Bonjour.
Je viens d’emménager dans un logement d'environs 85m² équipé d'un chauffage au sol régulé par une chaudière Gretel SCAV.
Il y a un thermostat d'ambiance mais pas de sonde extérieure.
La chaudière possède de 2 boutons de puissance (6 et 9 kW) et de 3 vitesses de circulation d'eau.
Je n'arrive pas à comprendre comment régler au mieux la chaudière.
- Si je n'enclenche que la 1ère position de chauffe, la température indiquée par le thermomètre au dessus de l'aquastat ne dépasse pas les 25° (aquastat à fond)) alors que celle indiquée sur le thermomètre en début de circuit indique 35°.
Au touché du tuyau on est plus proche des 25° que des 35° Il faut plus d'une heure pour atteindre cette température.
Si j'enclenche la 2ème position de chauffe, la température indiquée par le thermomètre au dessus de l'aquastat indique 40° alors que celle indiquée sur le thermomètre en début de circuit indique 50°.
Si je veux une température d'ambiance de 18/19° et que je n'utilise que la 1ère position, la montée en température des pièces est longue mais la température de consigne est sensiblement respectée. En utilisant la 2ème position, c'est plus rapide mais je dépasse, et c'est normal, la température de consigne.
Si je souhaite une température d'entrée supérieure à 25° (thermomètre au dessus de l'aquastat), je suis obligé d'enclencher les 2 vitesses. Dans ce cas, Ma chaudière s'allume sur la 1ère résistance, 30 secondes après la 2ème résistance s'enclenche et encore 30 secondes après elles coupent une minute environ. Et ainsi de suite.
Par ex si je veux 30° en entrée, la température démarre à 20°, monte à 23/24, la seconde résistance s'enclenche faisant monter la température à 30°. Une fois cette température atteinte, la chaudière coupe, la température rechute pendant 1 minute puis ainsi de suite.
Je me demande quelle température d'entrée je dois utiliser pour par exemple avoir 20° et quelle vitesse de circulation d'eau (lent/moyen/rapide) afin d'avoir le meilleur rendement ?
Vaut-il mieux laisser la 1ère position très longtemps ou l'aider par la 2ème?
De plus le fait que la chaudière s'enclenche et s'éteint dès que la 2ème position de chauffe est enclenchée (sauf aquastat à fond), ne vas-t-il pas engendrer une surconsommation électrique?
En vous remerciant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens d’emménager dans un logement d'environs 85m² équipé d'un chauffage au sol régulé par une chaudière Gretel SCAV.
Il y a un thermostat d'ambiance mais pas de sonde extérieure.
La chaudière possède de 2 boutons de puissance (6 et 9 kW) et de 3 vitesses de circulation d'eau.
Je n'arrive pas à comprendre comment régler au mieux la chaudière.
- Si je n'enclenche que la 1ère position de chauffe, la température indiquée par le thermomètre au dessus de l'aquastat ne dépasse pas les 25° (aquastat à fond)) alors que celle indiquée sur le thermomètre en début de circuit indique 35°.
Au touché du tuyau on est plus proche des 25° que des 35° Il faut plus d'une heure pour atteindre cette température.
Si j'enclenche la 2ème position de chauffe, la température indiquée par le thermomètre au dessus de l'aquastat indique 40° alors que celle indiquée sur le thermomètre en début de circuit indique 50°.
Si je veux une température d'ambiance de 18/19° et que je n'utilise que la 1ère position, la montée en température des pièces est longue mais la température de consigne est sensiblement respectée. En utilisant la 2ème position, c'est plus rapide mais je dépasse, et c'est normal, la température de consigne.
Si je souhaite une température d'entrée supérieure à 25° (thermomètre au dessus de l'aquastat), je suis obligé d'enclencher les 2 vitesses. Dans ce cas, Ma chaudière s'allume sur la 1ère résistance, 30 secondes après la 2ème résistance s'enclenche et encore 30 secondes après elles coupent une minute environ. Et ainsi de suite.
Par ex si je veux 30° en entrée, la température démarre à 20°, monte à 23/24, la seconde résistance s'enclenche faisant monter la température à 30°. Une fois cette température atteinte, la chaudière coupe, la température rechute pendant 1 minute puis ainsi de suite.
Je me demande quelle température d'entrée je dois utiliser pour par exemple avoir 20° et quelle vitesse de circulation d'eau (lent/moyen/rapide) afin d'avoir le meilleur rendement ?
Vaut-il mieux laisser la 1ère position très longtemps ou l'aider par la 2ème?
De plus le fait que la chaudière s'enclenche et s'éteint dès que la 2ème position de chauffe est enclenchée (sauf aquastat à fond), ne vas-t-il pas engendrer une surconsommation électrique?
En vous remerciant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 décembre 2023 à 20:43
Réponse 1 dépannage chaudières
Réglage chaudière Gretel SCAV 9kW BT
Bonjour,
Si votre chaudière électrique alimente bien uniquement un système de plancher chauffant, sans sonde extérieure, sans modulation de la température de départ vers le plancher, sans limite maxi de cette température par la chaudière et avec une commande par thermostat d'ambiance uniquement.
Ce type d'installation ne permet pas de :
- Limiter la température de circulation dans la dalle à 45°C,
- Garantir une température résiduelle de dalle inférieure ou égale à 28°C,
Votre installation est hors normes : elle ne respecte pas les normes, DTU et règles de l'art.
Compte tenue de la surface habitable de votre logement, la puissance de chauffage nécessaire au plus froid de l'hiver serait inférieure à 6 kW. Cette puissance devrait moduler à la baisse à savoir de 0 à 6 kW selon la température extérieure.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant cette variation de puissance doit se faire avec la variation de la température de départ (entre 2 et 45°C) et le débit dans l'installation doit être fixe (vitesse de pompe toujours maintenue sur 1).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière électrique alimente bien uniquement un système de plancher chauffant, sans sonde extérieure, sans modulation de la température de départ vers le plancher, sans limite maxi de cette température par la chaudière et avec une commande par thermostat d'ambiance uniquement.
Ce type d'installation ne permet pas de :
- Limiter la température de circulation dans la dalle à 45°C,
- Garantir une température résiduelle de dalle inférieure ou égale à 28°C,
Votre installation est hors normes : elle ne respecte pas les normes, DTU et règles de l'art.
Compte tenue de la surface habitable de votre logement, la puissance de chauffage nécessaire au plus froid de l'hiver serait inférieure à 6 kW. Cette puissance devrait moduler à la baisse à savoir de 0 à 6 kW selon la température extérieure.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant cette variation de puissance doit se faire avec la variation de la température de départ (entre 2 et 45°C) et le débit dans l'installation doit être fixe (vitesse de pompe toujours maintenue sur 1).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.