entends la pompe se mettre en marche, la température du circuit monte, ça chauffe.
Dès que j'appuie à nouveau sur le bouton du récepteur, les clics disparaissent au niveau du récepteur et la pompe s'éteint au bout de quelques minutes.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe. En tout cas la pompe fonctionne.
Sauriez-vous m'aider ?
Merci.
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Ajtech Tivano 100.
Celle-ci a fonctionné tout à fait normalement depuis plus d'un mois.
Ce matin, 16 °C dans la maison, et la pompe ne tourne pas.
Je l'éteins, je la rallume, le groupe extérieur se met en marche. Au bout de quelques minutes, il s'arrête.
Je prends le thermostat qui indique 16 °C, je le mets sur position OFF, puis position jour avec consigne à 21 °C.
J'entend la pompe se mettre en marche, le circulateur tourne, mais la température dans le circuit est à 22 °C et ne décolle pas. La pompe s'éteint au bout de quelques minutes.
Puis, j'appuie une fois sur le bouton du récepteur radio. Il se met à cliquer 2 coups rapprochés, puis un coup, deux coups rapprochés, un coup... toutes les deux secondes environ. J'entends la pompe se mettre en marche, la température du circuit monte, ça chauffe.
Dès que j'appuie à nouveau sur le bouton du récepteur, les clics disparaissent au niveau du récepteur et la pompe s'éteint au bout de quelques minutes.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe. En tout cas la pompe fonctionne.
Sauriez-vous m'aider ?
Merci.
07 décembre 2022 à 13:35
Réponse 1 forum dépannage PAC
Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 16:31
Réponse 2 forum dépannage PAC
Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100
Bonjour Mario.
Merci pour votre aide, voici les informations demandées.
- Plancher chauffant
- PAC air/eau AJTECH TIVANO air/eau basse température
- Thermostat d'ambiance de marque AJTECH dans la pièce de vie.
- Puissance de 3 kW selon plaque constructeur, je suis dans les Deux Sèvres.
- Surface de 120 m².
Voici les photos dans le pdf joint.
doc1.pdf
Merci pour votre aide, voici les informations demandées.
- Plancher chauffant
- PAC air/eau AJTECH TIVANO air/eau basse température
- Thermostat d'ambiance de marque AJTECH dans la pièce de vie.
- Puissance de 3 kW selon plaque constructeur, je suis dans les Deux Sèvres.
- Surface de 120 m².
Voici les photos dans le pdf joint.
doc1.pdf
07 décembre 2022 à 17:45
Réponse 3 forum dépannage PAC
Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100
Bonsoir.
Je vous remercie pour votre réponse.
Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas comment faire pour baisser les degrés de la chaudière lorsqu'on la met en hors-gel. C'est-à-dire que nous aimerions que la chaudière chauffe seulement à 5°.
Lorsqu'il n'y a personne dedans le gîte.
Car depuis que le technicien et passer faire la révision elle chauffe à 15° en hors-gel, ce qui est ridicule.
Et bien sur le technicien est injoignable.
Je vous remercie pour votre réponse.
Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas comment faire pour baisser les degrés de la chaudière lorsqu'on la met en hors-gel. C'est-à-dire que nous aimerions que la chaudière chauffe seulement à 5°.
Lorsqu'il n'y a personne dedans le gîte.
Car depuis que le technicien et passer faire la révision elle chauffe à 15° en hors-gel, ce qui est ridicule.
Et bien sur le technicien est injoignable.
07 décembre 2022 à 18:10
Réponse 4 forum dépannage PAC
Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100
Bonjour.
J'ai changé les piles, pas mieux. J'ai déconnecté les deux fils qui vont du récepteur vers la commande de la PAC, et mis un voltmètre au bout. Lorsque la température tombe en dessous de la consigne, le contact se ferme pendant une seconde puis s'ouvre, ce qui explique que la pompe démarre puis se coupe quelques minutes après sans rien faire.
Lorsque j’appuie sur le bouton au dessus du récepteur, puis que la température chute, le récepteur se ferme puis se coupe toutes les secondes environ jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Je pense que c'est mon récepteur qui est mort.
J'ai changé les piles, pas mieux. J'ai déconnecté les deux fils qui vont du récepteur vers la commande de la PAC, et mis un voltmètre au bout. Lorsque la température tombe en dessous de la consigne, le contact se ferme pendant une seconde puis s'ouvre, ce qui explique que la pompe démarre puis se coupe quelques minutes après sans rien faire.
Lorsque j’appuie sur le bouton au dessus du récepteur, puis que la température chute, le récepteur se ferme puis se coupe toutes les secondes environ jusqu'à ce que la consigne soit atteinte.
Je pense que c'est mon récepteur qui est mort.
09 décembre 2022 à 18:54