FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Associer PAC et Insert bois ou granulé hydro

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19786

Question forum chauffage : Associer PAC et Insert bois ou granulé hydro

Heckel59
Membre inscrit
Heckel59
3 messages
Bonjour,

Nous avons complètement rénové une ferme fin des années 90 : isolation, plancher chauffant au rdc, radiateurs à l'étage.
La surface à chauffer est de 280m².
La chaudière fioul actuelle a 2 circuits : basse température pour le plancher chauffant et température classique pour l'étage. Cette chaudière est en fin de vie.

Pour la remplacer voici mes contraintes :
* pas de gaz de ville
* pas de place pour une réserve de granulés dans la chaufferie.

Je pense donc choisir une PAC.
Pour associer l'utile et l'agréable, nous souhaitons installer un insert (bois ou granulé) dans la cuisine. C'est une grande pièce avec un conduit de cheminée disponible.

Que pensez-vous de coupler éventuellement la PAC et l'insert en choisissant une version hydro ?
J'ai vu que les inserts hydro peuvent s'associer à une chaudière fioul via un ballon tampon. Comment fonctionne la régulation ?

Merci par avance pour vos lumières.
11 février 2019 à 11:31
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo

Associer PAC et Insert bois ou granulé hydro

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Afin de vous fournir une réponse plus précise, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Marque, type et puissance de votre vieille chaudière fioul ?
- Marque et type de votre brûleur fioul ?
- Marque, type du gicleur qui équipe votre brûleur fioul (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation actuelle devrait être équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure et/ou sonde d'ambiance, marque et type ?
- Votre circuit radiateur est-il un circuit direct ?
- Votre circuit plancher est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Quelles sont les températures de circulation actuelles dans les différentes circuits (chaudière, radiateurs, plancher ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire (ballon immergé ou séparé) ?

L'étude de votre future installation devra tenir compte de beaucoup de paramètre comme :
- La puissance de la PAC,
- La puissance disponible de votre alimentation électrique (mono, tri, intensité...)
- La puissance de l'insert ou du poêle hydro,
- La puissance de la totalité de vos radiateurs,
- La puissance totale de votre plancher chauffant.
Ensuite, en tenant compte de ces différents paramètres, il faudra bien étudier l'hydraulique d'une telle installation pour que chaque circuit soit indépendant et qu'il n'y ait pas de perturbations.
Enfin, selon ce schéma il faudra voir la compatibilité d'un système de régulation capable de tout gérer.

Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation actuelle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 février 2019 à 20:01
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo

Associer PAC et Insert bois ou granulé hydro

Heckel59
Membre inscrit
Heckel59
3 messages
Merci pour votre retour rapide.

Je serai de retour à la maison la semaine prochaine. Je ferai une photo de l'installation.
Voici déjà quelques éléments :
Citation :
- Marque, type et puissance de votre vieille chaudière fioul ?
C'est une PERGE DUOTHERM avec une puissance de mémoire de 25Kwh.
Citation :
- Marque et type de votre brûleur fioul ?
Le brûleur est également un PERGE.
Citation :
- Marque, type du gicleur qui équipe votre brûleur fioul (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Peut-on le voir sans le démonter ?
Citation :
- Votre installation actuelle devrait être équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure et/ou sonde d'ambiance, marque et type ?
Il y a une sonde extérieure. Pour la faire fonctionner je dois tourner le thermostat de chaudière sur la position RTE. Malheureusement en sélectionnant cette position il fait beaucoup trop chaud dans la maison. Je règle donc manuellement (réglage de 0 à 4 possible). La position 1,5 ou 2 est fréquente.
Citation :
- Votre circuit radiateur est-il un circuit direct ?
Oui. La chaudière possède 3 circuits. Un circuit pour les radiateurs avec un circulateur. Un circuit pour le sèche serviette de la salle de bain qui peut marcher en thermosiphon lorsque les 2 autres circuits sont arrêtés (pratique au printemps ou début d'automne). Et enfin un circuit pour le plancher chauffant avec un circulateur.
Citation :
- Votre circuit plancher est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
Non, pas de vanne 3 ou 4 voies pour le circuit plancher chauffant.
Citation :
- Quelles sont les températures de circulation actuelles dans les différentes circuits (chaudière, radiateurs, plancher) ?
Je prendrai les températures à mon retour à la maison.
Citation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire (ballon immergé ou séparé) ?
Oui, la chaudière produit l'eau chaude sanitaire avec un ballon intégré.
Ce n'est pas une obligation pour la future installation.
Pour l'électricité, j'ai actuellement un abonnement mono mais je compte passer en tri prochainement. Je peux tirer un câble du compteur à la chaufferie.
Pour la puissance de l'insert hydro, je vais bien regarder la puissance totale et la puissance de rayonnement. Je ne veux pas non plus que la cuisine soit "surchauffée".
Concernant la puissance des radiateurs : si je donne la surface de chaque radiateur, c'est suffisant ?
Pour la puissance du plancher chauffant, je peux donner la surface du RDC pour les pièces chauffées (Pas de chauffage dans cellier / Buanderie et chaufferie).
Merci pour votre temps !!!
11 février 2019 à 23:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chauffage insert bois + PAC en mode ventilation
    N°21635 : Bonjour à tous. Je possède un insert bois qui peut théoriquement délivrer jusqu'a 9.5Kwh. Il possède en outre un système de ventilation électrique qui permet de souffler la chaleur. Cet insert fonctionne très bien et...
  • 2. Chaudière condensation insert ou poêle à bois
    N°1761 : Bonjour, je viens d'acheter une maison qui me coûte les yeux de la tête en chauffage. C'est un chauffage au gaz citerne, la chaudière date de 1970. Il y a bien une cheminée, mais ouverte elle ne chauffe rien. Alors en...
  • 3. Le prix du granule de bois est-il stable
    N°4148 : Bonjour, Je voudrais changer ma chaudière à fioul par une chaudière à granule de bois, mais un commercial voulant me vendre une PAC air/eau me dit que le prix du granule ne cesse d'augmenter depuis 5 ans. Est-ce vrai ? Moi...
  • 4. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 5. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
    N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
  • 6. Insert de cheminée avec échangeur à eau et Chaudière
    N°6051 : Insert de cheminée avec échangeur à eau cohabitant avec chaudière existante Brötje J’ai eu une discutions avec mon chauffagiste Il me déconseille de faire installer un insert avec échangeur à eau car il dit qu’il faut...
  • 7. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 8. Granules de bois dans insert
    N°5078 : Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de mettre des granules de bois dans un insert et si oui serait-il plus économique que le bois en stère ? Merci d'avance.
  • 9. Installer un poêle à bois le tubage est-il nécessaire
    N°289 : Bonjour, payant horriblement cher en facture d'électricité, car notre maison est très mal isolée (logement de fonction), nous envisageons avec mon époux d'installer un poêle à bois. Beaucoup de voisins le font déjà, mais...
  • 10. Problème vitre insert à bois
    N°646 : Bonjour, je cherche une solution pour que les vitres de mon insert ne deviennent pas noires. Merci. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Associer PAC et Insert bois ou granulé hydro >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazchauffage chaudiere bv01fdpchauffage chaudiere choixchauffage chaudiere bv fdp6



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite