Bonsoir à tous,
J'ai trois questions : la première concerne mon bocal filtre qui est juste avant la chaudière. Alors qu'auparavant, il restait rempli complètement, il est à un niveau très bas alors que j'ai vérifié l'étanchéité du circuit d'alimentation depuis la cuve (enterrée).
Qu'en pensez-vous ?
D'autre part, ma chaudière est une Viessmann Vitocell Comferal 22 kW avec production d'eau chaude sanitaire et la pompe est une danfoss BFP21L3.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la valeur de la pression que la pompe doit exercer pour cette chaudière (on m'a dit 9 bars, d'autres m'ont dit 11 bars...) s'il vous plaît ? D'autre part, j'ai mesuré à l'aide d'un manomètre la dépression sur la vis V de la pompe et j'ai mesuré 0,15 bar. Là encore les avis divergent autour de moi : certains me disent qu'elle doit être à 0,3-0,4 bars et d'autres me disent que 0,15 bar c'est ok.
Pour finir, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi sert le clapet anti-siphon du combifuel (système d'aspiration dans ma cuve intégrant la crépine) et si une usure de celui-ci (résistance dans l'axe de poussée du ressort) pourrait être responsable du fait que mon bocal reste à un niveau très très bas ?
D'avance merci à tous pour vos réponses.
J'ai trois questions : la première concerne mon bocal filtre qui est juste avant la chaudière. Alors qu'auparavant, il restait rempli complètement, il est à un niveau très bas alors que j'ai vérifié l'étanchéité du circuit d'alimentation depuis la cuve (enterrée).
Qu'en pensez-vous ?
D'autre part, ma chaudière est une Viessmann Vitocell Comferal 22 kW avec production d'eau chaude sanitaire et la pompe est une danfoss BFP21L3.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la valeur de la pression que la pompe doit exercer pour cette chaudière (on m'a dit 9 bars, d'autres m'ont dit 11 bars...) s'il vous plaît ? D'autre part, j'ai mesuré à l'aide d'un manomètre la dépression sur la vis V de la pompe et j'ai mesuré 0,15 bar. Là encore les avis divergent autour de moi : certains me disent qu'elle doit être à 0,3-0,4 bars et d'autres me disent que 0,15 bar c'est ok.
Pour finir, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi sert le clapet anti-siphon du combifuel (système d'aspiration dans ma cuve intégrant la crépine) et si une usure de celui-ci (résistance dans l'axe de poussée du ressort) pourrait être responsable du fait que mon bocal reste à un niveau très très bas ?
D'avance merci à tous pour vos réponses.
13 décembre 2015 à 23:02
Réponse Forum 1
Réglage pompe et niveau bocal chaudière Viessmann Vitocell Comferal 22 kW
Bonsoir.
La pression de pompe est celle préconisée par le constructeur du brûleur, généralement en petites installations, la plupart des brûleurs fonctionnent avec 11 bars de pression, mais pour certaines raisons, propres à chaque installation (mauvais tirage de la cheminée, chaudière bas de gamme, avec un mauvais parcours des gaz etc.), il est quelquefois nécessaire de modifier les réglages de base pour adapter le brûleur.
On peut être amené parfois à remplacer un gicleur de 0,75 sous 11 bars, par un gicleur de 0,60 ou 0,50 à une pression supérieure à l'habituel, pour contrer certains défauts. Le vacuomètre à 0,3 ou 0,4 est un bon résultat habituellement.
Le clapet du système combifuel est équipé d'un ressort qui est une sécurité lorsque les cuves sont en charge, il empêche le phénomène de siphonnage à l’arrêt du brûleur, en cas de fuite sur un flexible d'aspiration par exemple, ce ressort peut être supprimé quand la cuve est enterrée, il n'y a pas de risque de siphonnage, ceci peut expliquer aussi le vide à l'intérieur du filtre, mais c'est sans conséquence dès lors que le fonctionnement du brûleur n'en souffre pas.
Cordialement.
La pression de pompe est celle préconisée par le constructeur du brûleur, généralement en petites installations, la plupart des brûleurs fonctionnent avec 11 bars de pression, mais pour certaines raisons, propres à chaque installation (mauvais tirage de la cheminée, chaudière bas de gamme, avec un mauvais parcours des gaz etc.), il est quelquefois nécessaire de modifier les réglages de base pour adapter le brûleur.
On peut être amené parfois à remplacer un gicleur de 0,75 sous 11 bars, par un gicleur de 0,60 ou 0,50 à une pression supérieure à l'habituel, pour contrer certains défauts. Le vacuomètre à 0,3 ou 0,4 est un bon résultat habituellement.
Le clapet du système combifuel est équipé d'un ressort qui est une sécurité lorsque les cuves sont en charge, il empêche le phénomène de siphonnage à l’arrêt du brûleur, en cas de fuite sur un flexible d'aspiration par exemple, ce ressort peut être supprimé quand la cuve est enterrée, il n'y a pas de risque de siphonnage, ceci peut expliquer aussi le vide à l'intérieur du filtre, mais c'est sans conséquence dès lors que le fonctionnement du brûleur n'en souffre pas.
Cordialement.