Bonjour,
J'ai une installation de chauffage classique dans une maison individuelle avec une chaudière au Gaz et des radiateurs à circulation.
Problème : Un seul de mes radiateurs ne chauffe pas.
Il est à l'étage dans la salle de bain (embêtant).
Celui-ci est équipé d'un robinet thermostatique de marque "Honeywell".
Actions déjà menées :
J'ai purgé le radiateur > pas d'air.
J'ai vérifié la vis de circulation à l'opposé du radiateur : >pas de problème, c'est bien ouvert.
J'ai démonté la tête du robinet > le piston est bien sorti et il est libre de mouvement avec son ressort qui fonctionne parfaitement.
J'ai même tapé avec un marteau et morceau de bois sur la corps du robinet.
Rien n'y fait. Il ne chauffe toujours pas.
Avant de changer le robinet complet, je voudrais avoir un avis d'une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
Merci beaucoup par avance.
A bientôt. J'espère.
Cordialement.
J'ai une installation de chauffage classique dans une maison individuelle avec une chaudière au Gaz et des radiateurs à circulation.
Problème : Un seul de mes radiateurs ne chauffe pas.
Il est à l'étage dans la salle de bain (embêtant).
Celui-ci est équipé d'un robinet thermostatique de marque "Honeywell".
Actions déjà menées :
J'ai purgé le radiateur > pas d'air.
J'ai vérifié la vis de circulation à l'opposé du radiateur : >pas de problème, c'est bien ouvert.
J'ai démonté la tête du robinet > le piston est bien sorti et il est libre de mouvement avec son ressort qui fonctionne parfaitement.
J'ai même tapé avec un marteau et morceau de bois sur la corps du robinet.
Rien n'y fait. Il ne chauffe toujours pas.
Avant de changer le robinet complet, je voudrais avoir un avis d'une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
Merci beaucoup par avance.
A bientôt. J'espère.
Cordialement.
16 janvier 2017 à 19:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Invité

Bonjour,
Commencez par vérifier s'il n'y a pas un problème d'équilibrage (les autres radiateurs trop gourmands et qui ne laissent rien pour ce pauvre radiateur de sdb...
).
Pour diagnostiquer un mauvais équilibrage très rapidement, fermez quelques radiateurs qui chauffent bien.
Si celui de la sdb se met à chauffer, le mauvais équilibrage sera avéré et il vous faudra y remédier (par les coudes de réglage).
Meilleurs sentiments.
GC
Commencez par vérifier s'il n'y a pas un problème d'équilibrage (les autres radiateurs trop gourmands et qui ne laissent rien pour ce pauvre radiateur de sdb...

Pour diagnostiquer un mauvais équilibrage très rapidement, fermez quelques radiateurs qui chauffent bien.
Si celui de la sdb se met à chauffer, le mauvais équilibrage sera avéré et il vous faudra y remédier (par les coudes de réglage).
Meilleurs sentiments.
GC
17 janvier 2017 à 12:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Par contre les coudes de réglage ??
Il s'agit de la vis 6 pans creux qui est à l'opposé ??
Et que dois-je faire exactement ??
Car j'avais déjà dévissé cette vis. Mais elle n'est pas encore à fleur.
Merci par avance.
Merci pour votre réponse.
Par contre les coudes de réglage ??
Il s'agit de la vis 6 pans creux qui est à l'opposé ??
Et que dois-je faire exactement ??
Car j'avais déjà dévissé cette vis. Mais elle n'est pas encore à fleur.
Merci par avance.
17 janvier 2017 à 16:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Invité

Les coudes (ou tés...) de réglage se trouvent effectivement à l'opposé du robinet dans le cas le plus général...
Pour le radiateur de la salle de bain, ouvrez le au maximum, sans forcer, et n'allez pas plus loin qu'à fleur sous peine de prendre un sévère bain de pied.
Pour les autres, faites l'inverse.
Par exemple fermez les au maximum (toujours sans forcer), puis ouvrez les immédiatement d'un ou deux tours par exemple.
Vous fignolerez par la suite en les fermant ou en les ouvrant plus ou moins.
C'est un simple jeu de patience : il faut brider la circulation de l'eau dans les radiateurs qui chauffent le plus pour qu'il en reste suffisamment pour ceux qui chauffent le moins.
Tenez-nous au courant.
GC
Pour le radiateur de la salle de bain, ouvrez le au maximum, sans forcer, et n'allez pas plus loin qu'à fleur sous peine de prendre un sévère bain de pied.

Pour les autres, faites l'inverse.
Par exemple fermez les au maximum (toujours sans forcer), puis ouvrez les immédiatement d'un ou deux tours par exemple.
Vous fignolerez par la suite en les fermant ou en les ouvrant plus ou moins.
C'est un simple jeu de patience : il faut brider la circulation de l'eau dans les radiateurs qui chauffent le plus pour qu'il en reste suffisamment pour ceux qui chauffent le moins.
Tenez-nous au courant.
GC
17 janvier 2017 à 18:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après quelques réglages, le radiateur s'est mis à chauffer.
Mais comme vous dîtes, je vais diminuer les réglages sur les autres radiateurs qui chauffent le plus pour optimiser l'ensemble du réseau.
Je viens de penser à une chose.
Je vais peut-être aussi augmenter le réglage de la pompe de circulation au niveau de la chaudière pour passer de 2 à 3. (la mettre au maxi).
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après quelques réglages, le radiateur s'est mis à chauffer.
Mais comme vous dîtes, je vais diminuer les réglages sur les autres radiateurs qui chauffent le plus pour optimiser l'ensemble du réseau.
Je viens de penser à une chose.
Je vais peut-être aussi augmenter le réglage de la pompe de circulation au niveau de la chaudière pour passer de 2 à 3. (la mettre au maxi).
Qu'en pensez-vous ?
18 janvier 2017 à 11:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
J'avais oublié de vous préciser qu'il y a une nourrice de distribution à l'étage (comme au RDC d'ailleurs).
Elle distribue 5 radiateurs à l'aide de conduites en PE qui passent dans la chape (un aller-retour par radiateur).
Est-ce que cela change quelque chose aux réglages des coudes ??
Merci par avance.
Elle distribue 5 radiateurs à l'aide de conduites en PE qui passent dans la chape (un aller-retour par radiateur).
Est-ce que cela change quelque chose aux réglages des coudes ??
Merci par avance.
18 janvier 2017 à 11:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Invité

Bonjour.
Un équilibrage correct devrait être suffisant.
GC
Citation :Uniquement en dernier ressort : plus la vitesse de l'eau est grande, plus les risques d'installation bruyante sont élevés.
Je vais peut-être aussi augmenter le réglage de la pompe de circulation au niveau de la chaudière pour passer de 2 à 3. (la mettre au maxi)
Qu'en pensez-vous ?
Un équilibrage correct devrait être suffisant.
Citation :Non.
Est-ce que cela change quelque chose aux réglages des coudes ??
GC