Question Forum : Radiateur chauffe pas eau sortant du robinet de purge
Invité

J'ai débloqué le robinet thermostatique de mon radiateur qui était froid. Il chauffe maintenant, mais j'ai voulu le purger, et il ne sort rien du robinet de purge comme s'il n'y avait pas d'eau... Pourquoi ?
03 janvier 2008 à 03:06
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Radiateur chauffe pas eau sortant du robinet de purge
Invité

Bonjour, s'il ne sort pas d'eau par le purgeur c'est que celui-ci est bouché éventuellement par le calcaire. Démonter et changer le robinet purgeur c'est très peu cher.
04 janvier 2008 à 02:21
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Radiateur chauffe pas eau sortant du robinet de purge
Invité

J'ai le même problème mais le robinet de purge ne peut pas être bouché par le calcaire vu que j'ai un appareil pour le traitement de l'eau, alors que faire ? Pourquoi je n'ai plus d'eau à la sortie de ma purge ? Merci.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Radiateur chauffe pas eau sortant du robinet de purge
Invité

Bonjour,
Si au moment de purger votre radiateur, il n'y a pas d'eau ou d'air, vérifiez la pression du circuit hydraulique.
Celle-ci se trouve sur le thermo-manomètre de la chaudière, en général 0,5 Bar en plain pied, et si chaudière en sous-sol 1,5 bar.
Si la pression n'est pas correcte, ouvrez le robinet de remplissage du circuit de chauffage jusqu'à la pression désirée et effectuez la purge de tous les radiateurs jusqu'à ce que l'eau arrive.
ATTENTION : Faire cet entretien à froid.
Cordialement.
Si au moment de purger votre radiateur, il n'y a pas d'eau ou d'air, vérifiez la pression du circuit hydraulique.
Celle-ci se trouve sur le thermo-manomètre de la chaudière, en général 0,5 Bar en plain pied, et si chaudière en sous-sol 1,5 bar.
Si la pression n'est pas correcte, ouvrez le robinet de remplissage du circuit de chauffage jusqu'à la pression désirée et effectuez la purge de tous les radiateurs jusqu'à ce que l'eau arrive.
ATTENTION : Faire cet entretien à froid.
Cordialement.
24 février 2009 à 11:26
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Radiateur chauffe pas eau sortant du robinet de purge
Invité

Aucune importance que ce soit à chaud ou à froid. Le vase d'expansion est là pour gérer.
La pression dans le circuit chauffage correspond à une hauteur de circuit !
lorsque l'on est de plain pied il faut mettre la pression à 1 bar (+ ou - 10m) pour assurer la contenance d'eau dans la chaudière et donc éviter qu'elle passe en sécurité sous votre douche par exemple !
La pression dans le circuit chauffage correspond à une hauteur de circuit !
lorsque l'on est de plain pied il faut mettre la pression à 1 bar (+ ou - 10m) pour assurer la contenance d'eau dans la chaudière et donc éviter qu'elle passe en sécurité sous votre douche par exemple !
19 novembre 2010 à 21:14
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Radiateur chauffe pas eau sortant du robinet de purge
Invité

Attention dans les réseaux de chauffage, il y a très peu de dépôt de calcaire (c'est un circuit fermé).
Ce sont des oxydes de fer, c'est de la corrosion plus communément appelée boue, vous en trouverez quelques exemple sur le site arechau.com
Ce sont des oxydes de fer, c'est de la corrosion plus communément appelée boue, vous en trouverez quelques exemple sur le site arechau.com
06 février 2012 à 00:17