Problème Forum Chauffage : 1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Bonjour, je vous résume la situation :
- Nous sommes au dernier étage d'un bâtiment de 4 étages + grenier (où se trouve un vase d'expansion ouvert).
- Radiateurs anciens en fonte, sauf dans salle de bains où nous et les voisins avons posé à des moments différents des radiateurs porte serviettes (environ 1,6m de haut).
- Le circuit du chauffage se termine à nos radiateurs, sauf dans la salle de bains, où les tuyaux montent au grenier jusqu'au vase d'expansion.
- Thermostatiques neufs sur tous les radiateurs.
Problème :
Tous les radiateurs chauffent parfaitement, sauf celui de la salle de bains. L'eau chaude monte par les tuyaux vers le grenier, et même le tuyau d'arrivée d'eau au radiateur est brûlant, jusqu'au point d'entrée au radiateur. Le radiateur en lui-même reste froid.
Purge d'eau effectuée, thermostatique démonté (tige fonctionne parfaitement), pas de boue dans circuit... Des professionnels étant passés, ils n'ont pas compris d'où cela pouvait venir. J'ai personnellement purgé entièrement le radiateur et je l'ai remis en eau, après cela il a très bien fonctionné, jusqu'à un radoucissement des températures et un arrêt de la chaudière pour rajout fioul. Et rebelotte, radiateur froid à la remise en route. C'est comme si le radiateur porte serviettes créait trop de pression par rapport à la pression d'arrivée d'eau pour que l'eau ne puisse pas "rentrer dans ce radiateur". Enfin, la pression du circuit paraît bonne, tous les autres radiateurs chauffent et au baromètre tout va bien. Merci.
- Nous sommes au dernier étage d'un bâtiment de 4 étages + grenier (où se trouve un vase d'expansion ouvert).
- Radiateurs anciens en fonte, sauf dans salle de bains où nous et les voisins avons posé à des moments différents des radiateurs porte serviettes (environ 1,6m de haut).
- Le circuit du chauffage se termine à nos radiateurs, sauf dans la salle de bains, où les tuyaux montent au grenier jusqu'au vase d'expansion.
- Thermostatiques neufs sur tous les radiateurs.
Problème :
Tous les radiateurs chauffent parfaitement, sauf celui de la salle de bains. L'eau chaude monte par les tuyaux vers le grenier, et même le tuyau d'arrivée d'eau au radiateur est brûlant, jusqu'au point d'entrée au radiateur. Le radiateur en lui-même reste froid.
Purge d'eau effectuée, thermostatique démonté (tige fonctionne parfaitement), pas de boue dans circuit... Des professionnels étant passés, ils n'ont pas compris d'où cela pouvait venir. J'ai personnellement purgé entièrement le radiateur et je l'ai remis en eau, après cela il a très bien fonctionné, jusqu'à un radoucissement des températures et un arrêt de la chaudière pour rajout fioul. Et rebelotte, radiateur froid à la remise en route. C'est comme si le radiateur porte serviettes créait trop de pression par rapport à la pression d'arrivée d'eau pour que l'eau ne puisse pas "rentrer dans ce radiateur". Enfin, la pression du circuit paraît bonne, tous les autres radiateurs chauffent et au baromètre tout va bien. Merci.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Votre porte-serviettes ne crée aucune pression mais une perte de charge (résistance) sur votre installation. Plusieurs pistes possibles : vérifier le bon raccordement entrée/sortie, l'ouverture du té de réglage, la pression du réseau, le remplissage correcte du vase d'expansion ouvert et son bon dimensionnement suite à l'extension du réseau, les caractéristiques du circulateur qui devra répondre aux nouveaux équipements (assurer une delta p suffisante sur le porte-serviettes - voir documentation technique). Préférer un vase d'expansion fermé, notamment pour limiter le phénomène de corrosion. LVE
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

J'ai eu le même problème - je ne suis pas du tout du métier - Je vous fais partager ma réflexion parce que les professionnels n'on jamais compris pourquoi mon radiateur ne chauffait pas, alors qu'ils ont installé mon chauffage central en 1980. Personne ne m'ayant apporté de solution je fini par suivre "que mon idée" :
1- j'ai fermé tous les radiateurs pour voir si le radiateur en question allait chauffer. Au bout de quelques instants il est monté en température.
2 - j'ai ensuite ouvert tous les autres radiateurs et le circuit fonctionne parfaitement pendant plusieurs mois... sauf si j'arrête ce radiateur plusieurs jours il ne redémarre pas.
3 - j'ai réglé les robinets de chacun des autres radiateurs "au pif" et ça remarche (de façon à ce qu'ils reçoivent moins d'eau). J'en conclu : autrefois, au début du chauffage central il n'y avait pas de circulateur d'eau, et l'eau circulait bien toute seule, (le chaud allant vers le froid ), mais le diamètre des tubes était souvent de 50 à 70 mm. J'ai donc envie de mettre un circulateur sur le " seul " radiateur incriminé. En effet plusieurs fois par hiver je dois arrêter certains radiateurs pour que le fameux radiateur veuille bien se mettre en route.
1- j'ai fermé tous les radiateurs pour voir si le radiateur en question allait chauffer. Au bout de quelques instants il est monté en température.
2 - j'ai ensuite ouvert tous les autres radiateurs et le circuit fonctionne parfaitement pendant plusieurs mois... sauf si j'arrête ce radiateur plusieurs jours il ne redémarre pas.
3 - j'ai réglé les robinets de chacun des autres radiateurs "au pif" et ça remarche (de façon à ce qu'ils reçoivent moins d'eau). J'en conclu : autrefois, au début du chauffage central il n'y avait pas de circulateur d'eau, et l'eau circulait bien toute seule, (le chaud allant vers le froid ), mais le diamètre des tubes était souvent de 50 à 70 mm. J'ai donc envie de mettre un circulateur sur le " seul " radiateur incriminé. En effet plusieurs fois par hiver je dois arrêter certains radiateurs pour que le fameux radiateur veuille bien se mettre en route.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Bonjour, 4ème étage plus peut-être que votre sèche-serviettes est également plus haut que les autres donc hauteur de colonne d'eau supérieure à ce que le circulateur peut fournir. Il faut effectivement ajouter un circulateur à mi-chemin.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Je suis quasi dans le même cas de figure et après xx essais je vais finalement installer un circulateur pour le radiateur seul.. problème : où trouver un "mini circulateur" ?
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Je pense à un problème de pression d'eau dans le chauffage avec le vase à l'air libre, faites enlever le vase à l'air libre et poser un vase d'expansion.
Vous pourrez monter la pression jusqu'à 2 bars alors qu'avec un vase à l'air libre vous êtes environ à 0,6 bars.
Vous pourrez monter la pression jusqu'à 2 bars alors qu'avec un vase à l'air libre vous êtes environ à 0,6 bars.
18 mars 2009 à 01:43
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Bonjour
Changez votre circulateur et bien purger les radiateurs. Cordialement.
Changez votre circulateur et bien purger les radiateurs. Cordialement.
26 juin 2009 à 00:25
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Bonjour,
Il suffit, parfois, de vidanger légèrement le radiateur concerné, pour amorcer le circuit, mais c'est plus difficile que de réduire momentanément les autres radiateurs.
J'ai un cas comme ça où il faut recommencer tous les ans voire +.
Vous pouvez essayer aussi de supprimer le coude de réglage.
Et si vous connaissez un vrai plombier, remplacer les 2 piquages qui sont peut-être mal faits par des piquages "pieds de biche" mais dans le bon sens, éventuellement alimenter ce radiateur avec du tube + gros et avec un tracé qui permettent au thermosiphon de s'amorcer.
Bon courage.
Il suffit, parfois, de vidanger légèrement le radiateur concerné, pour amorcer le circuit, mais c'est plus difficile que de réduire momentanément les autres radiateurs.
J'ai un cas comme ça où il faut recommencer tous les ans voire +.
Vous pouvez essayer aussi de supprimer le coude de réglage.
Et si vous connaissez un vrai plombier, remplacer les 2 piquages qui sont peut-être mal faits par des piquages "pieds de biche" mais dans le bon sens, éventuellement alimenter ce radiateur avec du tube + gros et avec un tracé qui permettent au thermosiphon de s'amorcer.
Bon courage.
02 novembre 2010 à 23:55
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
Invité

Il faut fermer tous les radiateurs sauf celui qui est en panne, couper le circulateur, purger le radiateur défectueux et balancer une pression positive 3 à 4 bars, ça va dégager les résidus dans les tuyaux.
29 novembre 2010 à 18:02