Déterminer meilleure température retour d'eau PAC géothermie plancher chauffant Amzair
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
11246
Question FAQ chauffage : Déterminer meilleure température retour d'eau PAC géothermie plancher chauffant Amzair
Invité

PAC géothermie et plancher chauffant Amzair. Mon installateur a fixé cette température à 23°5.
Je constate autour de moi que d'autres installateurs la règlent à 18°C !
Je n'arrive pas à régler le chauffage dans certaines pièces (soit 17°C soit 22°C).
Il y a des zones qui chauffent vraiment bien et d'autres qui restent froides dans la même pièce.
N'est-ce pas lié à la température de l'eau ? De moi-même j'ai baissé à 22°c et je trouve une amélioration.
Mais cela ne risque-t-il rien pour la machine ? Dois-je continuer à baisser ? Merci.
Je constate autour de moi que d'autres installateurs la règlent à 18°C !
Je n'arrive pas à régler le chauffage dans certaines pièces (soit 17°C soit 22°C).
Il y a des zones qui chauffent vraiment bien et d'autres qui restent froides dans la même pièce.
N'est-ce pas lié à la température de l'eau ? De moi-même j'ai baissé à 22°c et je trouve une amélioration.
Mais cela ne risque-t-il rien pour la machine ? Dois-je continuer à baisser ? Merci.
04 novembre 2009 à 22:30
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Déterminer meilleure température retour d'eau PAC géothermie plancher chauffant Amzair
Invité

Bonjour, avec une PAC on doit avoir une régulation sur le secondaire permettant de régler la température en fonction des conditions climatiques, surtout en plancher chauffant. Voir également l'équilibrage des circuits.
G. B.
G. B.
05 novembre 2009 à 12:38