J'ai un souci avec mon radiateur au gaz Flandria... je pousse le bouton d'amorçage gaz, ensuite je presse le bouton de l'allumeur piezzo-électriques et ma veilleuse s'allume sans problème.
Mais après 10 secondes, quand je relâche le bouton d'arrivée (amorçage) du gaz, la veilleuse s'éteint à chaque fois.... idem en maintenant le bouton d'amorçage beaucoup plus longtemps mais rien à faire.. (pour info le thermocouple à été changé)
Cependant, lorsque je sort le module à l'extérieur et que je refais le même procédé, la flamme se tient et dès que je remet la structure dans son compartiment, celle-ci s'éteint.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur ce type de problème ?
Un tout grand merci !
(voir photo quand je parle de la structure, je connais pas le terme exacte)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un souci avec mon radiateur au gaz Flandria... je pousse le bouton d'amorçage gaz, ensuite je presse le bouton de l'allumeur piezzo-électriques et ma veilleuse s'allume sans problème.
Mais après 10 secondes, quand je relâche le bouton d'arrivée (amorçage) du gaz, la veilleuse s'éteint à chaque fois.... idem en maintenant le bouton d'amorçage beaucoup plus longtemps mais rien à faire.. (pour info le thermocouple à été changé)
Cependant, lorsque je sort le module à l'extérieur et que je refais le même procédé, la flamme se tient et dès que je remet la structure dans son compartiment, celle-ci s'éteint.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur ce type de problème ?
Un tout grand merci !
(voir photo quand je parle de la structure, je connais pas le terme exacte)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2023 à 13:21
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Problème radiateur au gaz Flandria
Bonjour.
Sur ce type d'appareil, équipé d'une veilleuse permanente, il est important :
- D'avoir une veilleuse et in injecteur de veilleuse bien propre,
- D'avoir un thermocouple d'origine (pas de version universelle),
- De mettre l'extrémité du thermocouple bien dans la flamme de la veilleuse et pas en dessous (ce qui est votre cas),
- De vérifier que l'appareil n'est pas équipé d'une sécurité de surchauffe ou débordement en dérivation du thermocouple,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur ce type d'appareil, équipé d'une veilleuse permanente, il est important :
- D'avoir une veilleuse et in injecteur de veilleuse bien propre,
- D'avoir un thermocouple d'origine (pas de version universelle),
- De mettre l'extrémité du thermocouple bien dans la flamme de la veilleuse et pas en dessous (ce qui est votre cas),
- De vérifier que l'appareil n'est pas équipé d'une sécurité de surchauffe ou débordement en dérivation du thermocouple,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.