Bonjour à tous.
Je viens d'emménager dans une maison en location et la chaudière est une Leblanc Egalis.
Au niveau des radiateurs, pas de soucis pour régler la température, mais pour le plancher chauffant, c'est plus compliqué.
Hier il faisait 25 dans mon salon alors que j'avais réglé sur 19° et lorsque je clique sur le bouton "info", le circuit PC indique "température ambiante réglée 23,5°".
Mais je ne sais pas d'où vient ce réglage, je ne le retrouve nul part dans les paramètres de la chaudière.
Pour limiter la chauffe, j'ai passé la chaudière en mode été, mais du coup... ça caille un peu...
Bref, si vous aviez une idée, je suis preneur :)
Merci beaucoup par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d'emménager dans une maison en location et la chaudière est une Leblanc Egalis.
Au niveau des radiateurs, pas de soucis pour régler la température, mais pour le plancher chauffant, c'est plus compliqué.
Hier il faisait 25 dans mon salon alors que j'avais réglé sur 19° et lorsque je clique sur le bouton "info", le circuit PC indique "température ambiante réglée 23,5°".
Mais je ne sais pas d'où vient ce réglage, je ne le retrouve nul part dans les paramètres de la chaudière.
Pour limiter la chauffe, j'ai passé la chaudière en mode été, mais du coup... ça caille un peu...
Bref, si vous aviez une idée, je suis preneur :)
Merci beaucoup par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 janvier 2022 à 11:24
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Réglage température chaudière ELM Leblanc Egalis
Bonjour,
La première des choses que l'on constate sur votre photo c'est que le plancher chauffant est en mode "manuel" alors qu'il devrait être en mode "automatique". ensuite il faudrait descendre la température ambiante à 19°C et pas la laisser à 23.5°C !!!
Maintenant n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation pour vérifier son raccordement hydraulique et ces accessoires de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La première des choses que l'on constate sur votre photo c'est que le plancher chauffant est en mode "manuel" alors qu'il devrait être en mode "automatique". ensuite il faudrait descendre la température ambiante à 19°C et pas la laisser à 23.5°C !!!
Maintenant n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation pour vérifier son raccordement hydraulique et ces accessoires de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo