Question Bricolage Chauffage : Radiateur sans robinet thermostatique qui ne chauffe pas
Invité

Bonjour,
J'ai une installation avec chaudière mixte, au gaz de ville.
Tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, sauf un.
Celui-ci, à mon retour de vacances, ne chauffe plus, alors qu'il chauffait avant.
Il est relié comme les autres directement à la nourrice de répartition du chauffage, pas à un autre radiateur.
Je l'ai purgé, il ne sort que de l'eau.
J'ai démonté la tête du robinet pour voir s'il s'ouvre et se ferme correctement, c'est OK.
J'ai démonté le retour pour voir s'il réagissait aussi correctement, c'est OK. (On sent vraiment la différence si on ouvre on ferme le robinet de départ, celui de retour réagit.)
On dirait donc que ce radiateur n'est pas bouché et que l'eau devrait y circuler... Pourtant cela ne circule pas.
Le seul moment où le HAUT de ce radiateur a accepté de chauffer, c'est quand j'ai laissé couler beaucoup d'eau de la vis de purge, pendant que le robinet était ouvert, et le retour fermé.
Quand ensuite je l'ai laissé tranquille, il est redevenu froid.
Bien entendu j'ai toujours fait attention, pendant mes manipulations, à ce que la pression reste au-dessus d'1,5 bar au niveau de la chaudière.
J'ai essayé d'éteindre tous les autres radiateurs sauf celui-là, il ne chauffe pas davantage.
Franchement, je ne vois pas...
Une idée ?
Je rappelle que c'est le radiateur qui n'a PAS de robinet thermostatique.
Merci beaucoup beaucoup... d'avance !
J'ai une installation avec chaudière mixte, au gaz de ville.
Tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, sauf un.
Celui-ci, à mon retour de vacances, ne chauffe plus, alors qu'il chauffait avant.
Il est relié comme les autres directement à la nourrice de répartition du chauffage, pas à un autre radiateur.
Je l'ai purgé, il ne sort que de l'eau.
J'ai démonté la tête du robinet pour voir s'il s'ouvre et se ferme correctement, c'est OK.
J'ai démonté le retour pour voir s'il réagissait aussi correctement, c'est OK. (On sent vraiment la différence si on ouvre on ferme le robinet de départ, celui de retour réagit.)
On dirait donc que ce radiateur n'est pas bouché et que l'eau devrait y circuler... Pourtant cela ne circule pas.
Le seul moment où le HAUT de ce radiateur a accepté de chauffer, c'est quand j'ai laissé couler beaucoup d'eau de la vis de purge, pendant que le robinet était ouvert, et le retour fermé.
Quand ensuite je l'ai laissé tranquille, il est redevenu froid.
Bien entendu j'ai toujours fait attention, pendant mes manipulations, à ce que la pression reste au-dessus d'1,5 bar au niveau de la chaudière.
J'ai essayé d'éteindre tous les autres radiateurs sauf celui-là, il ne chauffe pas davantage.
Franchement, je ne vois pas...
Une idée ?
Je rappelle que c'est le radiateur qui n'a PAS de robinet thermostatique.
Merci beaucoup beaucoup... d'avance !
14 février 2010 à 19:27
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Radiateur sans robinet thermostatique qui ne chauffe pas
Invité

J'ai trouvé : comme mes autres radiateurs ont des robinets thermostatiques et, qu'après tout, je ne sais pas si certains ont la petite tige bloquée dedans ou pas, j'ai décidé de fermer les vannes de tous les radiateurs directement à la nourrice, sauf la vanne du radiateur récalcitrant.
Cela a forcé le circuit à alimenter ce radiateur et, en effet, il s'est mis à chauffer immédiatement.
J'ai attendu un peu puis je suis allée ré-ouvrir toutes mes vannes : tous mes radiateurs chauffent maintenant très bien, ils sont même très chauds de bas en haut, ce qui n'était pas toujours le cas pour certains.
Cela a forcé le circuit à alimenter ce radiateur et, en effet, il s'est mis à chauffer immédiatement.
J'ai attendu un peu puis je suis allée ré-ouvrir toutes mes vannes : tous mes radiateurs chauffent maintenant très bien, ils sont même très chauds de bas en haut, ce qui n'était pas toujours le cas pour certains.
15 février 2010 à 16:39