Bonjour Monsieur ,
Merci de me répondre et de bien m'expliquer pour que je puisse comprendre, encore merci !

J'ai changé les valeurs comme vous me l'avez conseillé.
AD304 par défaut :
T°extérieure haute : 20°
T° chaudière min :20°
T° ext basse : -10°
T° chaudière max : 80°
Chaudière par défaut :
T°extérieure haute : P28 passer a 30°C
T° chaudière min :20° P27 (0 à 60)
T° ext basse : P29 , passer -10°C (comme pour AD304)
T° chaudière : max : P1 passer a 85°C
Correction T° ambiance : mis à 1
Relevé de la chaudière à température de consigne 20° :
T1: T°aller chaud. 58°
T2 : T° retour chaud. 53°
T3 : T° chaud. 42°
T4 : T° ext. 3°
- Pour un réglage à P1 de la chaudière à 85°, ceci n'est pas trop élevé, car j'ai lu qu'au-dessus de 55°, ça ne condense plus ...
Ou c'est plutôt la température de départ et retour qu'il faut regarder ? Faut-il un écart entre le départ et le retour chauffage ou cela correspond bien ?
- De plus, avec les réglages effectués, température de consigne atteinte 20°, la chaudière tourne toujours et ne s'arrête jamais, normal pour vous ?
- Vu que j'ai des radiateurs en fonte, la température de 85°, c'est pour cela ? haute température.
Merci encore à vous.
Je voudrais juste bien l'optimiser pour avoir un bon réglage, et ne pas trop consommer de gaz.
Merci de me répondre et de bien m'expliquer pour que je puisse comprendre, encore merci !


J'ai changé les valeurs comme vous me l'avez conseillé.
AD304 par défaut :
T°extérieure haute : 20°
T° chaudière min :20°
T° ext basse : -10°
T° chaudière max : 80°
Chaudière par défaut :
T°extérieure haute : P28 passer a 30°C
T° chaudière min :20° P27 (0 à 60)
T° ext basse : P29 , passer -10°C (comme pour AD304)
T° chaudière : max : P1 passer a 85°C
Correction T° ambiance : mis à 1
Relevé de la chaudière à température de consigne 20° :
T1: T°aller chaud. 58°
T2 : T° retour chaud. 53°
T3 : T° chaud. 42°
T4 : T° ext. 3°
- Pour un réglage à P1 de la chaudière à 85°, ceci n'est pas trop élevé, car j'ai lu qu'au-dessus de 55°, ça ne condense plus ...
Ou c'est plutôt la température de départ et retour qu'il faut regarder ? Faut-il un écart entre le départ et le retour chauffage ou cela correspond bien ?
- De plus, avec les réglages effectués, température de consigne atteinte 20°, la chaudière tourne toujours et ne s'arrête jamais, normal pour vous ?
- Vu que j'ai des radiateurs en fonte, la température de 85°, c'est pour cela ? haute température.
Merci encore à vous.
Je voudrais juste bien l'optimiser pour avoir un bon réglage, et ne pas trop consommer de gaz.
17 décembre 2022 à 11:15

Bonjour.
Tout d'abord, merci a vous de prendre le temps de me répondre et de m'aider dans ma démarche.
Donc je reste en INT qui prend en charge la sonde extérieur, car il y'a aussi ext + int ,
ça peut porter a confusion.
voici les paramètres actuelle de la courbe de chauffe du thermostat :
T°extérieure haute : 20°
T° chaudière min :20°
T° ext basse : -10°
T° chauffiere max : 80°
correction T° ambiance : 5 ( je vois pas trop quelle valeur mettre et sur quoi sa joue exactment ..
limitation chauf jour :20°
limitation chauf nuit : 15°
Sachant que sur ma chaudière, j'ai mis température de départ (P1)à 65°.
Donc, même quand la température de consigne est atteinte, la chaudière continue de réguler ?
Merci encore à vous.
Tout d'abord, merci a vous de prendre le temps de me répondre et de m'aider dans ma démarche.
Donc je reste en INT qui prend en charge la sonde extérieur, car il y'a aussi ext + int ,
ça peut porter a confusion.
voici les paramètres actuelle de la courbe de chauffe du thermostat :
T°extérieure haute : 20°
T° chaudière min :20°
T° ext basse : -10°
T° chauffiere max : 80°
correction T° ambiance : 5 ( je vois pas trop quelle valeur mettre et sur quoi sa joue exactment ..
limitation chauf jour :20°
limitation chauf nuit : 15°
Sachant que sur ma chaudière, j'ai mis température de départ (P1)à 65°.
Donc, même quand la température de consigne est atteinte, la chaudière continue de réguler ?
Merci encore à vous.
15 décembre 2022 à 17:53

Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Après plusieurs essais tout seul, je suis un peu perdu, c'est pas faute d'avoir essayé.
Je possède une chaudière De Dietrich à condensation Vivadens MCR 24/28kW avec sonde extérieure.
Chauffage : radiateur en fonte.
Température chauffage chaudière réglée à 75°.
Je cherche à régler mon thermostat d'ambiance AD304 de Dietrich.
Celui-ci est réglé à 20°, mais la chaudière tourne presque tout le temps, alors que la température est arrivée à 20° comme demandé. Problème de courbe de chauffe peut-être.
J'ai regardé dans les réglages, pour moi c'est assez vague je vous l'avoue.
- Courbe de chauffe : T° ext haute : 19
T° chaud min 20
T° chaud max 80
- Correction température ambiance : valeur 3
- lim. chauf jour : 20°
- lim. chauf nuit : 10°
- mode confort activé
- type de régulation : INT (température ambiante) activé alors que j'ai une sonde extérieure ?
ext + int désactivé
ext + int-virt désactivé
J'espère avoir bien détaillé.
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre, de m'expliquer et me conseiller.
Comment allez-vous ?
Après plusieurs essais tout seul, je suis un peu perdu, c'est pas faute d'avoir essayé.
Je possède une chaudière De Dietrich à condensation Vivadens MCR 24/28kW avec sonde extérieure.
Chauffage : radiateur en fonte.
Température chauffage chaudière réglée à 75°.
Je cherche à régler mon thermostat d'ambiance AD304 de Dietrich.
Celui-ci est réglé à 20°, mais la chaudière tourne presque tout le temps, alors que la température est arrivée à 20° comme demandé. Problème de courbe de chauffe peut-être.
J'ai regardé dans les réglages, pour moi c'est assez vague je vous l'avoue.
- Courbe de chauffe : T° ext haute : 19
T° chaud min 20
T° chaud max 80
- Correction température ambiance : valeur 3
- lim. chauf jour : 20°
- lim. chauf nuit : 10°
- mode confort activé
- type de régulation : INT (température ambiante) activé alors que j'ai une sonde extérieure ?
ext + int désactivé
ext + int-virt désactivé
J'espère avoir bien détaillé.
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre, de m'expliquer et me conseiller.