Problème Forum Chauffage : 1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Bonjour, je vous résume la situation :
- Nous sommes au dernier étage d'un bâtiment de 4 étages + grenier (où se trouve un vase d'expansion ouvert).
- Radiateurs anciens en fonte, sauf dans salle de bains où nous et les voisins avons posé à des moments différents des radiateurs porte serviettes (environ 1,6m de haut).
- Le circuit du chauffage se termine à nos radiateurs, sauf dans la salle de bains, où les tuyaux montent au grenier jusqu'au vase d'expansion.
- Thermostatiques neufs sur tous les radiateurs.
Problème :
Tous les radiateurs chauffent parfaitement, sauf celui de la salle de bains. L'eau chaude monte par les tuyaux vers le grenier, et même le tuyau d'arrivée d'eau au radiateur est brûlant, jusqu'au point d'entrée au radiateur. Le radiateur en lui-même reste froid.
Purge d'eau effectuée, thermostatique démonté (tige fonctionne parfaitement), pas de boue dans circuit... Des professionnels étant passés, ils n'ont pas compris d'où cela pouvait venir. J'ai personnellement purgé entièrement le radiateur et je l'ai remis en eau, après cela il a très bien fonctionné, jusqu'à un radoucissement des températures et un arrêt de la chaudière pour rajout fioul. Et rebelotte, radiateur froid à la remise en route. C'est comme si le radiateur porte serviettes créait trop de pression par rapport à la pression d'arrivée d'eau pour que l'eau ne puisse pas "rentrer dans ce radiateur". Enfin, la pression du circuit paraît bonne, tous les autres radiateurs chauffent et au baromètre tout va bien. Merci.
- Nous sommes au dernier étage d'un bâtiment de 4 étages + grenier (où se trouve un vase d'expansion ouvert).
- Radiateurs anciens en fonte, sauf dans salle de bains où nous et les voisins avons posé à des moments différents des radiateurs porte serviettes (environ 1,6m de haut).
- Le circuit du chauffage se termine à nos radiateurs, sauf dans la salle de bains, où les tuyaux montent au grenier jusqu'au vase d'expansion.
- Thermostatiques neufs sur tous les radiateurs.
Problème :
Tous les radiateurs chauffent parfaitement, sauf celui de la salle de bains. L'eau chaude monte par les tuyaux vers le grenier, et même le tuyau d'arrivée d'eau au radiateur est brûlant, jusqu'au point d'entrée au radiateur. Le radiateur en lui-même reste froid.
Purge d'eau effectuée, thermostatique démonté (tige fonctionne parfaitement), pas de boue dans circuit... Des professionnels étant passés, ils n'ont pas compris d'où cela pouvait venir. J'ai personnellement purgé entièrement le radiateur et je l'ai remis en eau, après cela il a très bien fonctionné, jusqu'à un radoucissement des températures et un arrêt de la chaudière pour rajout fioul. Et rebelotte, radiateur froid à la remise en route. C'est comme si le radiateur porte serviettes créait trop de pression par rapport à la pression d'arrivée d'eau pour que l'eau ne puisse pas "rentrer dans ce radiateur". Enfin, la pression du circuit paraît bonne, tous les autres radiateurs chauffent et au baromètre tout va bien. Merci.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Votre porte-serviettes ne crée aucune pression mais une perte de charge (résistance) sur votre installation. Plusieurs pistes possibles : vérifier le bon raccordement entrée/sortie, l'ouverture du té de réglage, la pression du réseau, le remplissage correcte du vase d'expansion ouvert et son bon dimensionnement suite à l'extension du réseau, les caractéristiques du circulateur qui devra répondre aux nouveaux équipements (assurer une delta p suffisante sur le porte-serviettes - voir documentation technique). Préférer un vase d'expansion fermé, notamment pour limiter le phénomène de corrosion. LVE
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

J'ai eu le même problème - je ne suis pas du tout du métier - Je vous fais partager ma réflexion parce que les professionnels n'on jamais compris pourquoi mon radiateur ne chauffait pas, alors qu'ils ont installé mon chauffage central en 1980. Personne ne m'ayant apporté de solution je fini par suivre "que mon idée" :
1- j'ai fermé tous les radiateurs pour voir si le radiateur en question allait chauffer. Au bout de quelques instants il est monté en température.
2 - j'ai ensuite ouvert tous les autres radiateurs et le circuit fonctionne parfaitement pendant plusieurs mois... sauf si j'arrête ce radiateur plusieurs jours il ne redémarre pas.
3 - j'ai réglé les robinets de chacun des autres radiateurs "au pif" et ça remarche (de façon à ce qu'ils reçoivent moins d'eau). J'en conclu : autrefois, au début du chauffage central il n'y avait pas de circulateur d'eau, et l'eau circulait bien toute seule, (le chaud allant vers le froid ), mais le diamètre des tubes était souvent de 50 à 70 mm. J'ai donc envie de mettre un circulateur sur le " seul " radiateur incriminé. En effet plusieurs fois par hiver je dois arrêter certains radiateurs pour que le fameux radiateur veuille bien se mettre en route.
1- j'ai fermé tous les radiateurs pour voir si le radiateur en question allait chauffer. Au bout de quelques instants il est monté en température.
2 - j'ai ensuite ouvert tous les autres radiateurs et le circuit fonctionne parfaitement pendant plusieurs mois... sauf si j'arrête ce radiateur plusieurs jours il ne redémarre pas.
3 - j'ai réglé les robinets de chacun des autres radiateurs "au pif" et ça remarche (de façon à ce qu'ils reçoivent moins d'eau). J'en conclu : autrefois, au début du chauffage central il n'y avait pas de circulateur d'eau, et l'eau circulait bien toute seule, (le chaud allant vers le froid ), mais le diamètre des tubes était souvent de 50 à 70 mm. J'ai donc envie de mettre un circulateur sur le " seul " radiateur incriminé. En effet plusieurs fois par hiver je dois arrêter certains radiateurs pour que le fameux radiateur veuille bien se mettre en route.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Bonjour, 4ème étage plus peut-être que votre sèche-serviettes est également plus haut que les autres donc hauteur de colonne d'eau supérieure à ce que le circulateur peut fournir. Il faut effectivement ajouter un circulateur à mi-chemin.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Je suis quasi dans le même cas de figure et après xx essais je vais finalement installer un circulateur pour le radiateur seul.. problème : où trouver un "mini circulateur" ?
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Je pense à un problème de pression d'eau dans le chauffage avec le vase à l'air libre, faites enlever le vase à l'air libre et poser un vase d'expansion.
Vous pourrez monter la pression jusqu'à 2 bars alors qu'avec un vase à l'air libre vous êtes environ à 0,6 bars.
Vous pourrez monter la pression jusqu'à 2 bars alors qu'avec un vase à l'air libre vous êtes environ à 0,6 bars.
18 mars 2009 à 01:43
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Bonjour
Changez votre circulateur et bien purger les radiateurs. Cordialement.
Changez votre circulateur et bien purger les radiateurs. Cordialement.
26 juin 2009 à 00:25
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Bonjour,
Il suffit, parfois, de vidanger légèrement le radiateur concerné, pour amorcer le circuit, mais c'est plus difficile que de réduire momentanément les autres radiateurs.
J'ai un cas comme ça où il faut recommencer tous les ans voire +.
Vous pouvez essayer aussi de supprimer le coude de réglage.
Et si vous connaissez un vrai plombier, remplacer les 2 piquages qui sont peut-être mal faits par des piquages "pieds de biche" mais dans le bon sens, éventuellement alimenter ce radiateur avec du tube + gros et avec un tracé qui permettent au thermosiphon de s'amorcer.
Bon courage.
Il suffit, parfois, de vidanger légèrement le radiateur concerné, pour amorcer le circuit, mais c'est plus difficile que de réduire momentanément les autres radiateurs.
J'ai un cas comme ça où il faut recommencer tous les ans voire +.
Vous pouvez essayer aussi de supprimer le coude de réglage.
Et si vous connaissez un vrai plombier, remplacer les 2 piquages qui sont peut-être mal faits par des piquages "pieds de biche" mais dans le bon sens, éventuellement alimenter ce radiateur avec du tube + gros et avec un tracé qui permettent au thermosiphon de s'amorcer.
Bon courage.
02 novembre 2010 à 23:55
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Il faut fermer tous les radiateurs sauf celui qui est en panne, couper le circulateur, purger le radiateur défectueux et balancer une pression positive 3 à 4 bars, ça va dégager les résidus dans les tuyaux.
29 novembre 2010 à 18:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
- N°23332 : Bonjour. J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire. L'eau de chauffage monte à env.90°. Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite),...
- 2. Plancher chauffant eau chaude ne circule pas
- N°16326 : Bonsoir, Voici mon problème je viens de mettre en route mon plancher chauffant et hic cela ne fonctionne pas. :cry: La chaudière (Galane avec production d'eau chaude) fonctionne très bien mais l'eau chaude semble ne pas...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
- N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
- 5. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 6. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 7. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 8. Problème chaudière ballon eau chaude
- N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
- 9. Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau
- N°17502 : Bonjour, Ayant de vieux radiateurs peu efficaces avec l'entrée et la sortie par le même trou, j'ai décidé de les remplacer. Dans un premier temps, j'ai acheté un radiateur pour essayer, que j'ai placé. Une fois placé...
- 10. Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
- N°14293 : Bonjour à tout le monde. J'espère trouver de l'aide sur ce forum. Je viens d'emménager dans un appartement qui a une chaudière ELM Leblanc Acléis (un ancien modèle, je ne sais pas lequel) pour le chauffage et l'eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite