Question Forum Chauffage : Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Nous avons emménagé récemment dans une maison disposant d'une chaudière Okofen à granulés, celle-ci chauffe la maison par chauffage au sol avec des nourrices de marque Thermacome.
Tout n'était pas fonctionnel et les retours ne marchaient pas dans la chambre du coup ça chauffait pas, problème résolu suite au passage d'un réparateur pour changer 3 purgeurs, il m'a tout expliqué pour dégripper ces fameux retours.
J'ai 2 nourrices avec chacune 4 aller et 4 retour, 1 dans la buanderie et une dans le salon.
Avant que le réparateur passe ça chauffait correctement au sol dans le salon mais pas dans la chambre et depuis qu'il est passé c'est l'inverse, je me suis dis que les nourrices côté salon avaient le même souci et quand j'ai regardé c'est pas du tout le même principe.
Si quelqu'un peut me venir en aide ça serait top !
Je vous joins une photo où l'on voit le mano de retour qui ne monte jamais au dessus de 20 degrés alors que les autres sont entre 30 et 40 degrés.
Merci de votre aide !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nous avons emménagé récemment dans une maison disposant d'une chaudière Okofen à granulés, celle-ci chauffe la maison par chauffage au sol avec des nourrices de marque Thermacome.
Tout n'était pas fonctionnel et les retours ne marchaient pas dans la chambre du coup ça chauffait pas, problème résolu suite au passage d'un réparateur pour changer 3 purgeurs, il m'a tout expliqué pour dégripper ces fameux retours.
J'ai 2 nourrices avec chacune 4 aller et 4 retour, 1 dans la buanderie et une dans le salon.
Avant que le réparateur passe ça chauffait correctement au sol dans le salon mais pas dans la chambre et depuis qu'il est passé c'est l'inverse, je me suis dis que les nourrices côté salon avaient le même souci et quand j'ai regardé c'est pas du tout le même principe.
Si quelqu'un peut me venir en aide ça serait top !
Je vous joins une photo où l'on voit le mano de retour qui ne monte jamais au dessus de 20 degrés alors que les autres sont entre 30 et 40 degrés.
Merci de votre aide !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 mars 2020 à 20:48
Forum chauffage réponse 1
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tous ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum.
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est une jeu de patience...
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- Si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
La précision de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tous ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum.
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est une jeu de patience...
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- Si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
La précision de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 13:02
Forum chauffage réponse 2
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Merci beaucoup pour votre retour ! Concernant le circuit RAS les réparateur sont venus car il y avait 3 purgeurs HS, et ils ont traité le circuit d'eau qui était rempli de boue.
Avant leur passage la chambre ne chauffait pas et le salon oui. Aujourd'hui c'est l'inverse le salon reste froid malgré que les tuyaux du haut soient chauds ceux du bas restent froids...
J'ai enlevé les capuchons du bas et ce n'est pas une BTR mais un écrou avec une tige fine sur le dessus (voir photo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avant leur passage la chambre ne chauffait pas et le salon oui. Aujourd'hui c'est l'inverse le salon reste froid malgré que les tuyaux du haut soient chauds ceux du bas restent froids...
J'ai enlevé les capuchons du bas et ce n'est pas une BTR mais un écrou avec une tige fine sur le dessus (voir photo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mars 2020 à 13:16
Forum chauffage réponse 3
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Les équilibrages et les réglages de débits dans les boucles se font sur le collecteur de départ (celui du haut) et c'est bien une BTR (clé 6 pans mâle).
Les boutons blancs ne sont que des vannes de coupure pour arrêter ou mettre en route la boucle du plancher, elle ne sont pas faites pour régler un débit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les équilibrages et les réglages de débits dans les boucles se font sur le collecteur de départ (celui du haut) et c'est bien une BTR (clé 6 pans mâle).
Les boutons blancs ne sont que des vannes de coupure pour arrêter ou mettre en route la boucle du plancher, elle ne sont pas faites pour régler un débit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:34
Forum chauffage réponse 4
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C,
Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tout ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum,
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est un jeu de patience...
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
La précisions de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C,
Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tout ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum,
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est un jeu de patience...
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
La précisions de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:36
Forum chauffage réponse 5
Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
Bonjour,
Si votre installation est pleine de boues, un simple traitement n'est pas suffisant. Ce traitement doit être suivi d'un désembouage mécanique (eau sous pression et air comprimé).
Le risque est de déplacer et accumuler cette boue dans les parties du circuit où les pertes de charges sont importantes et les vitesses très faibles. Ce type de bouchons sera ensuite difficile à déloger !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre installation est pleine de boues, un simple traitement n'est pas suffisant. Ce traitement doit être suivi d'un désembouage mécanique (eau sous pression et air comprimé).
Le risque est de déplacer et accumuler cette boue dans les parties du circuit où les pertes de charges sont importantes et les vitesses très faibles. Ce type de bouchons sera ensuite difficile à déloger !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Complément d'information problèmes température dans les pièces
- N°21157 : Bonjour. Ma villa âgée de 38 ans a pour chauffage un plancher chauffant BT avec chaudière fioul. La chaudière ayant claquée en décembre 2020, j'ai fait installer une PAC Hitachi, modèle RWD 4 ONWE 200s + RAS 4WH...
- 2. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
- N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
- 3. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 4. Installation en PER montée sans nourrice
- N°2442 : Je viens d'acheter une maison et l'installation est montée sans nourrice, les radiateurs sont reliés entre eux par un système de tés dans la dalle de béton, est-ce conforme ? Merci d'avance.
- 5. Instabilité plancher chauffant et réglage chaudière Sempra Nova HTE
- N°19101 : Bonjour, J'ai remplacé mon ancienne chaudière Franco Belge fioul (1999) sur une installation plancher chauffant RDC et radiateur 1er étage avec une régulation NEXA par une Chappée Sempra nova HTE 24 avec thermostat...
- 6. Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation
- N°15408 : Bonjour, Je possède une chaudière Pharos green, le technicien est venu faire des réglages : pente à 1.5 ; décalage à +20°. Pour info, maison bien isolée = combles laine de bois, murs intérieurs voisins = laine de...
- 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 8. Réglage brûleur fioul
- N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
- 9. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
- 10. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite