Régulateur d'air avec bulbe explosé sur fourneau bouilleur bois

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


15908

Question chauffage : Régulateur d'air avec bulbe explosé sur fourneau bouilleur bois

jama42
Membre inscrit
jama42
2 messages
Je suis entrain d'installer un fourneau bouilleur. je l'ai fait tourner sans eau pour essayer le conduit fumée.

Il s'avère que le régulateur à bulbe, situé dans un tube plongeur, vissé sur le bouilleur, est coincé.
A t-il explosé ? Gonflé ? toujours est-il que le régulateur a fermer l'arrivée d'air et il est coincé aussi.
Il y a dû y avoir surchauffe ? Que puis-je faire ? Me reste t-il à changer le régulateur d'air par un manuel et faire fonctionner mon fourneau sans eau ? Ou bien puis-je finir l'installation d'eau, fonctionner avec le régulateur manuel et mettre un anti ébullition sur la canalisation? Comment puis-je faire fonctionner le fourneau sans pour autant m'avouer vaincu ?
Merci des réponses ou avis que vous pourrez m'apporter.
JAMA42
06 avril 2013 à 21:55
Régulateur fourneau bouilleur.1

Régulateur d'air avec bulbe explosé sur fourneau bouilleur bois


Invité
invité
Bonjour.

Vous avez fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est à dire du feu dans un bouilleur sans eau, feriez-vous tourner le moteur de votre voiture sans eau dans le circuit ?
Il ne vous reste plus qu'à faire le remplissage de ce bouilleur afin de vérifier son étanchéité (ce dont je doute) mais même si cet essai était positif, il n'est pas sûr que vous n'ayez pas un pépin le jour où il fonctionnera "normalement" dû à la pression et à la dilatation du circuit.
Néanmoins, après cet essai, vidangez et démontez le calorstat (régulateur) pour le remplacer, car il a dû souffrir du manque d'eau. Une photo du bouilleur serait la bienvenue.
Cordialement. MDR84.
08 avril 2013 à 20:05
Régulateur fourneau bouilleur.2

Régulateur d'air avec bulbe explosé sur fourneau bouilleur bois

jama42
Membre inscrit
jama42
2 messages
Bonjour, je reconnais avoir fait une bêtise, mais..

Pensez-vous qu'une chauffe d'une journée, pour essai de fumisterie aurait pu dilater un bouilleur réputé costaud sur ma De Dietrich ?
Je vais prévoir une installation, car toujours pas faites et vérifier qu'il ne fuit pas.
Comme je disais, je procède petit à petit : d'abord achat de fourneau bouilleur, ensuite création du conduit de fumée et maintenant voir pour installer la tuyauterie, vanne trois voies, accélérateur, vase, etc.
Par contre, je ne sais si j'aurai les moyens de tout faire ce printemps aussi je posais la question, puis-je faire tourner ma cuisinière sans me préoccuper qu'elle est un bouilleur pour avoir une cuisinière simple ?
Si je peux (à savoir si le foyer ne risque rien ?) la faire tourner en simple cuisinière, j'aurai monté dessus un régulateur simple sur la porte du cendrier pour gérer le tirage.
Alors que l'autre régulateur, introuvable car modèle épuisé, fermait le tirage dès que le bouilleur s'emballait. Ainsi je finis ma cuisinière en attendant l'achat d'une autre.
Autre solution, remettre en eau, si pas de fuites, monter un régulateur manuel sur tirage de porte, et un anti ébullition sur une vanne sur l'installation afin d'ouvrir si surchauffe ?
Si quelqu'un peut m'aider et s'il a du temps.
Vous avez ci-joint en photo le régulateur, le bulbe (coincé dans le doigt, tube cuivre vissé dans le bouilleur) et le tuyau cuivre allant du bouilleur jusqu'au régulateur, rempli de gaz, (plus maintenant car cassé) et terminé par une espèce de soucoupe se gonflant et ferment le tirage par le disque rond.

Merci.

Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fourneau bouilleur bois regulateurfourneau bouilleur bois bulbefourneau bouilleur bois

19 avril 2013 à 15:36
Régulateur fourneau bouilleur.3

Régulateur d'air avec bulbe explosé sur fourneau bouilleur bois


Invité
invité
Bonjour.
Un peu tard, je suppose, pour répondre, mais cela peut servir à d'autres.
Ce bouilleur est effectivement très costaud, il est toujours fabriqué (le constructeur est maintenant Silene, c'était du Marolotherm au départ), simplement habillé différemment pour De Dietrich.
J'ai eu personnellement il y a des années une petite fissure suite à un problème sur mon installation, l'eau s'était vidée pendant l'été sans que je m'en aperçoive, et je l'avais rallumé à l'automne sans eau dans le bouilleur.
J'ai ressoudé moi même cette fuite, avec des baguettes spéciales acier pour chaudière, il faut tout de même être bon soudeur, travailler proprement... et ne pas se contenter de coller du laitier de partout dans la soudure.
Mais depuis plus aucun problème, elle marche depuis quasiment 30 ans, et alimente un plancher chauffant ou éventuellement 1 ou 2 radiateurs complémentaires qui peuvent marcher en thermo-syphon et servent de tampon en cas de panne EDF.
Belle économie sachant que le bois ne me coûte que le travail... elle fume... (pas moi !...) et ça m'a rapporté plus que le prix de la belle véranda que je viens de construire.
28 février 2014 à 03:09
Régulateur fourneau bouilleur.4

Régulateur d'air avec bulbe explosé sur fourneau bouilleur bois


Invité
invité
Bonjour.
Je suis dans le même cas que la personne qui a explosé la sonde de régulation du tirage, sauf que moi c'est le bulbe qui ne fonctionne plus ou puis-je en retrouver une de sonde c'est une cuisinière bouilleur de marque Marolotherme modèle Gatine. Merci si quelqu'un pouvait m'aider, à très bientôt.
28 novembre 2015 à 21:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Couplage cuisinière bois chaudière fioul
    N°3174 : J'ai acheté une maison ancienne équipée d'une cuisinière chauffage central GODIN (14KW) qui alimente 11 radiateurs en fonte. L'eau chaude est produite par un ballon électrique. N'ayant pas la possibilité d'alimenter cette...
  • 2. Recherche informations fourneau bouilleur
    N°2787 : Je cherche une adresse postale ou un site internet concernant les fourneaux bouilleurs de marque Efel ou Franco Belge.
  • 3. Chaudière à bois pour chauffage à air pulsé
    N°1087 : J'ai une chaudière à mazout, et j'aimerais la remplacer par une chaudière à bois avec comme mode de chauffage le système déjà en place à air pulsé. Cela est-il réalisable ? Existe-t-il des chaudières à bois pour...
  • 4. Recherche sonde régulateur à bulbe bouilleur de cuisinière Marolotherme
    N°17586 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'une sonde de régulateur à bulbe de bouilleur de cuisinière chaudière de marque Marolotherme, c'est la pièce qui régule le tirage. Si une personne peut me dire où je peux trouver...
  • 5. Recherche info chaudière à bois Chappée
    N°22847 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et comme mon nom l’indique très novice en la matière !! Je fais appel ici aux spécialistes de modèles anciens. J'ai acheté une maison disposant d'un chauffage central...
  • 6. Poêle Jotul f 600 problème de tirage
    N°7038 : Je viens d'installer un poêle Jotul F 600 mais si je veux avoir une température correcte il faut que je laisse le tirage ouvert à fond. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ? Est-ce que je dois tuber ma...
  • 7. Tirage et Consomation de bois bizarre
    N°13050 : Bonjour à tous J'ai installé depuis octobre 2009 un Insert Supra 583 N (Double Face (une face escamotable+porte normale)+ une face porte normale) de 10KW nominal et 20KW MAXI. La hauteur totale de mon conduit diam 180 (4x1mètre...
  • 8. Utilisation fourneau bouilleur
    N°1554 : Je viens de récupérer un fourneau bouilleur GODIN avec 4 radiateurs. Ma question : peut-on le faire fonctionner sans eau en été pour la cuisson uniquement, et avec circulateur et radiateurs à la saison froide ? Je crains en...
  • 9. Chauffage fioul central bois
    N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse ? Et où raccorder...
  • 10. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
    N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
>>> Résultats suivants pour : Régulateur d'air avec bulbe explosé sur fourneau bouilleur bois >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite