Branchement régulation chaudière Vaillant Ecotec Pro
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
21492
Question Forum Chauffage : Branchement régulation chaudière Vaillant Ecotec Pro
Bonjour.
J'ai effectué un branchement d'une chaudière Vaillant Ecotec Pro, avec un module de régulation Vr71 pour gérer 2 circuits plancher chauffant, ainsi de 2 thermostats d'ambiance (VRC 720). Le tout est relié en câble ebus, avec le blindage relié à la terre (c'est le schéma en photo ci-joint).
Le problème, c'est que lorsque j'allume la chaudière, je n'ai jamais de courant qui arrive aux thermostats.
J'ai relié les câbles avec des Wago, et bien séparer le + et le-
Y a t-il une façon ou technique de pose à respecter pour du câblage ebus ? (longueur de câble à respecter, longueur de fil à dénuder par exemple).
Merci d'avance. :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai effectué un branchement d'une chaudière Vaillant Ecotec Pro, avec un module de régulation Vr71 pour gérer 2 circuits plancher chauffant, ainsi de 2 thermostats d'ambiance (VRC 720). Le tout est relié en câble ebus, avec le blindage relié à la terre (c'est le schéma en photo ci-joint).
Le problème, c'est que lorsque j'allume la chaudière, je n'ai jamais de courant qui arrive aux thermostats.
J'ai relié les câbles avec des Wago, et bien séparer le + et le-
Y a t-il une façon ou technique de pose à respecter pour du câblage ebus ? (longueur de câble à respecter, longueur de fil à dénuder par exemple).
Merci d'avance. :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 octobre 2021 à 12:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Branchement régulation chaudière Vaillant Ecotec Pro
Bonjour,
Les deux appareils de contrôle ne sont pas des thermostats d'ambiance mais des sondes d'ambiance.
Leur raccordement est polarisé ce qui veut dire que le plus partant du socle de la sonde et le moins doivent être respectés et arriver dans le même ordre sur le module VR71.
Ensuite il faut vérifier que les liaisons entre la chaudière et le module VR71 sont correctes.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Les deux appareils de contrôle ne sont pas des thermostats d'ambiance mais des sondes d'ambiance.
Leur raccordement est polarisé ce qui veut dire que le plus partant du socle de la sonde et le moins doivent être respectés et arriver dans le même ordre sur le module VR71.
Ensuite il faut vérifier que les liaisons entre la chaudière et le module VR71 sont correctes.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
25 octobre 2021 à 16:23