Problème chaudière Vaillant type vkf 31 /4 XEU
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7459
FAQ Questions chauffage : Problème chaudière Vaillant type vkf 31 /4 XEU
Invité

Bonjour, je possède ce type de chaudière avec vrc-set b (régulation chauffage en fonction température extérieure par action sur brûleur) ainsi qu'un set vrc 9569 (commande à distance avec sonde d'ambiance), ensemble qui me pose pas mal de problème de régulation.
J'explique :
1/ en mi-saison (période très peu froide) je n'arrive pas à réguler la température, les radiateurs chauffent trop et en période froide c'est l'effet inverse.
La solution que nous avons trouvée pour l'instant est de jouer sur l'aquastat, mais malheureusement même en le réglant sur la position minimum l'eau dans les radiateurs est encore trop chaude (en début de saison de chauffe) et inversement nous augmentons la température d'eau (toujours par l'intermédiaire de l'aquastat) en période froide.
La société qui s'occupe de l'entretien de la chaudière me propose de remplacer toute la régulation électronique par un thermostat d'ambiance pour un prix assez élevé.
Pourriez-vous me donner votre opinion et éventuellement si la solution est viable, les explications afin de pouvoir réaliser moi-même cette modification.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement à vous tous.
Les réponses via le forum ou par e-mail seront les bienvenues.
J'explique :
1/ en mi-saison (période très peu froide) je n'arrive pas à réguler la température, les radiateurs chauffent trop et en période froide c'est l'effet inverse.
La solution que nous avons trouvée pour l'instant est de jouer sur l'aquastat, mais malheureusement même en le réglant sur la position minimum l'eau dans les radiateurs est encore trop chaude (en début de saison de chauffe) et inversement nous augmentons la température d'eau (toujours par l'intermédiaire de l'aquastat) en période froide.
La société qui s'occupe de l'entretien de la chaudière me propose de remplacer toute la régulation électronique par un thermostat d'ambiance pour un prix assez élevé.
Pourriez-vous me donner votre opinion et éventuellement si la solution est viable, les explications afin de pouvoir réaliser moi-même cette modification.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement à vous tous.
Les réponses via le forum ou par e-mail seront les bienvenues.
24 décembre 2008 à 02:24
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Vaillant type vkf 31 /4 XEU
Invité

Bonjour, la courbe de votre régulation est-elle bien réglée ? N'avez vous pas une inversion entre jour et nuit ? Les valeurs des sondes ont-elles été vérifiées ? Tous des contrôles à faire par des PRO compétents ce qui devient de plus en plus rare de jour en jour.
G. B.
G. B.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Vaillant type vkf 31 /4 XEU
Invité

Bonjour G. B merci pour votre commentaire, non les valeurs des sondes non pas été vérifiées, la société en question est celle qui a été choisie par l'ex SAV de Vaillant, donc normalement les techniciens devraient être formés et compétents.
Peut-on le faire soi-même avec un ohmmètre par exemple (j'ai une formation électronique) et si oui quelles sont les valeurs à trouver. Merci pour votre réponse.
Peut-on le faire soi-même avec un ohmmètre par exemple (j'ai une formation électronique) et si oui quelles sont les valeurs à trouver. Merci pour votre réponse.
30 décembre 2008 à 17:35
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Vaillant type vkf 31 /4 XEU
Invité

Non trop complexe de régler les courbes mais le problème vient sûrement de la. Cordialement.
06 septembre 2012 à 00:00