Question Forum Chauffage : Réglage chaudière Gretel SCAV 9kW BT
Bonjour.
Je viens d’emménager dans un logement d'environs 85m² équipé d'un chauffage au sol régulé par une chaudière Gretel SCAV.
Il y a un thermostat d'ambiance mais pas de sonde extérieure.
La chaudière possède de 2 boutons de puissance (6 et 9 kW) et de 3 vitesses de circulation d'eau.
Je n'arrive pas à comprendre comment régler au mieux la chaudière.
- Si je n'enclenche que la 1ère position de chauffe, la température indiquée par le thermomètre au dessus de l'aquastat ne dépasse pas les 25° (aquastat à fond)) alors que celle indiquée sur le thermomètre en début de circuit indique 35°.
Au touché du tuyau on est plus proche des 25° que des 35° Il faut plus d'une heure pour atteindre cette température.
Si j'enclenche la 2ème position de chauffe, la température indiquée par le thermomètre au dessus de l'aquastat indique 40° alors que celle indiquée sur le thermomètre en début de circuit indique 50°.
Si je veux une température d'ambiance de 18/19° et que je n'utilise que la 1ère position, la montée en température des pièces est longue mais la température de consigne est sensiblement respectée. En utilisant la 2ème position, c'est plus rapide mais je dépasse, et c'est normal, la température de consigne.
Si je souhaite une température d'entrée supérieure à 25° (thermomètre au dessus de l'aquastat), je suis obligé d'enclencher les 2 vitesses. Dans ce cas, Ma chaudière s'allume sur la 1ère résistance, 30 secondes après la 2ème résistance s'enclenche et encore 30 secondes après elles coupent une minute environ. Et ainsi de suite.
Par ex si je veux 30° en entrée, la température démarre à 20°, monte à 23/24, la seconde résistance s'enclenche faisant monter la température à 30°. Une fois cette température atteinte, la chaudière coupe, la température rechute pendant 1 minute puis ainsi de suite.
Je me demande quelle température d'entrée je dois utiliser pour par exemple avoir 20° et quelle vitesse de circulation d'eau (lent/moyen/rapide) afin d'avoir le meilleur rendement ?
Vaut-il mieux laisser la 1ère position très longtemps ou l'aider par la 2ème?
De plus le fait que la chaudière s'enclenche et s'éteint dès que la 2ème position de chauffe est enclenchée (sauf aquastat à fond), ne vas-t-il pas engendrer une surconsommation électrique?
En vous remerciant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens d’emménager dans un logement d'environs 85m² équipé d'un chauffage au sol régulé par une chaudière Gretel SCAV.
Il y a un thermostat d'ambiance mais pas de sonde extérieure.
La chaudière possède de 2 boutons de puissance (6 et 9 kW) et de 3 vitesses de circulation d'eau.
Je n'arrive pas à comprendre comment régler au mieux la chaudière.
- Si je n'enclenche que la 1ère position de chauffe, la température indiquée par le thermomètre au dessus de l'aquastat ne dépasse pas les 25° (aquastat à fond)) alors que celle indiquée sur le thermomètre en début de circuit indique 35°.
Au touché du tuyau on est plus proche des 25° que des 35° Il faut plus d'une heure pour atteindre cette température.
Si j'enclenche la 2ème position de chauffe, la température indiquée par le thermomètre au dessus de l'aquastat indique 40° alors que celle indiquée sur le thermomètre en début de circuit indique 50°.
Si je veux une température d'ambiance de 18/19° et que je n'utilise que la 1ère position, la montée en température des pièces est longue mais la température de consigne est sensiblement respectée. En utilisant la 2ème position, c'est plus rapide mais je dépasse, et c'est normal, la température de consigne.
Si je souhaite une température d'entrée supérieure à 25° (thermomètre au dessus de l'aquastat), je suis obligé d'enclencher les 2 vitesses. Dans ce cas, Ma chaudière s'allume sur la 1ère résistance, 30 secondes après la 2ème résistance s'enclenche et encore 30 secondes après elles coupent une minute environ. Et ainsi de suite.
Par ex si je veux 30° en entrée, la température démarre à 20°, monte à 23/24, la seconde résistance s'enclenche faisant monter la température à 30°. Une fois cette température atteinte, la chaudière coupe, la température rechute pendant 1 minute puis ainsi de suite.
Je me demande quelle température d'entrée je dois utiliser pour par exemple avoir 20° et quelle vitesse de circulation d'eau (lent/moyen/rapide) afin d'avoir le meilleur rendement ?
Vaut-il mieux laisser la 1ère position très longtemps ou l'aider par la 2ème?
De plus le fait que la chaudière s'enclenche et s'éteint dès que la 2ème position de chauffe est enclenchée (sauf aquastat à fond), ne vas-t-il pas engendrer une surconsommation électrique?
En vous remerciant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 décembre 2023 à 20:43
Réponse 1 dépannage chaudières
Réglage chaudière Gretel SCAV 9kW BT
Bonjour,
Si votre chaudière électrique alimente bien uniquement un système de plancher chauffant, sans sonde extérieure, sans modulation de la température de départ vers le plancher, sans limite maxi de cette température par la chaudière et avec une commande par thermostat d'ambiance uniquement.
Ce type d'installation ne permet pas de :
- Limiter la température de circulation dans la dalle à 45°C,
- Garantir une température résiduelle de dalle inférieure ou égale à 28°C,
Votre installation est hors normes : elle ne respecte pas les normes, DTU et règles de l'art.
Compte tenue de la surface habitable de votre logement, la puissance de chauffage nécessaire au plus froid de l'hiver serait inférieure à 6 kW. Cette puissance devrait moduler à la baisse à savoir de 0 à 6 kW selon la température extérieure.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant cette variation de puissance doit se faire avec la variation de la température de départ (entre 2 et 45°C) et le débit dans l'installation doit être fixe (vitesse de pompe toujours maintenue sur 1).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière électrique alimente bien uniquement un système de plancher chauffant, sans sonde extérieure, sans modulation de la température de départ vers le plancher, sans limite maxi de cette température par la chaudière et avec une commande par thermostat d'ambiance uniquement.
Ce type d'installation ne permet pas de :
- Limiter la température de circulation dans la dalle à 45°C,
- Garantir une température résiduelle de dalle inférieure ou égale à 28°C,
Votre installation est hors normes : elle ne respecte pas les normes, DTU et règles de l'art.
Compte tenue de la surface habitable de votre logement, la puissance de chauffage nécessaire au plus froid de l'hiver serait inférieure à 6 kW. Cette puissance devrait moduler à la baisse à savoir de 0 à 6 kW selon la température extérieure.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant cette variation de puissance doit se faire avec la variation de la température de départ (entre 2 et 45°C) et le débit dans l'installation doit être fixe (vitesse de pompe toujours maintenue sur 1).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2023 à 16:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
- N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
- 2. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 3. Réglage brûleur à pellet Platinum Bio 32 kW
- N°15841 : Bonjour, Je consomme 45 kg mini par jour avec 3 radiateurs ouvert, si quelqu'un aurait de meilleurs réglages pour un brûleur à pellets Platinum Bio 32 kW. Merci.
- 4. Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation
- N°15408 : Bonjour, Je possède une chaudière Pharos green, le technicien est venu faire des réglages : pente à 1.5 ; décalage à +20°. Pour info, maison bien isolée = combles laine de bois, murs intérieurs voisins = laine de...
- 5. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 6. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
- 7. Réglage brûleur fioul
- N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
- 8. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 9. Réglage brûleur chaudière fioul
- N°2287 : Bonjour, J'ai une chaudière équipée d'un brûleur Olymp ancien. Un professionnel est venu pour l'entretenir et voyant qu'elle dégageait beaucoup trop de Co, il a fait un réglage étrange : il a reculé à fond le gicleur...
- 10. Consommation réglage chaudière
- N°4434 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul manque Geminox tl20, j'ai remarqué qu'elle tourne toutes les 15 minutes et elle consomme beaucoup. Que peut-on régler pour diminuer la consommation. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite