Question Forum Chauffage : Réglage plancher chauffant PAC géothermique Danfoss

Dan7707
Membre inscrit
Dan7707
27 messages
Bonjour,

Nous avons depuis quelques années un plancher chauffant avec une PAC géothermique Danfoss.
Je souhaiterai affiner/modifier le réglage des zones (pièces) sur les collecteurs (Cf. Photo1).
Chaque collecteur possède 2 réglages (Cf. Photo2 - agrandissement de la partie entourée de vert de la photo1)
Je ne suis pas certain d'avoir compris l'action du pas de vis 1 (centrale) par rapport à la molette 2 (extérieure) :
- l'une est-elle un réglage fin, l'autre grossier ?
- il faut agir sur l'une et pas l'autre ? ou les 2 ?

Merci pour vos réponses.
NB : ne pas me renvoyer vers le technicien, je n'ai pas compris ses explications techniques sur les "pas de vis"...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
réglage plancher chauffant PAC Danfossréglage plancher chauffant PAC Danfoss

09 novembre 2018 à 11:45
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Réglage plancher chauffant PAC géothermique Danfoss

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Pour affiner vos réglages de températures ambiantes sur vos différentes zones vous devez agir sur les vannes de réglages de débits qui se trouvent sous les bouchons bleus du collecteur de retour.
Attention : l'affinage se fait en agissant par 8éme ou 1/4 de tours, pas plus et attendez 3 à 4 jours pour mesurer l'effet sur la température ambiante.
En cas d’ensoleillement des pièces, la température ambiante étant difficilement mesurable, attendez des jours plus gris pour le faire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 20:09
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Réglage plancher chauffant PAC géothermique Danfoss

Dan7707
Membre inscrit
Dan7707
27 messages
Merci.
Mais, le technicien de maintenance m'a dit d'agir sur les rouges et non les bleus ????
17 novembre 2018 à 15:27
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Réglage plancher chauffant PAC géothermique Danfoss

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Les robinets de rouges servent à ouvrir ou fermer le passage de l'eau dans la boucle concernée de votre plancher (comme le robinet d'un radiateur) elles ne permettent pas de réglages précis puisque pour passer de l'ouverture maxi à la fermeture complète il faut environ 1 tour...

Les réglages sous les bouchons bleus servent à régler le débit maximum dans la boucle concernée de votre plancher (comme les tés ou coudes de réglages au pied d'un radiateur) la différence de réglages entre le maxi ouvert et le mini fermé se faisant sur 7 à 9 tours, le réglage du débit est beaucoup plus précis...

Procéder comme expliqué dans mes précédents posts et tout ira bien : patience et précision...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2018 à 18:21

Proposer une réponse à Réglage plancher chauffant PAC géothermique Danfoss



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. PAC réglage plancher chauffant
    N°20959 : Bonjour. Je viens vers vous car nous avons acheté une maison de 2018 avec PAC, plancher chauffant et nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance. Pour info le réglage de la pente sur la centrale Hitachi est à...
  • 2. Choisir plancher chauffant électrique et chauffant avec PAC AIR EAU
    N°7617 : Nous faisons construire et nous hésitons pour le mode de chauffage. Il y a 110m² à chauffer pour le rez de chaussée et nous avons décidé de mettre un plancher chauffant. Seulement on hésite entre un plancher chauffant...
  • 3. Instabilité plancher chauffant et réglage chaudière Sempra Nova HTE
    N°19101 : Bonjour, J'ai remplacé mon ancienne chaudière Franco Belge fioul (1999) sur une installation plancher chauffant RDC et radiateur 1er étage avec une régulation NEXA par une Chappée Sempra nova HTE 24 avec thermostat...
  • 4. Régulation plancher chauffant liquide
    N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
  • 5. Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant
    N°22916 : Bonjour. Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai pris séparément. Je signale que la chaudière est neuve. En démarrant la chaudière, j'arrive...
  • 6. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 7. Réglage plancher chauffant air eau
    N°18228 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison qui a un système de chauffage au sol avec pompe à chaleur. Nous avons réalisé les transactions de vente par téléphone car l'ancien propriétaire muté à Mayotte. Bref le...
  • 8. Associer PAC et Insert bois ou granulé hydro
    N°19786 : Bonjour, Nous avons complètement rénové une ferme fin des années 90 : isolation, plancher chauffant au rdc, radiateurs à l'étage. La surface à chauffer est de 280m². La chaudière fioul actuelle a 2 circuits : basse...
  • 9. Désembouage plancher chauffant installation géothermique
    N°18937 : Bonjour ! J'ai une installation géothermique avec plancher chauffant. Cette installation a 12 ans et n'a jamais été nettoyée. :sad: Je souhaite donc, du moins pour commencer, rincer et nettoyer mon plancher...
  • 10. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
>>> Résultats suivants pour : Réglage plancher chauffant PAC géothermique Danfoss >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite