Bonjour,
J'ai une installation de chauffage classique dans une maison individuelle avec une chaudière au Gaz et des radiateurs à circulation.
Problème : Un seul de mes radiateurs ne chauffe pas.
Il est à l'étage dans la salle de bain (embêtant).
Celui-ci est équipé d'un robinet thermostatique de marque "Honeywell".
Actions déjà menées :
J'ai purgé le radiateur > pas d'air.
J'ai vérifié la vis de circulation à l'opposé du radiateur : >pas de problème, c'est bien ouvert.
J'ai démonté la tête du robinet > le piston est bien sorti et il est libre de mouvement avec son ressort qui fonctionne parfaitement.
J'ai même tapé avec un marteau et morceau de bois sur la corps du robinet.
Rien n'y fait. Il ne chauffe toujours pas.
Avant de changer le robinet complet, je voudrais avoir un avis d'une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
Merci beaucoup par avance.
A bientôt. J'espère.
Cordialement.
J'ai une installation de chauffage classique dans une maison individuelle avec une chaudière au Gaz et des radiateurs à circulation.
Problème : Un seul de mes radiateurs ne chauffe pas.
Il est à l'étage dans la salle de bain (embêtant).
Celui-ci est équipé d'un robinet thermostatique de marque "Honeywell".
Actions déjà menées :
J'ai purgé le radiateur > pas d'air.
J'ai vérifié la vis de circulation à l'opposé du radiateur : >pas de problème, c'est bien ouvert.
J'ai démonté la tête du robinet > le piston est bien sorti et il est libre de mouvement avec son ressort qui fonctionne parfaitement.
J'ai même tapé avec un marteau et morceau de bois sur la corps du robinet.
Rien n'y fait. Il ne chauffe toujours pas.
Avant de changer le robinet complet, je voudrais avoir un avis d'une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
Merci beaucoup par avance.
A bientôt. J'espère.
Cordialement.
16 janvier 2017 à 19:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Invité

Bonjour,
Commencez par vérifier s'il n'y a pas un problème d'équilibrage (les autres radiateurs trop gourmands et qui ne laissent rien pour ce pauvre radiateur de sdb...
).
Pour diagnostiquer un mauvais équilibrage très rapidement, fermez quelques radiateurs qui chauffent bien.
Si celui de la sdb se met à chauffer, le mauvais équilibrage sera avéré et il vous faudra y remédier (par les coudes de réglage).
Meilleurs sentiments.
GC
Commencez par vérifier s'il n'y a pas un problème d'équilibrage (les autres radiateurs trop gourmands et qui ne laissent rien pour ce pauvre radiateur de sdb...

Pour diagnostiquer un mauvais équilibrage très rapidement, fermez quelques radiateurs qui chauffent bien.
Si celui de la sdb se met à chauffer, le mauvais équilibrage sera avéré et il vous faudra y remédier (par les coudes de réglage).
Meilleurs sentiments.
GC
17 janvier 2017 à 12:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Par contre les coudes de réglage ??
Il s'agit de la vis 6 pans creux qui est à l'opposé ??
Et que dois-je faire exactement ??
Car j'avais déjà dévissé cette vis. Mais elle n'est pas encore à fleur.
Merci par avance.
Merci pour votre réponse.
Par contre les coudes de réglage ??
Il s'agit de la vis 6 pans creux qui est à l'opposé ??
Et que dois-je faire exactement ??
Car j'avais déjà dévissé cette vis. Mais elle n'est pas encore à fleur.
Merci par avance.
17 janvier 2017 à 16:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Invité

Les coudes (ou tés...) de réglage se trouvent effectivement à l'opposé du robinet dans le cas le plus général...
Pour le radiateur de la salle de bain, ouvrez le au maximum, sans forcer, et n'allez pas plus loin qu'à fleur sous peine de prendre un sévère bain de pied.
Pour les autres, faites l'inverse.
Par exemple fermez les au maximum (toujours sans forcer), puis ouvrez les immédiatement d'un ou deux tours par exemple.
Vous fignolerez par la suite en les fermant ou en les ouvrant plus ou moins.
C'est un simple jeu de patience : il faut brider la circulation de l'eau dans les radiateurs qui chauffent le plus pour qu'il en reste suffisamment pour ceux qui chauffent le moins.
Tenez-nous au courant.
GC
Pour le radiateur de la salle de bain, ouvrez le au maximum, sans forcer, et n'allez pas plus loin qu'à fleur sous peine de prendre un sévère bain de pied.

Pour les autres, faites l'inverse.
Par exemple fermez les au maximum (toujours sans forcer), puis ouvrez les immédiatement d'un ou deux tours par exemple.
Vous fignolerez par la suite en les fermant ou en les ouvrant plus ou moins.
C'est un simple jeu de patience : il faut brider la circulation de l'eau dans les radiateurs qui chauffent le plus pour qu'il en reste suffisamment pour ceux qui chauffent le moins.
Tenez-nous au courant.
GC
17 janvier 2017 à 18:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après quelques réglages, le radiateur s'est mis à chauffer.
Mais comme vous dîtes, je vais diminuer les réglages sur les autres radiateurs qui chauffent le plus pour optimiser l'ensemble du réseau.
Je viens de penser à une chose.
Je vais peut-être aussi augmenter le réglage de la pompe de circulation au niveau de la chaudière pour passer de 2 à 3. (la mettre au maxi).
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après quelques réglages, le radiateur s'est mis à chauffer.
Mais comme vous dîtes, je vais diminuer les réglages sur les autres radiateurs qui chauffent le plus pour optimiser l'ensemble du réseau.
Je viens de penser à une chose.
Je vais peut-être aussi augmenter le réglage de la pompe de circulation au niveau de la chaudière pour passer de 2 à 3. (la mettre au maxi).
Qu'en pensez-vous ?
18 janvier 2017 à 11:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
J'avais oublié de vous préciser qu'il y a une nourrice de distribution à l'étage (comme au RDC d'ailleurs).
Elle distribue 5 radiateurs à l'aide de conduites en PE qui passent dans la chape (un aller-retour par radiateur).
Est-ce que cela change quelque chose aux réglages des coudes ??
Merci par avance.
Elle distribue 5 radiateurs à l'aide de conduites en PE qui passent dans la chape (un aller-retour par radiateur).
Est-ce que cela change quelque chose aux réglages des coudes ??
Merci par avance.
18 janvier 2017 à 11:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Installation de chauffage un radiateur ne chauffe pas
Invité

Bonjour.
Un équilibrage correct devrait être suffisant.
GC
Citation :Uniquement en dernier ressort : plus la vitesse de l'eau est grande, plus les risques d'installation bruyante sont élevés.
Je vais peut-être aussi augmenter le réglage de la pompe de circulation au niveau de la chaudière pour passer de 2 à 3. (la mettre au maxi)
Qu'en pensez-vous ?
Un équilibrage correct devrait être suffisant.
Citation :Non.
Est-ce que cela change quelque chose aux réglages des coudes ??
GC
18 janvier 2017 à 18:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
- N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
- 2. Un radiateur ne chauffe pas ?
- N°23293 : Bonjour. Voici un schéma simplifié de mon installation sur une des colonnes de chauffage, il y en a une autre de l'autre côté de la maison où je n'ai aucun souci. J'ai un problème sur le radiateur n°4 qui ne chauffe...
- 3. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 4. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
- N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
- 5. radiateur ne chauffe pas assez
- N°40 : Bonjour, j'ai monté un radiateur dans une nouvelle chambre que j'ai alimenté sur un autre. Mon problème c'est qu'il ne chauffe pas assez en haut et surtout le bas est froid, pourtant j'ai purgé plusieurs fois. Ma chaudière est...
- 6. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
- 7. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 8. Radiateur ne chauffe pas uniformément
- N°19141 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la recherche d'un peu d'aide pour un problème de radiateur qui ne chauffe pas uniformément (le côté droit où se trouvent le robinet thermo + vanne retour est chaud, mais pas le...
- 9. Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément
- N°19649 : Bonjour. Il y a plusieurs années j'ai acheté un radiateur "vertical" chez Leroy M (dim 185 cm x 40) de type Equation et, je pense, en alliage alu ! N'étant pas à l'époque un pro du chauffage je l'ai monté donc en position...
- 10. Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
- N°900 : Bonjour, j'ai le chauffage central au gaz. Je possède un radiateur qui ne chauffe qu'à moitié, ou pas du tout. Lorsque que je ferme les autres radiateurs, le radiateur qui ne fonctionne pas normalement, chauffe un peu plus. Que...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite