Erreur 3 chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta_30 FF
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24329
Question Forum Chauffage : Erreur 3 chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta_30 FF
Bonjour à tous.
J’ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta_30 FF qui affiche une erreur 3 (problème d’allumage), et le problème vient de la carte électronique car avec une autre carte fonctionne normalement, j’ai regardé sur les forums, ils disent que peut-être, c’est l’optocoupleur, sur les deux cartes, j’ai les mêmes composants et sur chaque carte il y a deux optocoupleurs U2 (4N25) et U8 (4N25).
Merci de me dire quel optocoupleur qui gère l’allumage, et comment vérifier s’il ne vient pas d’un autre composant, avant de changer l’optocoupleur et sur quel site peut on trouver cet optocoupleur ou son équivalent.
Voir image ci-jointe : les deux IC sont encadrés en rouge.
Merci pour l’aide et la réponse.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta_30 FF qui affiche une erreur 3 (problème d’allumage), et le problème vient de la carte électronique car avec une autre carte fonctionne normalement, j’ai regardé sur les forums, ils disent que peut-être, c’est l’optocoupleur, sur les deux cartes, j’ai les mêmes composants et sur chaque carte il y a deux optocoupleurs U2 (4N25) et U8 (4N25).
Merci de me dire quel optocoupleur qui gère l’allumage, et comment vérifier s’il ne vient pas d’un autre composant, avant de changer l’optocoupleur et sur quel site peut on trouver cet optocoupleur ou son équivalent.
Voir image ci-jointe : les deux IC sont encadrés en rouge.
Merci pour l’aide et la réponse.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2024 à 21:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur 3 chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta_30 FF
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Avant de vouloir "bricoler" une carte électronique il faut vérifier :
- Que le transfo d'allumage est bien alimenté,
- Qu'il produit bien un train d'étincelle,
- Que les étincelles se produisent bien au bon endroit sur le brûleur,
- Que la porcelaine de la bougie d'allumage n'est pas fendue,
- Que le mélange air/gaz et la combustion sont dans les normes des données constructeur,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Avant de vouloir "bricoler" une carte électronique il faut vérifier :
- Que le transfo d'allumage est bien alimenté,
- Qu'il produit bien un train d'étincelle,
- Que les étincelles se produisent bien au bon endroit sur le brûleur,
- Que la porcelaine de la bougie d'allumage n'est pas fendue,
- Que le mélange air/gaz et la combustion sont dans les normes des données constructeur,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2024 à 17:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur 3 chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta_30 FF
Bonjour.
Le problème est sans doute résolu mais sur ma Chaffoteaux et Maury (la carte n'est pas le même modèle, Niagara Delta me semble) l'erreur venait de l'usure des contacts (normal après 14 ans, à commander un moteur, sur-courant à la mise sous tension) d'un relais commandant un moteur (j'ai eu 2 erreurs (-3, -20 je crois), l'une concernait l'extraction de gaz brûlés, l'autre le circulateur me semble.
Modèle un peu spécial (une broche est décalée vs les modèles habituels), je les avais trouvé en Chine à 1€ pièce (contre 400€ la carte neuve, quand elle était disponible) mais on peut mettre le relais sur 'pilotis' isolés (y a du 230V côté commande, des fils nus serait mal venu par principe, et mettre un relais classique équivalent (tension primaire (24V pour moi), courant de coupure, taille).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problème est sans doute résolu mais sur ma Chaffoteaux et Maury (la carte n'est pas le même modèle, Niagara Delta me semble) l'erreur venait de l'usure des contacts (normal après 14 ans, à commander un moteur, sur-courant à la mise sous tension) d'un relais commandant un moteur (j'ai eu 2 erreurs (-3, -20 je crois), l'une concernait l'extraction de gaz brûlés, l'autre le circulateur me semble.
Modèle un peu spécial (une broche est décalée vs les modèles habituels), je les avais trouvé en Chine à 1€ pièce (contre 400€ la carte neuve, quand elle était disponible) mais on peut mettre le relais sur 'pilotis' isolés (y a du 230V côté commande, des fils nus serait mal venu par principe, et mettre un relais classique équivalent (tension primaire (24V pour moi), courant de coupure, taille).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2025 à 17:44