Consommation excessive chaudière fioul Ferroli NG 30
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19301
Question Forum Chauffage : Consommation excessive chaudière fioul Ferroli NG 30
Bonjour,
Je viens sur ce forum car j'ai une chaudière au fioul FERROLI type NG 30 (photo) qui date de 1988 et j'ai des doutes sur son bon fonctionnement en terme de consommation mais aussi sur le thermostat qui l'accompagne.
J'ai donc quelques interrogations à vous soumettre car j'aimerais comprendre.
J'ai mis 1000L de fioul en octobre 2017 et depuis le 08/02/18 elle est à sec. Le thermostat est programmé sur 22°c et le soir j'appuie sur le bouton off de ce dernier pour couper le chauffage dans la nuit. Déjà, première chose que je ne comprend pas, même en appuyant sur off, j'ai la chaudière qui se remonte régulièrement dans la nuit. Le matin, au réveil, la température a baissée malgré les bruits d'activités qu'elle émet.
Quelques informations utiles, je suis dans un appartement, 2 niveaux, 113m².
Ma chaudière sert uniquement au chauffage. En terme de logement économe, je suis à D avec 201 kWh/m² et le GES est à E soit 42kg de CO²/m². Enfin, le diagnostic de performance énergétique indique que la chaudière devrait coûter approximativement 1120€ par/an pour 15558 kWh soit 1500 litres de fioul (mais bon, ce sont des données brutes j'imagine).
Je suis donc allé acheter du GNR en urgence à une station service, 3 bidons de 20L, pour attendre une livraison de 500L mardi 13 février. Le pompiste m'a dit qu'avec 20L, ça faisait 1 jour de chauffage... un peu perplexe. Je relance donc la chaudière hier à 13h40 avec le premier bidon de 20L, à 15h40, il était à la moitié... Alors soit le GNR se consomme plus vite que le fioul normal, soit je ne comprend pas comment j'ai pu chauffer 4 mois avec seulement 1000L (si on suis le raisonnement 20L / 1jour, avec 1000L j'aurais pu chauffer uniquement 50 jours ?).
Je dispose également d'un circulateur Siriux Home Salmson (photo), et j'aimerais savoir s'il est bien "configuré". De base, le mode nuit n'était pas mis sur ON et je me suis permis de faire un dégazage avec l'option visible tout à droite du dispositif. Enfin, la deuxième valeur est sur VAR mais apparemment la seconde, CST, est aussi adaptée au tuyauterie de grosse dimension. Je ne sais pas si c'est mon cas en voyant les deux tuyaux au dessus de la chaudière.
Voilà pour le moment ce qui me vient à l'esprit. J'ai pas beaucoup de moyen financier et le fait de devoir ajouter 500L en plein mois de février fait mal au porte-feuille. J'aimerais optimiser au maximum cette installation sachant que je suis locataire et que je suis dans les lieux depuis 1 an. La propriétaire nous ayant dit à l'état des lieux qu'elle était étonnée qu'elle fonctionne encore et que lorsqu'elle claquerait elle la changera pour du gaz.
Merci de m'avoir lu !
Bonne journée !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens sur ce forum car j'ai une chaudière au fioul FERROLI type NG 30 (photo) qui date de 1988 et j'ai des doutes sur son bon fonctionnement en terme de consommation mais aussi sur le thermostat qui l'accompagne.
J'ai donc quelques interrogations à vous soumettre car j'aimerais comprendre.
J'ai mis 1000L de fioul en octobre 2017 et depuis le 08/02/18 elle est à sec. Le thermostat est programmé sur 22°c et le soir j'appuie sur le bouton off de ce dernier pour couper le chauffage dans la nuit. Déjà, première chose que je ne comprend pas, même en appuyant sur off, j'ai la chaudière qui se remonte régulièrement dans la nuit. Le matin, au réveil, la température a baissée malgré les bruits d'activités qu'elle émet.
Quelques informations utiles, je suis dans un appartement, 2 niveaux, 113m².
Ma chaudière sert uniquement au chauffage. En terme de logement économe, je suis à D avec 201 kWh/m² et le GES est à E soit 42kg de CO²/m². Enfin, le diagnostic de performance énergétique indique que la chaudière devrait coûter approximativement 1120€ par/an pour 15558 kWh soit 1500 litres de fioul (mais bon, ce sont des données brutes j'imagine).
Je suis donc allé acheter du GNR en urgence à une station service, 3 bidons de 20L, pour attendre une livraison de 500L mardi 13 février. Le pompiste m'a dit qu'avec 20L, ça faisait 1 jour de chauffage... un peu perplexe. Je relance donc la chaudière hier à 13h40 avec le premier bidon de 20L, à 15h40, il était à la moitié... Alors soit le GNR se consomme plus vite que le fioul normal, soit je ne comprend pas comment j'ai pu chauffer 4 mois avec seulement 1000L (si on suis le raisonnement 20L / 1jour, avec 1000L j'aurais pu chauffer uniquement 50 jours ?).
Je dispose également d'un circulateur Siriux Home Salmson (photo), et j'aimerais savoir s'il est bien "configuré". De base, le mode nuit n'était pas mis sur ON et je me suis permis de faire un dégazage avec l'option visible tout à droite du dispositif. Enfin, la deuxième valeur est sur VAR mais apparemment la seconde, CST, est aussi adaptée au tuyauterie de grosse dimension. Je ne sais pas si c'est mon cas en voyant les deux tuyaux au dessus de la chaudière.
Voilà pour le moment ce qui me vient à l'esprit. J'ai pas beaucoup de moyen financier et le fait de devoir ajouter 500L en plein mois de février fait mal au porte-feuille. J'aimerais optimiser au maximum cette installation sachant que je suis locataire et que je suis dans les lieux depuis 1 an. La propriétaire nous ayant dit à l'état des lieux qu'elle était étonnée qu'elle fonctionne encore et que lorsqu'elle claquerait elle la changera pour du gaz.
Merci de m'avoir lu !

Bonne journée !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 février 2018 à 13:56
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Consommation excessive chaudière fioul Ferroli NG 30
Bonjour,
Pour commencer, il faut savoir que le DPE n'est pas une référence sur lequel il faut se fier pour connaître la consommation annuelle en énergie d'un logement. Ce dernier est souvent basé sur les factures des précédents occupants du logement en fonction de leurs utilisations de l'installation :
- Température de confort demandée, durée dans la journée,
- Température d'absence demandée, durée sur 24 heures,
- Du nombre de radiateurs laissés en fonctionnement,
- De la rigueur des saisons (DJU).
Une chose est sûre c'est que bizarrement tous les anciens logement sont classés D et jamais en dessous : rien détonnant quand on sait que en dessous de D c'est soit in louable soit in finançable...
Dans un premier temps, pouvez-vous nous donner :
- Les caractéristiques du gicleur de votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S),
- Nous transmettre les derniers tickets de réglages de combustions du brûleur.
Enfin, il vous faut savoir que :
- Diminuer ou augmenter la température ambiante de 1°C, augmente ou diminue la consommation de 7%, vous pourriez commencer par mettre 20°C au lieu de 22°C,
- Il faut mieux diminuer la température de nuit de 3 ou 4°C plutôt que de couper complétement,
- Votre thermostat d'ambiance commande la pompe de chauffage et non le brûleur c'est pour cette raison que votre chaudière tourne de temps en temps pour se maintenir en température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, il faut savoir que le DPE n'est pas une référence sur lequel il faut se fier pour connaître la consommation annuelle en énergie d'un logement. Ce dernier est souvent basé sur les factures des précédents occupants du logement en fonction de leurs utilisations de l'installation :
- Température de confort demandée, durée dans la journée,
- Température d'absence demandée, durée sur 24 heures,
- Du nombre de radiateurs laissés en fonctionnement,
- De la rigueur des saisons (DJU).
Une chose est sûre c'est que bizarrement tous les anciens logement sont classés D et jamais en dessous : rien détonnant quand on sait que en dessous de D c'est soit in louable soit in finançable...
Dans un premier temps, pouvez-vous nous donner :
- Les caractéristiques du gicleur de votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S),
- Nous transmettre les derniers tickets de réglages de combustions du brûleur.
Enfin, il vous faut savoir que :
- Diminuer ou augmenter la température ambiante de 1°C, augmente ou diminue la consommation de 7%, vous pourriez commencer par mettre 20°C au lieu de 22°C,
- Il faut mieux diminuer la température de nuit de 3 ou 4°C plutôt que de couper complétement,
- Votre thermostat d'ambiance commande la pompe de chauffage et non le brûleur c'est pour cette raison que votre chaudière tourne de temps en temps pour se maintenir en température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
10 février 2018 à 17:46
Réponse 2 forum chauffage dépannage chaudières
Consommation excessive chaudière fioul Ferroli NG 30
Bonjour,
Je vous donne 3 photos de plaques à proximité du brûleur car je ne suis pas sûr des informations qui sont données dessus.
Pour ce qui concerne les derniers tickets de réglages de combustions du brûleur, ayant emménagé le 1er février 2017, je n'ai pas de document qui concerne ce point précis. Je dois faire l'entretien annuel 2018 d'ici quelques semaines.
Merci ! :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je vous donne 3 photos de plaques à proximité du brûleur car je ne suis pas sûr des informations qui sont données dessus.
Pour ce qui concerne les derniers tickets de réglages de combustions du brûleur, ayant emménagé le 1er février 2017, je n'ai pas de document qui concerne ce point précis. Je dois faire l'entretien annuel 2018 d'ici quelques semaines.
Merci ! :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 février 2018 à 18:02