Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20399
Question Forum Chauffage : Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Nous avons emménagé récemment dans une maison disposant d'une chaudière Okofen à granulés, celle-ci chauffe la maison par chauffage au sol avec des nourrices de marque Thermacome.
Tout n'était pas fonctionnel et les retours ne marchaient pas dans la chambre du coup ça chauffait pas, problème résolu suite au passage d'un réparateur pour changer 3 purgeurs, il m'a tout expliqué pour dégripper ces fameux retours.
J'ai 2 nourrices avec chacune 4 aller et 4 retour, 1 dans la buanderie et une dans le salon.
Avant que le réparateur passe ça chauffait correctement au sol dans le salon mais pas dans la chambre et depuis qu'il est passé c'est l'inverse, je me suis dis que les nourrices côté salon avaient le même souci et quand j'ai regardé c'est pas du tout le même principe.
Si quelqu'un peut me venir en aide ça serait top !
Je vous joins une photo où l'on voit le mano de retour qui ne monte jamais au dessus de 20 degrés alors que les autres sont entre 30 et 40 degrés.
Merci de votre aide !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nous avons emménagé récemment dans une maison disposant d'une chaudière Okofen à granulés, celle-ci chauffe la maison par chauffage au sol avec des nourrices de marque Thermacome.
Tout n'était pas fonctionnel et les retours ne marchaient pas dans la chambre du coup ça chauffait pas, problème résolu suite au passage d'un réparateur pour changer 3 purgeurs, il m'a tout expliqué pour dégripper ces fameux retours.
J'ai 2 nourrices avec chacune 4 aller et 4 retour, 1 dans la buanderie et une dans le salon.
Avant que le réparateur passe ça chauffait correctement au sol dans le salon mais pas dans la chambre et depuis qu'il est passé c'est l'inverse, je me suis dis que les nourrices côté salon avaient le même souci et quand j'ai regardé c'est pas du tout le même principe.
Si quelqu'un peut me venir en aide ça serait top !
Je vous joins une photo où l'on voit le mano de retour qui ne monte jamais au dessus de 20 degrés alors que les autres sont entre 30 et 40 degrés.
Merci de votre aide !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 mars 2020 à 20:48
Forum chauffage réponse 1
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tous ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum.
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est une jeu de patience...
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- Si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
La précision de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tous ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum.
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est une jeu de patience...
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- Si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
La précision de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 13:02
Forum chauffage réponse 2
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Merci beaucoup pour votre retour ! Concernant le circuit RAS les réparateur sont venus car il y avait 3 purgeurs HS, et ils ont traité le circuit d'eau qui était rempli de boue.
Avant leur passage la chambre ne chauffait pas et le salon oui. Aujourd'hui c'est l'inverse le salon reste froid malgré que les tuyaux du haut soient chauds ceux du bas restent froids...
J'ai enlevé les capuchons du bas et ce n'est pas une BTR mais un écrou avec une tige fine sur le dessus (voir photo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avant leur passage la chambre ne chauffait pas et le salon oui. Aujourd'hui c'est l'inverse le salon reste froid malgré que les tuyaux du haut soient chauds ceux du bas restent froids...
J'ai enlevé les capuchons du bas et ce n'est pas une BTR mais un écrou avec une tige fine sur le dessus (voir photo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mars 2020 à 13:16
Forum chauffage réponse 3
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Les équilibrages et les réglages de débits dans les boucles se font sur le collecteur de départ (celui du haut) et c'est bien une BTR (clé 6 pans mâle).
Les boutons blancs ne sont que des vannes de coupure pour arrêter ou mettre en route la boucle du plancher, elle ne sont pas faites pour régler un débit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les équilibrages et les réglages de débits dans les boucles se font sur le collecteur de départ (celui du haut) et c'est bien une BTR (clé 6 pans mâle).
Les boutons blancs ne sont que des vannes de coupure pour arrêter ou mettre en route la boucle du plancher, elle ne sont pas faites pour régler un débit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:34
Forum chauffage réponse 4
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C,
Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tout ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum,
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est un jeu de patience...
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
La précisions de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C,
Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tout ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum,
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est un jeu de patience...
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
La précisions de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:36
Forum chauffage réponse 5
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Si votre installation est pleine de boues, un simple traitement n'est pas suffisant. Ce traitement doit être suivi d'un désembouage mécanique (eau sous pression et air comprimé).
Le risque est de déplacer et accumuler cette boue dans les parties du circuit où les pertes de charges sont importantes et les vitesses très faibles. Ce type de bouchons sera ensuite difficile à déloger !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre installation est pleine de boues, un simple traitement n'est pas suffisant. Ce traitement doit être suivi d'un désembouage mécanique (eau sous pression et air comprimé).
Le risque est de déplacer et accumuler cette boue dans les parties du circuit où les pertes de charges sont importantes et les vitesses très faibles. Ce type de bouchons sera ensuite difficile à déloger !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:42