Bonsoir VETC.
Merci pour la procédure détaillée, tous les radiateurs sont purgés depuis ce soir.
Concernant le vase d'expansion je l'ai installé tel quel sans me soucier de sa pression.
Et j'avoue que je ne sais pas comment calculer sa pression.
Il est donc dans sa configuration usine - c'est un modèle "Flamco Flexcon Premium Vase d'expansion à membrane fixe 18 litres 1/3 bar"
Je joins des photos de l'installation avec un schéma du circuit.
Le radiateur qui ne se remplit pas est le radiateur n°7 (radiateur fonte 22 colonnes/2 éléments)
Photo1 : radiateur qui ne se remplit pas.
Photo 2 : ce qui est sorti de la purge du radiateur.
Photo 3 : chaudière avec vase expansion + mélangeur + circulateur + manomètre.
Photo 4 : schéma de l'installation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour la procédure détaillée, tous les radiateurs sont purgés depuis ce soir.
Concernant le vase d'expansion je l'ai installé tel quel sans me soucier de sa pression.
Et j'avoue que je ne sais pas comment calculer sa pression.
Il est donc dans sa configuration usine - c'est un modèle "Flamco Flexcon Premium Vase d'expansion à membrane fixe 18 litres 1/3 bar"
Je joins des photos de l'installation avec un schéma du circuit.
Le radiateur qui ne se remplit pas est le radiateur n°7 (radiateur fonte 22 colonnes/2 éléments)
Photo1 : radiateur qui ne se remplit pas.
Photo 2 : ce qui est sorti de la purge du radiateur.
Photo 3 : chaudière avec vase expansion + mélangeur + circulateur + manomètre.
Photo 4 : schéma de l'installation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




06 février 2024 à 20:07

Bonjour.
J'ai des problèmes de chauffage depuis quelques temps qui m'ont amené à remplacer par étapes le vase d'expansion, le circulateur + désembouage avec appareil + désemboueur et je prévois courant février de vidanger la boue avant de mettre un inhibiteur mais j'ai un radiateur qui ne se remplit pas et donc ne chauffe pas.
Quand je le purge je récupère à peine un verre d'eau alors que c'est un radiateur en fonte (22 éléments 2 colonnes).
Lorsque je laisse la purge ouverte et que j'ouvre le robinet thermostatique, l'eau s'écoule et les 1er éléments chauffent.
L'eau s'écoule sans forte pression mais de manière continue.
Idem sur le retour, lorsque je ferme le départ et ouvre le retour avec la purge ouverte, l'eau s'écoule de manière continue
J'en déduis que j'ai de l'air qui empêche l'eau de remplir le radiateur mais je ne sais pas comment évacuer cet air ?
Merci pour vos conseils.
Bruno
J'ai des problèmes de chauffage depuis quelques temps qui m'ont amené à remplacer par étapes le vase d'expansion, le circulateur + désembouage avec appareil + désemboueur et je prévois courant février de vidanger la boue avant de mettre un inhibiteur mais j'ai un radiateur qui ne se remplit pas et donc ne chauffe pas.
Quand je le purge je récupère à peine un verre d'eau alors que c'est un radiateur en fonte (22 éléments 2 colonnes).
Lorsque je laisse la purge ouverte et que j'ouvre le robinet thermostatique, l'eau s'écoule et les 1er éléments chauffent.
L'eau s'écoule sans forte pression mais de manière continue.
Idem sur le retour, lorsque je ferme le départ et ouvre le retour avec la purge ouverte, l'eau s'écoule de manière continue
J'en déduis que j'ai de l'air qui empêche l'eau de remplir le radiateur mais je ne sais pas comment évacuer cet air ?
Merci pour vos conseils.
Bruno
06 février 2024 à 14:35

Bonjour.
Pour compléter ma dernière réponse
Réglage aquastat : 110°C
Température actuelle : 90°C
Pression manomètre : 1,8bar
Vanne mélangeuse : position 10 sur 12 max
Circulateur : vitesse 3
Je joins un schéma de mon installation avec les distances entre chaudière et radiateurs.
Je n'ai rien bougé au niveau des coudes de réglages à part le radiateur n°7 (ouverture à 8 tours) mais ça fuit quand j'enlève le capuchon donc je touche pas trop pour le moment
Ce que je constate c'est que tous les radiateurs chauffent mais pas tous ensemble. Par exemple quand j'allume le radiateur 4 les radiateurs 7, 8 et 9 baissent en température et finissent par être froid donc visiblement l'eau chaude ne circule plus.
Quand je ferme le radiateur 4, les 7 et 8 chauffent tandis que le 9 chauffe mais mollement. Je constate aussi que le 7 (L110xH73xEp.7) chauffe partiellement pourtant il est purgé et sans boue puisqu'il chauffait entièrement avant le grand froid
J'ai fais différents tests en jouant sur la vitesse du circulateur, quand il est sur 1 ou 2 les radiateurs 4 et 5 ont du mal à monter en température.
Quand au radiateur 5 qui a sont circuit à part, il vit sa vie mais globalement il chauffe pas complètement pourtant il chauffait normalement en début d'hiver
En espérant trouver quelqu’un qui aura le courage de lire et regarder attentivement le schéma.
Pour ma part je dois me rendre à l'évidence : l'eau chaude ne circule pas bien et/ou la pression n'est pas suffisante pour faire circuler l'eau chaude dans tous les radiateurs en même temps. J'en déduis que mon circulateur n'est pas assez efficace pour alimenter toute la maison pourtant je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent
La chaudière a été remplacée en 2015 quand au circulateur il est en place depuis mon arrivée dans la maison en 2000, il a donc plus de 20ans
Le vase d'expansion a été remplacé en novembre il supporte une pression de 1 à 3 bars
Côté eau sanitaire, pas de soucis elle est chaude voir brulante par contre je constate un écoulement goutte à goutte au niveau de la purge de trop plein et le vase d'expansion sanitaire me semble bien lourd, possible qu'il soit en fin de vie mais selon ma logique sans être expert, ça ne doit pas avoir de conséquence sur mon problème de chauffage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour compléter ma dernière réponse
Réglage aquastat : 110°C
Température actuelle : 90°C
Pression manomètre : 1,8bar
Vanne mélangeuse : position 10 sur 12 max
Circulateur : vitesse 3
Je joins un schéma de mon installation avec les distances entre chaudière et radiateurs.
Je n'ai rien bougé au niveau des coudes de réglages à part le radiateur n°7 (ouverture à 8 tours) mais ça fuit quand j'enlève le capuchon donc je touche pas trop pour le moment
Ce que je constate c'est que tous les radiateurs chauffent mais pas tous ensemble. Par exemple quand j'allume le radiateur 4 les radiateurs 7, 8 et 9 baissent en température et finissent par être froid donc visiblement l'eau chaude ne circule plus.
Quand je ferme le radiateur 4, les 7 et 8 chauffent tandis que le 9 chauffe mais mollement. Je constate aussi que le 7 (L110xH73xEp.7) chauffe partiellement pourtant il est purgé et sans boue puisqu'il chauffait entièrement avant le grand froid
J'ai fais différents tests en jouant sur la vitesse du circulateur, quand il est sur 1 ou 2 les radiateurs 4 et 5 ont du mal à monter en température.
Quand au radiateur 5 qui a sont circuit à part, il vit sa vie mais globalement il chauffe pas complètement pourtant il chauffait normalement en début d'hiver
En espérant trouver quelqu’un qui aura le courage de lire et regarder attentivement le schéma.
Pour ma part je dois me rendre à l'évidence : l'eau chaude ne circule pas bien et/ou la pression n'est pas suffisante pour faire circuler l'eau chaude dans tous les radiateurs en même temps. J'en déduis que mon circulateur n'est pas assez efficace pour alimenter toute la maison pourtant je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent
La chaudière a été remplacée en 2015 quand au circulateur il est en place depuis mon arrivée dans la maison en 2000, il a donc plus de 20ans
Le vase d'expansion a été remplacé en novembre il supporte une pression de 1 à 3 bars
Côté eau sanitaire, pas de soucis elle est chaude voir brulante par contre je constate un écoulement goutte à goutte au niveau de la purge de trop plein et le vase d'expansion sanitaire me semble bien lourd, possible qu'il soit en fin de vie mais selon ma logique sans être expert, ça ne doit pas avoir de conséquence sur mon problème de chauffage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2024 à 17:04

Bonsoir et merci la réponse et vos vœux, bonne année à vous aussi.
Le vase d'expansion est un Flamco Flexcon Premium membrane fixe 18 litres 1/3 bar, le même que celui d'origine par contre je l'ai installé tel quel.
Je ne sais pas comment vérifier le réglage aquastat mais la température actuelle est à 90°.
Il y a une vanne mélangeuse 3 voies, je l'ai mise presque au max 10/12.
Voici 2 photos de la chaudière et circulateur avec mélangeur. Si besoin je pourrai faire un schéma de l'installation et indiquer les radiateurs qui ont du mal à monter en température.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le vase d'expansion est un Flamco Flexcon Premium membrane fixe 18 litres 1/3 bar, le même que celui d'origine par contre je l'ai installé tel quel.
Je ne sais pas comment vérifier le réglage aquastat mais la température actuelle est à 90°.
Il y a une vanne mélangeuse 3 voies, je l'ai mise presque au max 10/12.
Voici 2 photos de la chaudière et circulateur avec mélangeur. Si besoin je pourrai faire un schéma de l'installation et indiquer les radiateurs qui ont du mal à monter en température.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 janvier 2024 à 21:46

Bonjour.
J'ai une maison 2 étages avec 10 radiateurs robinets thermostatique et une chaudière Optima B4100.
J'ai beaucoup de mal à atteindre 18° avec ce froid alors que l’hiver dernier j'avais 19 ou 20° sans problème.
La pression est correction le manomètre reste stable à 1,8bar et le vase d'expansion a été remplacé en novembre.
Pas d'autres changement depuis l'hiver dernier. Je me demande si ca ne vient pas du circulateur (Grundfos CC 4-180).
Il n'est pas grippé et je l'entends tourner sur les vitesses 2 ou 3 mais j'ai des radiateurs qui chauffent mal pourtant tous les radiateurs ont été purgés avant de remettre la chaudière en marche.
Comment je peux savoir si mon circulateur n'est pas en fin de vie ?
Quel genre de tests je peux faire pour m'en assurer ?
Merci.
J'ai une maison 2 étages avec 10 radiateurs robinets thermostatique et une chaudière Optima B4100.
J'ai beaucoup de mal à atteindre 18° avec ce froid alors que l’hiver dernier j'avais 19 ou 20° sans problème.
La pression est correction le manomètre reste stable à 1,8bar et le vase d'expansion a été remplacé en novembre.
Pas d'autres changement depuis l'hiver dernier. Je me demande si ca ne vient pas du circulateur (Grundfos CC 4-180).
Il n'est pas grippé et je l'entends tourner sur les vitesses 2 ou 3 mais j'ai des radiateurs qui chauffent mal pourtant tous les radiateurs ont été purgés avant de remettre la chaudière en marche.
Comment je peux savoir si mon circulateur n'est pas en fin de vie ?
Quel genre de tests je peux faire pour m'en assurer ?
Merci.
07 janvier 2024 à 22:50

C'est compliqué d'être présent au moment où la chaudière se met en sécurité, elle se trouve dans un local à l'extérieur et je suis déjà assez perturbé dans mon travail pour rester sur place mais j'ai noté tous les arrêts et tentatives de ré-amorçage avec les jours, heures et nombre de tentatives.
C'est noté pour laisser les flexibles dans leur configuration normale, comme vous dites c'est fastidieux de siphonner 20L de fioul dans la cuve alors je vais me résoudre à aller rallumer la chaudière un 10aine de fois par jour jusqu'à mardi, il y a pire au moins elle redémarre même si c'est laborieux, la maison est chauffée la journée et froide le matin.
J'ai assez longuement discuté avec le technicien pour lui faire part de l'historique et du comportement de ma chaudière donc j'ai insisté demander un diagnostic complet.
Cordialement.
Bruno
C'est noté pour laisser les flexibles dans leur configuration normale, comme vous dites c'est fastidieux de siphonner 20L de fioul dans la cuve alors je vais me résoudre à aller rallumer la chaudière un 10aine de fois par jour jusqu'à mardi, il y a pire au moins elle redémarre même si c'est laborieux, la maison est chauffée la journée et froide le matin.
J'ai assez longuement discuté avec le technicien pour lui faire part de l'historique et du comportement de ma chaudière donc j'ai insisté demander un diagnostic complet.
Cordialement.
Bruno
30 novembre 2017 à 14:59

Merci beaucoup pour ses pistes qui me confirment qu'avant de changer le brûleur comme le préconise l'entreprise qui assure la maintenance et qui a changé la pompe, il y a beaucoup de choses à vérifier. J'imagine qu'ils ont fait les réglages nécessaires en remplaçant la pompe il y a 2 semaines même si son intervention n'a pas duré 1/2h.
Malheureusement je n'ai ni les appareils ni la compétence pour vérifier tous les paramètres que vous évoquez alors j'ai appelé directement Weishaupt région, leur SAV passera mardi il saura quoi vérifier et faire pour remettre ma chaudière en fonctionnement normal, c'est tout ce que je demande alors je croise les doigts.
En attendant je vais continuer à surveiller et ré-enclencher ma chaudière, et vais peut-être remettre les flexibles dans un jerrican en attendant sa venue mardi, je trouve qu'elle tenait mieux avec les flexibles en direct dans un jerrican.
Bonne journée et merci pour vos réponses.
Malheureusement je n'ai ni les appareils ni la compétence pour vérifier tous les paramètres que vous évoquez alors j'ai appelé directement Weishaupt région, leur SAV passera mardi il saura quoi vérifier et faire pour remettre ma chaudière en fonctionnement normal, c'est tout ce que je demande alors je croise les doigts.
En attendant je vais continuer à surveiller et ré-enclencher ma chaudière, et vais peut-être remettre les flexibles dans un jerrican en attendant sa venue mardi, je trouve qu'elle tenait mieux avec les flexibles en direct dans un jerrican.
Bonne journée et merci pour vos réponses.
30 novembre 2017 à 14:10

Bonjour,
J'ai rebranché ma cuve hier sans inverser les flexibles, merci BP84 l'aspiration était bien à gauche.
Mes mises en sécurité ont continué, que ce soit avec les flexibles plongés dans un jerrican en direct ou les flexibles raccordés à la cuve.
C'est assez aléatoire puisque j'ai eu 5 mises en sécurité mardi matin (flexibles dans le jerrican) et ça a tenu ensuite jusqu’à hier matin mais ma chaudière s'est mise en sécurité pendant la nuit (16° le matin dans la maison).
Mon jerrican étant presque vide (j'en déduis une conso d'environ 15L en 40h) j'ai rebranché ma cuve hier matin et j'ai eu des mises en sécurité environ toutes les heures toute la journée, en fin de journée j'ai dû m'y reprendre à 8 fois pour avoir une flamme et une grosse fumée noire pendant quelques secondes à la sortie de la cheminée.
Au réveil ma chaudière était à nouveau arrêtée, elle est repartie au 1er coup et depuis 7h ce matin ça tient.
J'ai donc un problème malgré le remplacement de la pompe le 17 nov (l'ancienne fuyait avec des mises en sécurité à répétition), ça a tenu 8 jours et depuis samedi soir dernier j'ai à nouveau des mises en sécurité à répétitions.
Ayant eu des mises en sécurité avec les flexibles dans un jerrican j'en déduis que la partie cuve vers brûleur est hors de cause donc pour moi le problème vient d'un élément du brûleur. Weishaupt me confirme qu'il n'est probablement pas en cause puisque encore récent pour eux (remplacé en juin 2006).
D’où ça pourrait venir ? connecteur ? faux contact ? si avec ces éléments quelqu’un a une piste je suis preneur.
Merci. Bruno
J'ai rebranché ma cuve hier sans inverser les flexibles, merci BP84 l'aspiration était bien à gauche.
Mes mises en sécurité ont continué, que ce soit avec les flexibles plongés dans un jerrican en direct ou les flexibles raccordés à la cuve.
C'est assez aléatoire puisque j'ai eu 5 mises en sécurité mardi matin (flexibles dans le jerrican) et ça a tenu ensuite jusqu’à hier matin mais ma chaudière s'est mise en sécurité pendant la nuit (16° le matin dans la maison).
Mon jerrican étant presque vide (j'en déduis une conso d'environ 15L en 40h) j'ai rebranché ma cuve hier matin et j'ai eu des mises en sécurité environ toutes les heures toute la journée, en fin de journée j'ai dû m'y reprendre à 8 fois pour avoir une flamme et une grosse fumée noire pendant quelques secondes à la sortie de la cheminée.
Au réveil ma chaudière était à nouveau arrêtée, elle est repartie au 1er coup et depuis 7h ce matin ça tient.
J'ai donc un problème malgré le remplacement de la pompe le 17 nov (l'ancienne fuyait avec des mises en sécurité à répétition), ça a tenu 8 jours et depuis samedi soir dernier j'ai à nouveau des mises en sécurité à répétitions.
Ayant eu des mises en sécurité avec les flexibles dans un jerrican j'en déduis que la partie cuve vers brûleur est hors de cause donc pour moi le problème vient d'un élément du brûleur. Weishaupt me confirme qu'il n'est probablement pas en cause puisque encore récent pour eux (remplacé en juin 2006).
D’où ça pourrait venir ? connecteur ? faux contact ? si avec ces éléments quelqu’un a une piste je suis preneur.
Merci. Bruno
30 novembre 2017 à 10:55

Bonsoir GL,
C'est une idée pour être sûr de ne pas rebrancher mes flexibles à l'envers, merci pour l'idée.
Par contre ce soir la chaudière s'est mise en sécurité à nouveau à plusieurs reprises malgré mes flexibles plongés directement dans un jerrican.
L'opération consistait à vérifier si la mise en sécurité pouvait provenir d'un problème en amont de la chaudière.
Comme la pompe n'a pas 2 semaines, je m'étonne d'avoir à nouveau des mises en sécurité intempestifs depuis samedi. Le brûleur date de 2006 (Weishaupt WL5/1-B) devrait durer encore d'après ce que j'ai entendu.
Par contre j'ai remarqué que le chaudière a tendance à se mettre en sécurité lorsque le ballon d'eau chaude se met en régime, ça semble provoquer des mises en sécurité à répétition.
Est-ce que quelqu'un voit un lien ou aurait une piste ?
Ayant déjà changé le brûleur en juin 2006, la chaudière en décembre 2015, le conduit de cheminée en octobre 2017 et la pompe en novembre 2017 je me demande bien ce qui peut bloquer.
Merci pour vos avis.
C'est une idée pour être sûr de ne pas rebrancher mes flexibles à l'envers, merci pour l'idée.
Par contre ce soir la chaudière s'est mise en sécurité à nouveau à plusieurs reprises malgré mes flexibles plongés directement dans un jerrican.
L'opération consistait à vérifier si la mise en sécurité pouvait provenir d'un problème en amont de la chaudière.
Comme la pompe n'a pas 2 semaines, je m'étonne d'avoir à nouveau des mises en sécurité intempestifs depuis samedi. Le brûleur date de 2006 (Weishaupt WL5/1-B) devrait durer encore d'après ce que j'ai entendu.
Par contre j'ai remarqué que le chaudière a tendance à se mettre en sécurité lorsque le ballon d'eau chaude se met en régime, ça semble provoquer des mises en sécurité à répétition.
Est-ce que quelqu'un voit un lien ou aurait une piste ?
Ayant déjà changé le brûleur en juin 2006, la chaudière en décembre 2015, le conduit de cheminée en octobre 2017 et la pompe en novembre 2017 je me demande bien ce qui peut bloquer.
Merci pour vos avis.
27 novembre 2017 à 23:41

Bonjour,
Je dois raccorder ma cuve fioul à la pompe qui a été changée récemment mais je sais exactement quel est le flexible aspiration et retour côté cuve.
Je joins une photo de ma cuve avec les 2 raccords, je pense que l'aspiration est celui de gauche mais si quelqu'un pouvait me confirmer ça je serai rassuré.
Merci beaucoup.
Bruno
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dois raccorder ma cuve fioul à la pompe qui a été changée récemment mais je sais exactement quel est le flexible aspiration et retour côté cuve.
Je joins une photo de ma cuve avec les 2 raccords, je pense que l'aspiration est celui de gauche mais si quelqu'un pouvait me confirmer ça je serai rassuré.
Merci beaucoup.
Bruno
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2017 à 16:47

Bonjour,
Merci pour votre réponse, il semble que le dépanneur joue la prévention en me conseillant vivement de changer le brûleur plutôt que la pompe mais le coût est x7 pour le brûleur.
C'est d'autant plus désolant que Weishaupt m'a répondu que le brûleur datait de 2006 et non pas 1999, j'ai d'ailleurs retrouvé la facture entretemps.
Weishaupt me confirme aussi que le brûleur n'est pas vieux et qu'ils ont encore des brûleurs en fonction qui datent des années 80, j'en tire les conclusions de la part du dépanneur qui assure la maintenance de ma chaudière et vais changer de boite.
Merci pour votre réponse, il semble que le dépanneur joue la prévention en me conseillant vivement de changer le brûleur plutôt que la pompe mais le coût est x7 pour le brûleur.
C'est d'autant plus désolant que Weishaupt m'a répondu que le brûleur datait de 2006 et non pas 1999, j'ai d'ailleurs retrouvé la facture entretemps.
Weishaupt me confirme aussi que le brûleur n'est pas vieux et qu'ils ont encore des brûleurs en fonction qui datent des années 80, j'en tire les conclusions de la part du dépanneur qui assure la maintenance de ma chaudière et vais changer de boite.
16 novembre 2017 à 22:08

Bonjour.
J'ai un souci sur ma chaudière qui vient de la pompe qui fuit mais le technicien me conseille de changer le brûleur complet.
Il me dit qu'il a fait son temps mais sans savoir de quand il date vraiment.
Peut-on retrouver la date à partir du n° de série ou de l'étiquette collée dessus ?
Ci-dessous les références de l'étiquette :
Max Weishaupt GmbH
D-88475 Schwendi, Germany
www/weishaupt.de
Mod. WL5/1-B
Ser. Nr.: 558731106
Q: 21,5-40kW (Hi)
m: 1,8 - 3,4 kg/h
230 V, 1-, N, 50hz 0,20/0,13 kW 16A gl
CE-0036 0280/99
K:936/04
Si quelqu'un sait retrouver une date de fabrication avec ces infos ça serait sympa.
Merci.
J'ai un souci sur ma chaudière qui vient de la pompe qui fuit mais le technicien me conseille de changer le brûleur complet.
Il me dit qu'il a fait son temps mais sans savoir de quand il date vraiment.
Peut-on retrouver la date à partir du n° de série ou de l'étiquette collée dessus ?
Ci-dessous les références de l'étiquette :
Max Weishaupt GmbH
D-88475 Schwendi, Germany
www/weishaupt.de
Mod. WL5/1-B
Ser. Nr.: 558731106
Q: 21,5-40kW (Hi)
m: 1,8 - 3,4 kg/h
230 V, 1-, N, 50hz 0,20/0,13 kW 16A gl
CE-0036 0280/99
K:936/04
Si quelqu'un sait retrouver une date de fabrication avec ces infos ça serait sympa.
Merci.
15 novembre 2017 à 14:40