Chaudière Viessmann fait grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
12445
Problèmes Forums Chauffage : Chaudière Viessmann fait grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec
Invité

Ma chaudière Viessmann Vitocell fait un grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec, la combustion est parfaite, j'ai nettoyé brûleur et filtre, ainsi que le filtre à fuel, sans résultat ?
Le bruit était présent par intermittence depuis plusieurs années, mais maintenant il est en continu. Avez-vous une solution ou un avis ? Merci.
Le bruit était présent par intermittence depuis plusieurs années, mais maintenant il est en continu. Avez-vous une solution ou un avis ? Merci.
01 janvier 2010 à 19:57
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Chaudière Viessmann fait grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec
Invité

Bonjour,
Le moteur, la turbine du ventilateur et la pompe sont généralement en ligne sur le même arbre.
Le bruit peut donc venir de l'un des trois composants de cet ensemble.
Ce peut-être un roulement du moteur, la turbine qui touche le corps de brûleur ou des saletés accumulées dans son logement ou la pompe qui est usée.
Mais en général une pompe usée ne permet plus le fonctionnement normal du brûleur donc cherchez ailleurs avant d'en venir à son remplacement.
Cordialement.
Le moteur, la turbine du ventilateur et la pompe sont généralement en ligne sur le même arbre.
Le bruit peut donc venir de l'un des trois composants de cet ensemble.
Ce peut-être un roulement du moteur, la turbine qui touche le corps de brûleur ou des saletés accumulées dans son logement ou la pompe qui est usée.
Mais en général une pompe usée ne permet plus le fonctionnement normal du brûleur donc cherchez ailleurs avant d'en venir à son remplacement.
Cordialement.
02 janvier 2010 à 09:16
Réponse 2 aux problèmes chauffage
Invité

Chaudière Viessmann fait grand bruit métallique au niveau de la pompe à fuel Syntec
Invité

Même défaut sur ma chaudière Viessmann qui a 18 ans avec pompe à fuel Syntec.
Au début bruit intermittent puis maintenant bruit permanent.
Mon chauffagiste a déjà rencontré ce problème sur plusieurs chaudières du même modèle.
Apparemment il s'agit du roulement moteur qui comporte un défaut d'étanchéité.
En vaporisant une graisse spéciale ininflammable pour roulement, le défaut disparait pendant un laps de temps mais ça ne résout pas le problème sur le long terme.
Mon chauffagiste me conseille de changer mon brûleur... car pas de solution de remplacement de ce roulement.
Conclusion : il s'agit très certainement d'un défaut de conception du constructeur sur cet élément.
Au début bruit intermittent puis maintenant bruit permanent.
Mon chauffagiste a déjà rencontré ce problème sur plusieurs chaudières du même modèle.
Apparemment il s'agit du roulement moteur qui comporte un défaut d'étanchéité.
En vaporisant une graisse spéciale ininflammable pour roulement, le défaut disparait pendant un laps de temps mais ça ne résout pas le problème sur le long terme.
Mon chauffagiste me conseille de changer mon brûleur... car pas de solution de remplacement de ce roulement.
Conclusion : il s'agit très certainement d'un défaut de conception du constructeur sur cet élément.
16 janvier 2010 à 13:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 2. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 3. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
- N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
- 4. Changement de la pompe sur brûleur C4
- N°4716 : Bonjour, jai un brûleur CUENOD C4 et la pompe commence à faire un petit bruit anormal. Faut-il changer la pompe entière ou seulement quelques pièces ? Avez-vous une vue éclatée de la pompe ? Lors dun arrêt prolongé + de...
- 5. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 9. Chaudière fait un bruit de sirène au démarrage
- N°4040 : J'ai une chaudière Hydromotrix ventouse Eco Radio System et celle-ci fait un bruit de sirène au démarrage, le bruit est tellement fort que la première fois je pensais que c'était la sirène de la commune. Ma chaudière a trois...
- 10. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite