Problème Chauffage : Vase d'expansion Chaudière Frisquet hors service en 5 ans
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière de marque Frisquet (modèle Prestige tradition).
Je l'ai fait changer car la chaudière existante donnait des signes de faiblesse (25 ans de loyaux services).
Date du changement juin 2003.
Je voulais aussi être tranquille pendant quelques années.
Or il y 2 semaines, problème de vase d'expansion.
Est-ce normal de changer ce genre de pièce au bout de 5 ans et 6 mois ?
Sur mon ancienne chaudière il avait été changé au bout de 15 ans !
Est-ce un défaut ? Quel recours ? Je suis plutôt déçu car nous sommes seulement 2 personnes à l'utiliser dans le foyer, et elle est loin de tourner à plein régime...
Je possède une chaudière de marque Frisquet (modèle Prestige tradition).
Je l'ai fait changer car la chaudière existante donnait des signes de faiblesse (25 ans de loyaux services).
Date du changement juin 2003.
Je voulais aussi être tranquille pendant quelques années.
Or il y 2 semaines, problème de vase d'expansion.
Est-ce normal de changer ce genre de pièce au bout de 5 ans et 6 mois ?
Sur mon ancienne chaudière il avait été changé au bout de 15 ans !
Est-ce un défaut ? Quel recours ? Je suis plutôt déçu car nous sommes seulement 2 personnes à l'utiliser dans le foyer, et elle est loin de tourner à plein régime...
21 décembre 2008 à 03:43
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Vase d'expansion Chaudière Frisquet hors service en 5 ans
Invité

Bonjour, malheureusement oui c'est "normal" car les vessies des vases sont de plus en plus minces (il faut gagner de l'argent par tous les moyens !). Vérifiez bien quand même chaque saison au moment de l'entretien la pression du vase et sa quantité d'air.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Vase d'expansion Chaudière Frisquet hors service en 5 ans
Invité

La pression du vase d'expansion doit être de 500 g, avec une perte de 100g/an, au bout de 5 ans il doit être à pression zéro, donc plein d'eau du circuit chauffage.
Peut-être il faut juste le vider de son eau et de remettre la pression à 500g, il faut aussi contrôler l'étanchéité de la valve, il se peut qu'elle fuit.
Peut-être il faut juste le vider de son eau et de remettre la pression à 500g, il faut aussi contrôler l'étanchéité de la valve, il se peut qu'elle fuit.
11 janvier 2009 à 04:17
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Vase d'expansion Chaudière Frisquet hors service en 5 ans
Invité

Il existe des réservoirs à membrane plus costauds : ceux utilisés pour les suppresseurs d'eau (voir chez Jetly) il faudra abaisser la pression d'azote et si place il y a, choisir un volume un peu plus important.
28 avril 2012 à 13:07
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Vase d'expansion Chaudière Frisquet hors service en 5 ans
Invité

Il serait bien en effet avant de le remplacer de le vidanger, le regonfler à la bonne pression, vérifier que la durite du vase ne soit pas bouchée et que ce ne soit pas la soupape 3 bars qui perde... ou encore une petite fuite sur un radiateur.
05 mai 2012 à 22:42