Chaudière Viessmann fait grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
12445
Problèmes Forums Chauffage : Chaudière Viessmann fait grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec
Invité

Ma chaudière Viessmann Vitocell fait un grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec, la combustion est parfaite, j'ai nettoyé brûleur et filtre, ainsi que le filtre à fuel, sans résultat ?
Le bruit était présent par intermittence depuis plusieurs années, mais maintenant il est en continu. Avez-vous une solution ou un avis ? Merci.
Le bruit était présent par intermittence depuis plusieurs années, mais maintenant il est en continu. Avez-vous une solution ou un avis ? Merci.
01 janvier 2010 à 19:57
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Chaudière Viessmann fait grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec
Invité

Bonjour,
Le moteur, la turbine du ventilateur et la pompe sont généralement en ligne sur le même arbre.
Le bruit peut donc venir de l'un des trois composants de cet ensemble.
Ce peut-être un roulement du moteur, la turbine qui touche le corps de brûleur ou des saletés accumulées dans son logement ou la pompe qui est usée.
Mais en général une pompe usée ne permet plus le fonctionnement normal du brûleur donc cherchez ailleurs avant d'en venir à son remplacement.
Cordialement.
Le moteur, la turbine du ventilateur et la pompe sont généralement en ligne sur le même arbre.
Le bruit peut donc venir de l'un des trois composants de cet ensemble.
Ce peut-être un roulement du moteur, la turbine qui touche le corps de brûleur ou des saletés accumulées dans son logement ou la pompe qui est usée.
Mais en général une pompe usée ne permet plus le fonctionnement normal du brûleur donc cherchez ailleurs avant d'en venir à son remplacement.
Cordialement.
02 janvier 2010 à 09:16
Réponse 2 aux problèmes chauffage
Invité

Chaudière Viessmann fait grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec
Invité

Même défaut sur ma chaudière Viessmann qui a 18 ans avec pompe à fuel Syntec.
Au début bruit intermittent puis maintenant bruit permanent.
Mon chauffagiste a déjà rencontré ce problème sur plusieurs chaudières du même modèle.
Apparemment il s'agit du roulement moteur qui comporte un défaut d'étanchéité.
En vaporisant une graisse spéciale ininflammable pour roulement, le défaut disparait pendant un laps de temps mais ça ne résout pas le problème sur le long terme.
Mon chauffagiste me conseille de changer mon brûleur... car pas de solution de remplacement de ce roulement.
Conclusion : il s'agit très certainement d'un défaut de conception du constructeur sur cet élément.
Au début bruit intermittent puis maintenant bruit permanent.
Mon chauffagiste a déjà rencontré ce problème sur plusieurs chaudières du même modèle.
Apparemment il s'agit du roulement moteur qui comporte un défaut d'étanchéité.
En vaporisant une graisse spéciale ininflammable pour roulement, le défaut disparait pendant un laps de temps mais ça ne résout pas le problème sur le long terme.
Mon chauffagiste me conseille de changer mon brûleur... car pas de solution de remplacement de ce roulement.
Conclusion : il s'agit très certainement d'un défaut de conception du constructeur sur cet élément.
16 janvier 2010 à 13:06