Bonjour, j'ai fait installer une PAC en relève de chaudière sur un circuit de chauffage existant radiateurs + chaudière fuel.
Depuis 5 jours j'ai remis en service la fonction chauffage sur la chaudière car il a neigé (600m alt. Auvergne), la PAC tourne souvent à mon sens et en plus, sur le panneau de commande de la PAC, affichage "CHAUFAGE EXTERNE ON".
Par contre j'ai été obligé de monter la température de la chaudière à 70° pour que la chaudière se mette vraiment en service chauffe.
J'ai l'impression que la PAC arrive juste à chauffer l'eau du circuit en dessous de la consigne Temp brûleur, mais pas assez pour qu'il fasse chaud dans la maison.
De plus, j'ai deux thermostats d'ambiance, 1 sur la PAC et 1 sur la chaudière, situés dans 2 pièces différentes.
Mais en gros je n'arrive pas mettre en service la chaudière pour qu'elle remonte la température du circuit de chauffage.
Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose de précis pour que la chaudière soit vraiment en apport lors des périodes froides sans lui demander une consigne de 70/75°. Merci d'avance.
Depuis 5 jours j'ai remis en service la fonction chauffage sur la chaudière car il a neigé (600m alt. Auvergne), la PAC tourne souvent à mon sens et en plus, sur le panneau de commande de la PAC, affichage "CHAUFAGE EXTERNE ON".
Par contre j'ai été obligé de monter la température de la chaudière à 70° pour que la chaudière se mette vraiment en service chauffe.
J'ai l'impression que la PAC arrive juste à chauffer l'eau du circuit en dessous de la consigne Temp brûleur, mais pas assez pour qu'il fasse chaud dans la maison.
De plus, j'ai deux thermostats d'ambiance, 1 sur la PAC et 1 sur la chaudière, situés dans 2 pièces différentes.
Mais en gros je n'arrive pas mettre en service la chaudière pour qu'elle remonte la température du circuit de chauffage.
Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose de précis pour que la chaudière soit vraiment en apport lors des périodes froides sans lui demander une consigne de 70/75°. Merci d'avance.
29 novembre 2008 à 03:07
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Couplage PAC et chaudière fuel
Invité

Bonjour, si votre PAC est en relève chaudière il est normal qu'elle fonctionne en dessous de la température de consigne de votre chaudière.
Si vous avez une résistance additionnelle en extérieur c'est pour permettre d'élever le point de consigne reprise d'air PAC.
Vos 2 thermostats d'ambiance ne sont pas logiques et n'auront jamais les mêmes demandes.
Sur votre circuit chauffage, avez-vous une vanne 3 voies de répartitions de relève ? Revenez sur le site et mettez des photos de vos raccordements.
G. B.
Si vous avez une résistance additionnelle en extérieur c'est pour permettre d'élever le point de consigne reprise d'air PAC.
Vos 2 thermostats d'ambiance ne sont pas logiques et n'auront jamais les mêmes demandes.
Sur votre circuit chauffage, avez-vous une vanne 3 voies de répartitions de relève ? Revenez sur le site et mettez des photos de vos raccordements.
G. B.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Couplage PAC et chaudière fuel
Invité

Bonjour,
Si c'est une PAC basse température, environ 45° de température d'eau avec sa propre régulation et donc une courbe de chauffe assez basse, peut-être qu'à cette température extérieure, vous avez besoin d'une température d'eau plus élevée que la température d'eau que peut fournir la PAC pour chauffer correctement la maison.
Dans ce cas, la régulation de la PAC appelle l'appoint chaudière mais vu que la chaudière est pilotée par la régulation de la PAC, vous n'arrivez toujours pas à chauffer correctement la maison.
Il faut donc augmenter la courbe de chauffe de la régulation de la PAC. En revanche, vous allez consommer plus de fioul.
La solution idéale est de remplacer tous les radiateurs par des radiateurs dont la puissance vous permettra de chauffer correctement la maison avec une température d'eau correspondant à la courbe de chauffe de la PAC. Cordialement.
Si c'est une PAC basse température, environ 45° de température d'eau avec sa propre régulation et donc une courbe de chauffe assez basse, peut-être qu'à cette température extérieure, vous avez besoin d'une température d'eau plus élevée que la température d'eau que peut fournir la PAC pour chauffer correctement la maison.
Dans ce cas, la régulation de la PAC appelle l'appoint chaudière mais vu que la chaudière est pilotée par la régulation de la PAC, vous n'arrivez toujours pas à chauffer correctement la maison.
Il faut donc augmenter la courbe de chauffe de la régulation de la PAC. En revanche, vous allez consommer plus de fioul.
La solution idéale est de remplacer tous les radiateurs par des radiateurs dont la puissance vous permettra de chauffer correctement la maison avec une température d'eau correspondant à la courbe de chauffe de la PAC. Cordialement.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Couplage PAC et chaudière fuel
Invité

Bonjour,
Pour une PAC basse température ou pas, je sais juste que la consigne retour est fixée à 29°. Donc ce devrait être basse température à mon avis...
Pour info, il n'y a pas de commande entre la PAC et la chaudière fuel, l'affichage sur micro-automate sur PAC affiche "chauffage externe ON" mais cela ne pilote en aucun cas la chaudière. Il m'a été expliqué lors de la pose PAC que cela fonctionnerait très bien !
Pour vous, la solution c'est de redimensionner les radiateurs (vers le haut forcément) et de régler la consigne retour d'eau PAC plus haute, si j'ai bien compris.
Merci de votre réponse, mais pour le remplacement des radiateurs, je crois que cela va être très compliqué.
Pour une PAC basse température ou pas, je sais juste que la consigne retour est fixée à 29°. Donc ce devrait être basse température à mon avis...
Pour info, il n'y a pas de commande entre la PAC et la chaudière fuel, l'affichage sur micro-automate sur PAC affiche "chauffage externe ON" mais cela ne pilote en aucun cas la chaudière. Il m'a été expliqué lors de la pose PAC que cela fonctionnerait très bien !
Pour vous, la solution c'est de redimensionner les radiateurs (vers le haut forcément) et de régler la consigne retour d'eau PAC plus haute, si j'ai bien compris.
Merci de votre réponse, mais pour le remplacement des radiateurs, je crois que cela va être très compliqué.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Couplage PAC et chaudière fuel
Invité

29° de température de retour, cela me parait faible pour chauffer une maison équipée de radiateurs à moins que ceux-ci soient très largement dimensionnés.
Je ne connais pas précisément votre PAC mais si la régulation affiche "chauffage externe ON" cela veut sûrement dire qu'elle appelle la chaudière en relève, dans ce cas elle n'enclenche peut-être pas le brûleur de la chaudière, mais le circulateur chauffage de celle-ci.
Pour être plus précis, il faudrait un schéma hydraulique et de régulation de votre installation.
P.S. : Tous les "vendeurs de PAC" disent que cela fonctionne très bien, malheureusement c'est bien souvent le contraire principalement en relève chaudière et chauffage par radiateurs qui sont les cas les plus complexes.
Je ne connais pas précisément votre PAC mais si la régulation affiche "chauffage externe ON" cela veut sûrement dire qu'elle appelle la chaudière en relève, dans ce cas elle n'enclenche peut-être pas le brûleur de la chaudière, mais le circulateur chauffage de celle-ci.
Pour être plus précis, il faudrait un schéma hydraulique et de régulation de votre installation.
P.S. : Tous les "vendeurs de PAC" disent que cela fonctionne très bien, malheureusement c'est bien souvent le contraire principalement en relève chaudière et chauffage par radiateurs qui sont les cas les plus complexes.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Couplage PAC et chaudière fuel
Invité

Bonjour, actuellement j'ai fait installer une relève chaudière depuis octobre 2008, de marque Amzair (PAC a 28 prc). Il m'est impossible de monter la température dans la maison au dessus de 18 degrés par -1 extérieur.
De plus la chaudière ne prend pas la relève après.
Auparavant, je n'avais jamais de souci pour chauffer avec mes 13 radiateurs soit 450m3 de volume, je montais facilement à 24 degrés.
Comment faire (on me parle de loi d'eau) car c'est une basse température.
Le professionnel doit repasser soi-disant installer un circulateur entre la PAC et le ballon.
Actuellement l'eau de ma chaudière ne sort pas à plus de 32 degrés.
Je vous demande de m'éclairer ou si vous connaissez les mêmes problèmes, que faire ?
Merci.
De plus la chaudière ne prend pas la relève après.
Auparavant, je n'avais jamais de souci pour chauffer avec mes 13 radiateurs soit 450m3 de volume, je montais facilement à 24 degrés.
Comment faire (on me parle de loi d'eau) car c'est une basse température.
Le professionnel doit repasser soi-disant installer un circulateur entre la PAC et le ballon.
Actuellement l'eau de ma chaudière ne sort pas à plus de 32 degrés.
Je vous demande de m'éclairer ou si vous connaissez les mêmes problèmes, que faire ?
Merci.
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Couplage PAC et chaudière fuel
Invité

Bonjour,
Pour ma part, j'ai fait installer une pompe à chaleur en relève d'une chaudière avec production d'eau chaude.
J'ai positionné ma chaudière en position été et à l'heure actuelle, si je demande une température d'eau plus élevée à la chaudière qu'à la pompe à chaleur, elle se déclenche comme en position hiver mode chauffage.
A savoir : l'installateur a débranché le circulateur de la chaudière et l'a branché sur le module de la pompe à chaleur.
Avez-vous une explication à me donner sur le défaut de fonctionnement ?
Merci d'avance.
Pour ma part, j'ai fait installer une pompe à chaleur en relève d'une chaudière avec production d'eau chaude.
J'ai positionné ma chaudière en position été et à l'heure actuelle, si je demande une température d'eau plus élevée à la chaudière qu'à la pompe à chaleur, elle se déclenche comme en position hiver mode chauffage.
A savoir : l'installateur a débranché le circulateur de la chaudière et l'a branché sur le module de la pompe à chaleur.
Avez-vous une explication à me donner sur le défaut de fonctionnement ?
Merci d'avance.
24 février 2009 à 11:42
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Couplage PAC et chaudière fuel
Invité

Bonjour à tous, il faut savoir plusieurs choses, un installateur qui vous met en place une PAC sans recalculer (ou vérifier) les puissances de vos radiateurs = il y a un souci. Effectivement un départ eau chaude de PAC est moins important qu'une chaudière, avec une PAC (départ eau à 50° contre 70° pour chaudière) il faut augmenter la surface d'échange du radiateur (donc le redimensionner) afin d'atteindre la puissance nécessaire pour chauffer vos pièces même à -15° extérieur.
Pour la relève avec chaudière les courbes de chauffe (loi d'eau) ne sont pas les mêmes que sur la PAC il faut donc en premier lieu les changer.
Un thermostat sur la chaudière est inutile c'est le module PAC qui gère la demande de relève. Il faut pour cela soit une vanne trois voies avec moteur électrique sur tête ou une bouteille de mélange (" un gros tube verticale avec aller/retour PAC et aller/retour chaudière").
Un volume dit "tampon" ou ballon de stockage est aussi préférable afin d'éviter des démarrages et arrêt intempestif lors des périodes de chauffe aléatoire style Avril, Septembre (froid le matin, doux l'après-midi).
A ne jamais oublier = faites faire plusieurs devis et demander aux installateurs le fonctionnement de l'installation qu'ils ont prévu pour vous. S'il bègle passer votre chemin.
Pour la relève avec chaudière les courbes de chauffe (loi d'eau) ne sont pas les mêmes que sur la PAC il faut donc en premier lieu les changer.
Un thermostat sur la chaudière est inutile c'est le module PAC qui gère la demande de relève. Il faut pour cela soit une vanne trois voies avec moteur électrique sur tête ou une bouteille de mélange (" un gros tube verticale avec aller/retour PAC et aller/retour chaudière").
Un volume dit "tampon" ou ballon de stockage est aussi préférable afin d'éviter des démarrages et arrêt intempestif lors des périodes de chauffe aléatoire style Avril, Septembre (froid le matin, doux l'après-midi).
A ne jamais oublier = faites faire plusieurs devis et demander aux installateurs le fonctionnement de l'installation qu'ils ont prévu pour vous. S'il bègle passer votre chemin.