Baisse de pression chaudière Saunier Duval Isotwin F 24-E-A
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23429
Question Forum Chauffage : Baisse de pression chaudière Saunier Duval Isotwin F 24-E-A
Bonjour.
J'ai récemment fait entretenir ma chaudière Saunier Duval Isotwin F 24-E-A.
Le chauffagiste m'a changé le vase d'expansion.
Depuis tout va bien si ce n'est que j'ai observé une baisse de pression régulière au niveau de la chaudière depuis que j'ai remis un peu le chauffage.
Elle est de 0,9 bars et il est écrit sur la petite notice de la chaudière qu'il faut juste tourner le robinet bleu et remonter jusqu'à 1,5 bars si jamais cela baisse à 0,9 bars.
Sauf que je ne comprends pas, lorsque je tourne ce robinet de l'eau arrive jusqu'au disconnecteur via un flexible et puis elle sort du circuit car il y a un petit trou au niveau du disconnecteur (voir photo pour plus de clarté).
Je n'y connais pas grand chose mais ce flexible ne semble pas adapté ou bien ce n'est alors pas le bon robinet.
Auriez-vous des idées ? Merci.
Le chauffagiste doit normalement repasser et cela pourrait être le disconnecteur qui est à changer mais cela me semble étrange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai récemment fait entretenir ma chaudière Saunier Duval Isotwin F 24-E-A.
Le chauffagiste m'a changé le vase d'expansion.
Depuis tout va bien si ce n'est que j'ai observé une baisse de pression régulière au niveau de la chaudière depuis que j'ai remis un peu le chauffage.
Elle est de 0,9 bars et il est écrit sur la petite notice de la chaudière qu'il faut juste tourner le robinet bleu et remonter jusqu'à 1,5 bars si jamais cela baisse à 0,9 bars.
Sauf que je ne comprends pas, lorsque je tourne ce robinet de l'eau arrive jusqu'au disconnecteur via un flexible et puis elle sort du circuit car il y a un petit trou au niveau du disconnecteur (voir photo pour plus de clarté).
Je n'y connais pas grand chose mais ce flexible ne semble pas adapté ou bien ce n'est alors pas le bon robinet.
Auriez-vous des idées ? Merci.
Le chauffagiste doit normalement repasser et cela pourrait être le disconnecteur qui est à changer mais cela me semble étrange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2023 à 15:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Baisse de pression chaudière Saunier Duval Isotwin F 24-E-A
Bonjour.
Si la pression continue de baisser malgré le remplacement du vase d'expansion c'est que :
- Soit la soupape de sécurité chauffage n'a pas été remplacée avec le vase,
- Soit que le vase d'expansion n'a pas été réglé selon les caractéristiques de votre installation,
Concernant le disconnecteur, si votre prestataire avait fait son travail correctement et qu'il avait fait un bon diagnostic il aurait inclus dans sa prestation de dépannage : un vase, une soupape, un disconnecteur !!!
Si ces pièces ne sont pas comprises dans votre contrat ou si vous n'avez pas de contrat, il aurait due vous soumettre un devis de réparation, devis que vous auriez accepté et qui engage votre prestataire à une obligation de résultat !!! En gros si il s'est trompé s'est à lui de supporter les frais supplémentaires.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la pression continue de baisser malgré le remplacement du vase d'expansion c'est que :
- Soit la soupape de sécurité chauffage n'a pas été remplacée avec le vase,
- Soit que le vase d'expansion n'a pas été réglé selon les caractéristiques de votre installation,
Concernant le disconnecteur, si votre prestataire avait fait son travail correctement et qu'il avait fait un bon diagnostic il aurait inclus dans sa prestation de dépannage : un vase, une soupape, un disconnecteur !!!
Si ces pièces ne sont pas comprises dans votre contrat ou si vous n'avez pas de contrat, il aurait due vous soumettre un devis de réparation, devis que vous auriez accepté et qui engage votre prestataire à une obligation de résultat !!! En gros si il s'est trompé s'est à lui de supporter les frais supplémentaires.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 15:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Baisse de pression chaudière Saunier Duval Isotwin F 24-E-A
Bonjour.
Alors au final en étudiant la notice et ce que j'ai trouvé sur internet j'ai finalement compris qu'il fallait d'abord ouvrir le circuit pour que l'eau rentre dans le circuit via le petit robinet noir à gauche du flexible sur la photo.
Il faut ensuite tourner le robinet bleu qui amène l'eau.
Pas le plus évident du monde quand on n'est pas chauffagiste.
Comme ça si jamais un jour quelqu'un a le même problème.
Bonne journée à tous.
Alors au final en étudiant la notice et ce que j'ai trouvé sur internet j'ai finalement compris qu'il fallait d'abord ouvrir le circuit pour que l'eau rentre dans le circuit via le petit robinet noir à gauche du flexible sur la photo.
Il faut ensuite tourner le robinet bleu qui amène l'eau.
Pas le plus évident du monde quand on n'est pas chauffagiste.
Comme ça si jamais un jour quelqu'un a le même problème.
Bonne journée à tous.
28 octobre 2023 à 17:50