Bonjour,
Je suis dans l'impasse !! Je n'arrive pas à régler correctement la température de chauffage de ma chaudière murale...
J'ai pris 3 points de repère : comme inscrit sur le sélecteur de chauffage (photo en pièce jointe).
Ces 3 points correspondent aux différentes températures relevées sur le thermomanomètre (photo pièce jointe).
Je n'arrive pas à obtenir une stabilité de température aux différentes position : 1, 2, 3.
Au début du contrôle les valeurs sont stables et au bout d'un certain temps les valeurs de t° augmentent (pointillé sur les pièces jointe).
Sans dépasser le quart de la course du sélecteur de température je tombe dans des valeurs excessives !!!
L'entretien de ma chaudière est faite tous les ans. Les pièces changées en 2007 : circuit électronique, vase expansion, valve eau sanitaire.
Je n'ai pas trouvé d'info sur le net sinon qu'au niveau de la carte électronique il y a 2 potentiomètres réglage mini et maxi de la puissance chauffage...
Peut-on intervenir et comment ? J'attends vos infos... MERCI.

Je suis dans l'impasse !! Je n'arrive pas à régler correctement la température de chauffage de ma chaudière murale...
J'ai pris 3 points de repère : comme inscrit sur le sélecteur de chauffage (photo en pièce jointe).
Ces 3 points correspondent aux différentes températures relevées sur le thermomanomètre (photo pièce jointe).
Je n'arrive pas à obtenir une stabilité de température aux différentes position : 1, 2, 3.
Au début du contrôle les valeurs sont stables et au bout d'un certain temps les valeurs de t° augmentent (pointillé sur les pièces jointe).
Sans dépasser le quart de la course du sélecteur de température je tombe dans des valeurs excessives !!!
L'entretien de ma chaudière est faite tous les ans. Les pièces changées en 2007 : circuit électronique, vase expansion, valve eau sanitaire.
Je n'ai pas trouvé d'info sur le net sinon qu'au niveau de la carte électronique il y a 2 potentiomètres réglage mini et maxi de la puissance chauffage...
Peut-on intervenir et comment ? J'attends vos infos... MERCI.

11 novembre 2012 à 17:57
Conseil dépannge chaudière 1
Impossible régler température chauffage Riello Résidence 24KIS
Bonjour,
Dans votre question vous parlez de plusieurs photos, nous n'en avons reçu qu'une.
S'il y a d'autres, vous pouvez les envoyer en répondant à cette réponse.
Cordialement.
Dans votre question vous parlez de plusieurs photos, nous n'en avons reçu qu'une.
S'il y a d'autres, vous pouvez les envoyer en répondant à cette réponse.
Cordialement.
11 novembre 2012 à 19:25
Conseil dépannge chaudière 2
Impossible régler température chauffage Riello Résidence 24KIS
Bonjour,
Je n'ai réussi qu'à insérer une seule photo mais c'était pour séparer les 2 sélecteurs : le sélecteur température chauffage et le thermomanomètre que l'on a sur la photo fournie.
Une précision supplémentaire:les pointillés que l'on voit au niveau des positions 2 et 3 correspondent à l'emballement de la t° après quelques temps de fonctionnement
Merci, j'attends vos infos...
Je n'ai réussi qu'à insérer une seule photo mais c'était pour séparer les 2 sélecteurs : le sélecteur température chauffage et le thermomanomètre que l'on a sur la photo fournie.
Une précision supplémentaire:les pointillés que l'on voit au niveau des positions 2 et 3 correspondent à l'emballement de la t° après quelques temps de fonctionnement
Merci, j'attends vos infos...
12 novembre 2012 à 16:53
Conseil dépannge chaudière 3
Impossible régler température chauffage Riello Résidence 24KIS
Bonjour,
Comme les réponses ne fusent pas... et pourtant les bricoleurs sont nombreux dans l'hexagone... j'ai fait appel à un technicien.
Il m'a changé une sonde au niveau de la vanne 3 voies directionnelles, les mesures avec un contrôleur sur 20k : bonne : 6,96. Mauvaise : 14,26.
Ma chaudière fonctionne parfaitement. Coût : 120€ pièces + main d’œuvre.
Comme les réponses ne fusent pas... et pourtant les bricoleurs sont nombreux dans l'hexagone... j'ai fait appel à un technicien.
Il m'a changé une sonde au niveau de la vanne 3 voies directionnelles, les mesures avec un contrôleur sur 20k : bonne : 6,96. Mauvaise : 14,26.
Ma chaudière fonctionne parfaitement. Coût : 120€ pièces + main d’œuvre.
09 décembre 2012 à 18:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
- N°19961 : Bonsoir. Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vos aides. J'ai mis en route ma chaudière fioul HS TARM FB-O MK 2 et je ne peux pas régler la température de chauffe. Le brûleur s’arrête quand la température...
- 2. Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne
- N°22080 : Bonjour. La semaine passée avec la hausse des températures dans la journée 13 à 16° extérieur à la sonde côté Nord impossible d'avoir plus que 18° consigne 21° pièces de vie, dans la soirée une fois descendu à 12°...
- 3. Chaudière isotwin F24E impossible de régler la température départ de chauffage
- N°16487 : Bonjour, Sur une chaudière Saunier Duval isotwin F24E, il devient impossible de régler la température de départ chauffage. Entre graduation 1 à 5, la température est toujours d'environ 40°. Et cela avec ou sans...
- 4. Problème pression chaudière Riello residence 24kis.
- N°19748 : Bonjour, J'ai depuis peu un problème de pression sur ma chaudière Riello residence 24kis. Je lis partout qu'il suffit de tourner le robinet d'arrivée d'eau pour augmenter la pression, or rien n'y fait. J'ai également lu...
- 5. Problème programmation thermostat
- N°2363 : Bonjour, Je viens d'acheter ce thermostat premier prix (Thermostat Gefolec TS-101). Malgré la notice (bien légère d’ailleurs), je n'arrive pas à faire fonctionner ce thermostat en mode manuel. Impossible de régler la...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri
- N°22291 : Bonjour. La configuration de ma chaudière : Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1). Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon....
- 8. Réglage unique température thermostat chauffage
- N°16958 : Bonjour à tous ceux qui me liront, Je suis depuis récemment dans une résidence neuve, où je dispose d'un thermostat "Danfoss TP5001 + RF". J'ai la possibilité de régler mon chauffage à l'heure, au jour, au mois, selon...
- 9. Sécurité surchauffe chaudière Riello residence 24 kis
- N°5940 : Bonjour, je suis équipé d'une chaudière ventouse Riello résidence 24 kis, celle-ci se met en "sécurité surchauffe" de façon de plus en plus intempestive, m'obligeant un réenclenchement manuel plus qu'anormal. Je maîtrise...
- 10. Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible
- N°20842 : Bonjour, J'ai une chaudière à Gaz Chappée commandée par un boitier de commande HTE. La chaudière fonctionne parfaitement : eau chaude plus chauffage. Le boitier de commande fonctionnait parfaitement également ; Suite à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite