Bonjour.
J'ai une chaudière Ferroli SGNK 130/03 avec le régulateur sus nommé pour chauffer une maison de 230m².
J'aimerais être certain du bon réglage des paramètres du régulateur RVA53.140.
Quelqu'un aurait-il une doc svp ?
Merci !
J'ai une chaudière Ferroli SGNK 130/03 avec le régulateur sus nommé pour chauffer une maison de 230m².
J'aimerais être certain du bon réglage des paramètres du régulateur RVA53.140.
Quelqu'un aurait-il une doc svp ?
Merci !
22 novembre 2022 à 20:37
Réponse 1 du forum-chauffage
Réglages optimaux chaudière fioul Ferroli avec régulateur
Bonjour.
Ce modèle de régulation est très répandu, il est fabriqué par SIEMENS et vendu à beaucoup de fabricant de chaudière, avec la particularité d'avoir des lignes de paramétrage spécifique à chaque fabriquant.
Ce qui veut dire que ce même régulateur, vendu avec la chaudière, selon la marque (CHAPPEE, FERROLI, FRISQUET, IDEAL STANDARD, BRÖTJE...) a les même caractéristiques (RVA53.140) mais ces lignes de paramétrages peuvent être différentes. Ces lignes sont identifiables par un numéro mais il faut impérativement vérifier quelle est leurs fonctions avant de les modifier.
Ce régulateur, intégré à la chaudière, porte quelle dénomination ou quelle référence FERROLI ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce modèle de régulation est très répandu, il est fabriqué par SIEMENS et vendu à beaucoup de fabricant de chaudière, avec la particularité d'avoir des lignes de paramétrage spécifique à chaque fabriquant.
Ce qui veut dire que ce même régulateur, vendu avec la chaudière, selon la marque (CHAPPEE, FERROLI, FRISQUET, IDEAL STANDARD, BRÖTJE...) a les même caractéristiques (RVA53.140) mais ces lignes de paramétrages peuvent être différentes. Ces lignes sont identifiables par un numéro mais il faut impérativement vérifier quelle est leurs fonctions avant de les modifier.
Ce régulateur, intégré à la chaudière, porte quelle dénomination ou quelle référence FERROLI ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 novembre 2022 à 10:45
Réponse 2 du forum-chauffage
Réglages optimaux chaudière fioul Ferroli avec régulateur
Bonjour Mario.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour compléter, notre chaudière est une Ferroli avec brûleur Chappée, visiblement pas d'origine.
La référence Férroli est 39808680 pour le régulateur, et le brûleur est référencé tigra 2 CF 510 R.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour compléter, notre chaudière est une Ferroli avec brûleur Chappée, visiblement pas d'origine.
La référence Férroli est 39808680 pour le régulateur, et le brûleur est référencé tigra 2 CF 510 R.